好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工方案-变电站防腐

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

江苏省电力公司aaaa区 变电站设备区防腐工程

施 工 方 案

XXXxXXX公司

OO八年三月二十七日

日期:二

目 录

一、 工程概况 ———————————————————————2 二、 工程内容 ———————————————————————2 三、 施工工艺及技术要求 —————————————————2 四、 施工方法及施工要求 —————————————————6 五、 质量检验与验收————————————————————7 六、 工期———————————————————————————8 七、 保质期 —————————————————————————8 八、 施工安全及保证措施 —————————————————8 九、 隐蔽、竣工资料————————————————————11

一、工程概况:

江苏省电力公司aaaa区变电站设备区防腐工程。水泥抱箍、龙门架、设备支架等金属表面大部分油漆涂层氧化、开裂、脱落,砼杆表面出现裂纹、掉块、掉砂等现象,对线路的运行安全造成隐患。按照变电站设备区防腐工程技术要求,结合现场实际情况,参照防腐施工规范,特制定本方案。

二、工程内容:

(一)水泥构架、水泥平台防腐 (二)水泥抱箍防腐 (三)设备钢支架防腐 (四)龙门架钢构架防腐 (五)龙门架横梁防腐 (六)高杆灯和避雷针防腐 (七)其它防腐

三、施工工艺及技术要求: (一)钢构架、设备支架防腐 1、施工工艺

工程要求:采用冷镀锌防腐两底两面施工工艺,即:打磨、除锈(St3)检查合格 涂第一道冷镀锌底漆 检查合格 涂第二道冷镀锌底漆 检查合格 涂第一道冷镀锌面漆 检查合格 涂第二道冷镀锌面漆,后道漆必须在前道漆实干后再涂刷。

涂装材料的选择:工程要求采用冷镀锌漆作涂装材料,冷镀锌漆包括底漆和面漆,并配有底漆和面漆的专用稀释剂。

2、技术要求

冷镀锌底漆的性能要求:具有阴极保护作用,防腐蚀性能优异。附着力强,干燥快,抗油性好,能与面漆配合使用。

冷镀锌面漆的性能要求:柔韧性好,附着力强,密实度高,抗老化及耐侯性能好。

冷镀锌漆的主要技术要求(见下表): 表(1) 冷镀锌底漆的主要技术要求 序号 项目 技术要求 试验标准 1 2 3 4 漆膜外观 硬度(摆杆) 粘度(涂—4杯,25℃)S 细度(μm) 干燥时间 (25℃) 表干(h) 实干(h) 漆膜平整 ≥ ≥35 ≤70 ≤2 ≤24 ≤2 ≥40 ≤2 平均每道漆最小取40计 涂层完好 涂层完好 涂层完好 涂层完好 GB/T 1729—93 GB/T 1730—93 GB/T 1723—93 GB/T 1724—79 GB/T 1728—79 (89)乙法 GB/T 1728—79 (89)甲法 GB/T 1731—93 GB/T 1732—93 GB/T 1720—79 (89) GB/T 1764—79(89) 5 6 7 8 9 柔韧性(mm) 冲击性() 附着力(划圈法)(级) 干膜厚度(μm) 耐化学试剂 3%NaCL 500h 10%H2SO4 500h 10%HCL 500h 10NaOH 500h 10 GB 1763—79

表(2) 冷镀锌面漆的主要技术要求 序号 1 2 3 4 5 项目 漆膜外观 硬度 粘度(涂—4杯25℃)S 细度(μm) 干燥时间 (25℃) 表干(h) 实干(h) 技术要求 漆膜明亮、平整 ≥ ≥35 ≤60 ≤2 ≤10 试验标准 GB/T 1729—79 GB/T 1730—93 GB/T 1723—93 GB/T 1724—79 GB/T 1728—79 (89)乙法 GB/T 1728—79 (89)甲法 6 7 8 9 10 柔韧性(mm) 附着力(级) 冲击强度() 耐水性,500h 光泽度% 耐化学试剂 3%NaCL 500h 10%H2SO4 500h 10%HCL 500h 10NaOH 500h 耐侯性24个月 干膜厚度(μm) ≤2 ≤2 50 涂层完好 >75 涂层完好 涂层完好 涂层完好 涂层完好 不起泡、不剥落、不开裂 平均每道漆最小取40计 GB/T 1731—93 GB/T 1720—79 (89) GB 1732—79 GB 1733—79 GB 1743—79 11 GB 1763—79 12 13

GB/T 1766—79 (89) GB/T 1764—79 (89) (二)水泥抱箍防腐 1、施工工艺

首先对钢箍接头进行除锈,用除锈工具对钢箍上的锈蚀部分及其周围上疏松的水泥块彻底处理、达到除锈标准。其次在密封加固前,要先用环氧树脂胶泥修补抹平钢筋上已掉的水泥块,然后,涂刷第一道树脂胶液,待自然固化后涂第二道树脂胶液,开始粘贴第一层玻璃丝布,在其上刷树脂胶液,再贴第二层玻璃丝布,刷胶液,加固密封三合一,使钢箍和水泥杆交接处衔接完好,自然固化,最后刷一层的密封性醇酸树脂清漆配以银粉漆。

2、技术要求

处理后的环氧玻璃钢接头,达到三级防护性装饰涂装要求,表面平整光滑明亮,胶液无流淌,玻璃布无皱泡,达到强度后,玻璃布撕不下来,粘接强,总体厚度为~。

(三)水泥构架、水泥平台防腐 1、施工工艺

施工方案-变电站防腐

江苏省电力公司aaaa区变电站设备区防腐工程施工方案XXXxXXX公司OO八年三月二十七日日期:二目录一、工程概况———————————————————————2二、工程内容—————