导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。\安全第一\的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。

1.0目的:

为了确保公司在火灾发生时损失最小、扑救及时,特制定此规程。 2.0适用范围:全厂消防火警处理工作。 3.0规程正文:

3.1发生火灾现场人员应该采取的措施

3.1.1发生火灾现场人员都有义务立即电话或口头向厂务部(FSD)值班室报警,尤其班组长和ERT成员更要做到。 3.1.2现场人员启动手动报警开关。

3.1.3现场人员启动消火栓(掀起透明盖板,按起动键),FSD值班室人员启动主控机、消防栓系统处在“自动”状态后,会立即有水。 3.1.4现场人员还可以使用消防灭火器。 注:喷淋系统处在待命状态,随时有水。

3.1.5全厂消防警报响起为疏散信号,各岗位领导组织人员有序疏散。

第 1 页

安全管理 | DOCUMENT TEMPLAT

YK-AQ-0451

3.2厂务部值班室接警处理程序

3.2.1立即派人携带对讲机前往火灾现场,核实并回报值班室。 3.2.2同时,值班人员广播通报全厂人员,作好撤离准备(停生产机、关水、关气、断电、关阀)。待全厂警报响起时,有序撤离。 3.2.3在证实火灾及确认区域后,启动全厂消防警报,正式疏散开始。

3.2.4接警处理:

1)当烟警/现场手动报警核实火灾后,启动全厂消防警报(启动主控机、消防栓系统处在“自动”状态就会拉响全厂消防警报)。 2)得到电话通知后,记录:火灾地点、火情、报案人名、联系方法核实火灾后,启动全厂消防警报。

3.2.5确认/核实消防泵已经启动并工作正常。

3.2.6向119报火警:告知我公司地址、联系电话、联系人、火灾现状。

3.2.7保供照明电,停供动力电(以防灭火过程中人员触电),根据消防部门指令至全停。

3.2.8检查EPS供电是否正常(必要时,可紧急“手动”启动逆变器)。人员全部撤离后,消防喷水前EPS供电停。