A.钢板压制扣件 B.可锻铸铁制作的扣件
C.材质符合《钢管脚手架扣件》规定的可锻铸铁制作的扣件 D.其他形式扣件 正确答案: C
125.在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆(小横杆),用直角扣件扣紧,且严禁拆除,这是因为( )。
A.横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件 B.横向水平杆是承传竖向荷载的重要受力构件 C.横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件
D.横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力构件,又是保证脚手架的整体刚度
的不可缺少的杆件 正确答案: D
126.为计算简便,并确保安全,对脚手架立杆要求( )。 A.仅按轴心压杆计算 B.仅按压弯杆计算
C.仅按受弯杆计算 D.既按轴心压杆又按压弯杆计算 正确答案: D
127.计算纵向或横向水平杆与立杆的连接扣件抗滑承载力时,应采用扣件抗滑承载力的设计值,其值为( )。
A.10kN; B.3.2kN; C.8kN; D.40kN 正确答案: C
128.纵向水平杆(大横杆)的内力和挠度按( )。 A.两端固接的单跨梁计算 B.两跨连续梁计算
C.三跨连续梁计算 D.既可按单跨梁又可按三跨连续梁计算 正确答案: C
129.已知双排架连墙件间距竖向为H1,,水平向为L1,风荷载标准值WK,则此脚手架连墙件所受水平力设计值为( )。
A.H1×L1×WK+3kN B.1.4H1×L1×WK+3kN C.1.4 H1×L1×WK+5kN D.H1×L1×WK+5kN
16
正确答案: C
130.当脚手板采用竹笆板时,纵向水平杆应满足以下要求( )。 A.等间距设置,最大间距不大于400mm B.等间距设置,最大间距不大于300mm C.等间距设置,最大间距不大于500mm D.间距不限 正确答案: A
131.脚手架作业层上为支承脚手板在非主节点处设置横向水平杆的要求是( )。
A.宜等间距设置,最大间距不大于纵距的1/3 B.宜等间距设置,最大间距不大于纵距的1/2 C.宜等间距设置,最大间距不大于1000mm D.宜等间距设置,最大间距不大于750 正确答案: B
132.单排脚手架的横向水平杆设置应满足要求( )。
A. 一端用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端插入墙内,插入深度不小于180mm
B.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上,另一端插入墙内,插入深度不小于100mm
C.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上,另一端插入墙内,插入深度不小于80mm
D.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端插入墙内,插入深度不小于50mm 正确答案: A
133.脚手架作业层的脚手板铺设规定为( )。 A.可以不满铺 B.应满铺、铺稳
C.应铺满、铺稳,离开墙面不超过120~150mm
D. 应铺满、铺稳,离开墙面200~300mm处可以不设任何防护
17
正确答案: C
134.冲压钢脚手板对接平铺时,接头处构造应满足的要求是( )。 A. 接头处必须设一根横向水平杆
B.接头处必须设两根横向水平杆;脚手板外伸长度应取130~150mm;且两块脚手板外伸长度之和不大于300mm
C.接头处必须设两根横向水平杆;两块脚手板外伸长度之和不大于400mm D.接头处必须设两根横向水平杆;两块脚手板外伸长度之和不大于300mm 正确答案: B
135.脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度和伸出横向水平杆的长度应分别为( )。
A.大于200mm和不小于100mm B.大于80mm和不小于50mm C.大于40mm和不小于200mm D.大于100mm和不小于50mm 正确答案: A
136.脚手架底层步距不应( )。
A.大于2m B.大于3m C.大于3.5m D.大于4.5m 正确答案: A
137.有—双排脚手架,搭设高度为48m;步距h=1.5m跨距La= 1.8m,此脚手架连墙件布置除应满足计算要求外,其最大竖向间距和最大水平间距还应不大于( )。
A.竖向6m,水平向6m B.竖向5m,水平向5.4m C.竖向4.5m,水平向5.4m D. 竖向4.5m,水平向6m 正确答案:C
138.连墙件应靠近主节点设置,这是为了( )。 A.便于施工 B.便于连墙件没置
C.便于立杆接长 D.保证连墙件对脚手架起到约束作用 正确答案: D
139.连墙件设置要求是( )
A.应靠近主节点,偏离主节点的距离不应大于600mm B.应靠近主节点,偏离主节点的距离不应大于300mm
18
C.应远离主节点,偏离主节点的距离不应小于400mm D.应远离主节点,偏离主节点的距离不应小于600mm 正确答案:B
140.对一字形、开口形脚手架连墙件的设置规定( )。 A.是相同的 B.要求较低
C.无特别考虑 D.更为严格,有专门规定 正确答案: D
141.高度24m以上的双排脚手架连墙件构造规定为( A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件 B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件 C.可采用顶撑顶在建筑物上的连墙件 D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接 正确答案: D
142.连墙件必须( )。 A.采用可承受压力的构造 B.采用可承受拉力的构造 C.采用可承受压力和拉力的构造 D.采用仅有拉筋或仅有顶撑的构造 正确答案: C
143.剪刀撑的设置宽度( )。 A.不应小于4跨,且不应小于6m B.不应小于3跨,且不应小于4.5m C.不应小于3跨,且不应小于5m D.不应大于4跨,且不应大于6m 正确答案: A
144.剪刀撑斜杆与地面的倾角宜( )。 A.在45°~75°之间 B.在45°~60°之间 C.在30°~60°之间 D.在30°~75°之间 正确答案: B
19
)。
145.剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不应( )。 A.大于150mm B.小于150mm C.大于300mm D.小于300mm 正确答案: A
146.运料斜道的宽度和坡度的规定是( )。
A.不宜小于0.8m和宜采用1:6 B.不宜小于1.5m和宜采用1:6 C.不宜小于0.5m和宜采用1:3 D.不宜小于1.5m和宜采用1:7 正确答案: B
147.人行斜道的宽度和坡度的规定是( )。
A.不宜小于1m和宜采用1:8 B.不宜小于0.8m和宜采用1:6 C.不宜小于1m和宜采用1:3 C.不宜小于1.5m和宜采用l:7 正确答案: C
148.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜( )。 A.大于100mm B.大于600mm C.大于500mm D.大于400mm 正确答案: A
149.脚手架立杆底座底面标高宜至少应高于自然地坪( )。 A.100mm B.70mm C.50mm D.30mm 正确答案: C
150.立杆底座下的垫板长度和厚度尺寸是( )。
A.不宜小于3跨和小于50mm B.不宜小于2跨和小于50mm C.不宜小于2跨和小于30mm D.不宜小于3跨和小于30mm 正确答案: D
151.脚手架施工荷载按均布荷载计算可分为( )。 A.承重架(结构施工用)3kN/m2,装修架2kN/m2 B.承重架2.7kN/m2,装修架2.5kN/m2 C.承重架2kN/m2,装修架1kN/m2 D.承重架5kN/m2,装修架4kN/m2 正确答案: A
20