好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

220kV降压变电所短路电流的计算

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

S1 t0 t2s t4s S2 0.174 0.174 0.174 S3 0.400 0.402 0.402 0.171 0.171 0.171 S1 t0 t2s t4s I1?0.87?S2 0.193 0.193 0.193 S3 0.533 0.536 0.536 总和 0.87 0.9 0.9 0.171 0.171 0.171 2000?4.37

3?2302000?4.52kA

3?230I2?I4?0.9?1.4.2母联断路器断开

归算至电源基准电抗:

S1 t0 t2s t4s S2 0.123 0.123 0.123 S3 0.276 0.276 0.276 0.121 0.121 0.121 S1 t0 t2s t4s 0.121 0.121 0.121 S2 0.137 0.137 0.137 S3 0.368 0.368 0.368 总和 0.626 0.626 0.626

I0?I2?I4?0.626?2000?3.14kA

3?2301.5 10kV侧短路计算

1.5.1母联断路器闭合

归算至电源基准电抗:

S1 t0 t2s t4s 0.215 0.215 0.215 S2 0.219 0.219 0.219 S3 0.5 0.507 0.507 S1 t0 t2s t4s 0.215 0.215 0.215 2000?5.69kA

3?230S2 0.243 0.243 0.243 S3 0.667 0.676 0.676 总和 1.125 1.134 1.134 I2?I4?1.134?I0?1.125?2000?5.66kA

3?2301.5.2母联断路器断开

归算至电源基准电抗:

S1 t0 t2s t4s 0.108 0.108 0.108 S2 0.109 0.109 0.109 S3 0.246 0.246 0.246

220kV降压变电所短路电流的计算

S1t0t2st4sS20.1740.1740.174S30.4000.4020.4020.1710.1710.171S1t0t2st4sI1?0.87?S20.1930.1930.193S30.5330.5360.536总和0.870.90.90.1710.1710.1712000?4