井下安全监控设施维护管理规定
公司各施工单位:
为了进一步规范我矿安全监控系统设施的维护和管理,确保监控设施的稳定、可靠运行,降低事故率。特编制安全监控系统设施使用管理补充规定,望各施工单位认真学习并贯彻执行。
1、井下各施工单位跟班队干、班组长为现场监控设施负责人。 2、各施工单位在正常延伸/回撤信号电缆时应用力适度,避免拽脱线和损伤电缆。电缆要上钩整挂平直,距底板高度大于1.8米,不得与动力电缆、水管、风管等管线交叉。严禁单体住、钻机、钻杆、锚杆或其他金属重物斜靠在传感器信号电缆上。移动传感器过程中,不得强拉硬拽传感器信号电缆、连接线及接线盒。炮掘工作面传感器在放炮前应采取相应的防护措施,确保传感器、信号电缆不受损伤。否则发现一次处罚责任人100元,责任单位200元。造成传感器信号电缆破损或断线的,处罚责任人100元,处罚责任单位200元。重复出现加倍处罚。
3、井下采掘工作面、回风流传感器的移动必须在现场瓦检员指导、安全员监督下由当班监控设施负责人进行操作。传感器悬挂不到位,工作面不得进行生产作业。因责任心不强或现场监督不到位造成传感器吊挂不规范,每发现一次处罚当班监控设施负责人100元,处罚瓦检员、安全员各50元。
4、传感器必须要选择不受水淋、喷雾、碰撞等威胁的地点垂直悬挂(距顶板不得大于300mm,距巷道侧壁不得小于200mm,并应安
装维护方便,不影响行人和行车),移动传感器过程中,不得将传感器放到有钻孔的地方。
5、瓦检员在每次检查瓦斯并用便携式瓦检仪和光学式瓦检仪与甲烷传感器数值进行对照时,要认真检查瓦斯传感器是否受到水淋威胁,发现异常时及时通知责任队组将传感器移动到巷道顶板无淋水、不受喷雾碰撞等威胁的地点。因责任心不强未认真检查或发现问题未立即处理、隐瞒不报,造成传感器受水淋,产生信号误传、误报警的事故的,每发现一次处罚瓦检员50元。参照公司相关规定对责任单位、责任人进行严肃处理。
6、监测监控维护人员在每次更换探头时,要对探头连接线、航空插口、接线盒等进行仔细检查,发现问题及时处理,保证探头连接线无破损和接触不良现象、航空插头连接紧固可靠、连接线固定喇叭嘴完好、接线盒接线松动等现象。因责任心不强未认真检查或发现问题未立即处理、隐瞒不报,每发现一次处罚50元。造成信号误传、误报警的事故的,参照公司相关规定进行严肃处理。
7、施工单位在洒水,冲洗巷道及安装喷雾时,应避开监控设备。出现一次传感器被水冲、碰撞,处罚责任人200元,处罚责任单位500元。造成信号误传、误报警的事故的,参照公司相关规定对责任单位、责任人进行严肃处理。
调度室