1)弯管、箱、盒、支架预制:根据施工图加工好各种弯管、盒箱支架。电线弯管可采用冷煨法及定型弯管。
冷煨法:一般管径25mm及以下时,可使用手板煨管器,将管子插入煨管器,逐步煨出所需得角度;管径32mm及以下时,可使用液压弯管器。
2)管路敷设:
①套接紧定式钢导管管路有下列情况之一时,中间应增设拉线盒,其位置应便穿线;
a、 b、 c、 d、
管路长度每超过30m,无弯曲。 管路长度每超过20m,有一个弯曲; 管路长度每超过15m,有两个弯曲; 管路长度每超过8m,有三个弯曲。
②套接紧定式钢导管管路弯曲时,弯曲管材弧度应均匀,焊缝处于外侧。不应有褶皱、凹陷、裂纹、死弯等缺陷。切断口平整、光滑。管材弯扁程度不应大于管外径得10%。
套接紧定式钢导管管路垂直敷设时,管内绝缘电线截面应不大于50,长度每超过30m,应增设固定导线得拉线盒。
③套接紧定式钢导管管路明敷设时,支架、吊架得规格,当设计无要求时,不应小于下列规定:
e、 f、 g、
圆钢:直径6mm; 扁钢:30mm×3mm; 角钢:25mm×25mm×3mm
④套接紧定式钢导管管路水平或垂直敷设时,其水平或垂直安装得允许偏差为1、5‰,全长偏差不应大于管内径得12。
⑤套接紧定式钢导管管路明敷设时,排列应整齐,固定点牢固,间距均匀。 ⑥套接紧定式钢导管管路明敷设时,固定点与终端、弯头中点、电器具或箱盒边缘得距离宜为150~300 mm。
⑦套接紧定式钢导管管路暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径得6倍,埋入混凝土内平面敷设时,其弯曲半径不应小于管外径得10倍。
⑧套接紧定式钢导管管路埋入墙体或混凝土内时,管路与墙体或混凝土表面净距不应
小于15 mm。
⑨套接紧定式钢导管管路暗敷设时,管路固定点应牢固,间距应符合下列规定:
h、
敷设在砖墙、砌体墙内得管路,紧贴钢筋内侧与钢筋绑扎固定。
直线敷设时,固定点间距不大于1 m。
i、
敷设在砖墙、砌体墙内得管路,垂直敷设剔槽宽度不宜大于管
外皮5 mm。固定点间距不大于1 m。连接点外侧一端200 mm处,增设固定点。
j、 于1 m。
⑩套接紧定式钢导管管路进入落地式箱柜时,排列应整齐,管口高出配电箱柜基础面宜为50~80 mm。套接紧定式钢导管管路进入盒箱处,应顺直,且应采用用专用接头固定。套接紧定式钢导管管路与其她管路间,应符合规程要求。
3)管路连接:
①套接紧定式钢导管管路连接得紧定螺钉,应采用专用工具操作。不应敲打、切断、折断螺帽。严禁熔焊连接。
②套接紧定式钢导管管路连接处,两侧连接得管口应平整、光滑、无毛刺、无变形。管材插入连接套管接触应紧密,且应符合下列规定:
k、
直管连接时,两管口分别插入直管接头中间,紧贴凹槽处两端,敷设在预制圆孔板上得管路平顺,紧贴板面。固定点间距不大
用紧定螺钉定位后,进行悬紧至螺帽脱落。
l、
弯曲连接时,弯曲管两端管口分别插入套管接头凹槽处,用紧
定螺钉定位后,进行旋紧帽脱落。
③套接紧定式钢导管管路连接处,紧定螺钉应处于可视部位。
④套接紧定式钢导管管路,当管径为φ32 mm及以上时,连接套管每端得紧定螺钉不应少于2个。
⑤套接紧定式钢导管管路,连接处,管插入连接套管前,插入部分得管端应保持清洁,连接处得缝隙应有封堵措施。
⑥套接紧定式钢导管管路与盒箱连接时,应一管一孔,管径与盒箱敲落孔应稳合。管
与盒箱得连接处,应采用爪型螺纹帽与螺纹管接头锁紧。
⑦两根及以上管路与盒箱连接时,排列应整齐、间距均匀。不同管径得管材,同时插入盒箱时,应采取技术措施。
⑧套接紧定式钢导管管路敷设完毕后,管路固定牢固,连接处符合规定,易进异物得端头应封堵。
4)管路接地:
①套接紧定式钢导管管路及其金属附件组成得电线管路,当管与管、管与盒箱连接符合套接式钢导管管路连接得规定时,连接处可不设置跨接地线,管路外壳应有可靠接地。
②套接紧定式钢导管管路与接地不应熔焊连接。 ③套接紧定式钢导管管路不应作为电气设备得接地线。 ④管路固定:
m、 上。
n、
砖墙或砌体墙剔槽敷设得管路,每隔1 m左右用铁丝绑扎、铁钢筋混凝土墙及楼板内得管路,每隔1 m左右用铁绑扎在钢筋
钉固定。预制圆孔板上得管路,可利用板孔用铁比绑扎固定。
4、16、5 开关与插座安装
1)接线盒检查清理
用錾了轻轻地将盒子内残留得水泥、灰块等杂物剔除,用小号油漆刷将接线盒内杂物清理干净。清理时注意检查有无接线盒预埋安装位置错位(即螺丝安装孔错位90°)、螺丝安装孔耳缺失、相邻接线盒高差超标等现象,应及时修整。如接线盒埋入较深,超过1、5cm时,应加装套盒。
2)接线
①先将盒内导线留出维修长度后剪除余线,用剥线钳剥出适宜长度,以刚好能完全插入接线孔得长度为宜。
②对于多联开关需分支连接得应采用安全型压接帽压接分支。 ③应注意区分相线、零线及保护地线,不得混乱。 ④开关、插座得相线应经开关关断。
⑤插座接线:单相两孔插座有横状与竖装两种,横状时,面对插座得右极接相线,左极接零线;竖装时,面对插座得上极接相线,下极接零线。安装时应注意插座内得接线标识。
3)安装开关、插座
按接线要求,将盒内导线与开关、插座得面板连接好后,将面板推入,对正安装孔,用镀锌机螺丝固定牢固。固定时使面板端正,与墙面平齐。对附在面板上得安装孔装饰帽应事先取下备用,在面板安装调整完毕后再盖上,以免多次拆卸划损面板。
安装在室外得开关、插座应为防水型,面板与墙面之间应有防水措施。
安装在装饰材料(木装饰或软包等)上得开关、插座与装饰材料间设置隔热阻燃制品如石棉布等。
4)通电试验
开关、插座且各条支路得绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查与巡视,检查灯具得控制就是否灵活、准确。转向、运行声音及调速开关就是否正常,如发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。
4、17 夏季施工
根据本工程进度计划合理安排夏季高温天气下施工进程计划。保证高温下工人施工安全,严禁高温下为赶进度强制工人室外施工。注意保护混凝土等成品。
4、18 雨季施工
根据本工程施工部署及施工进度计划,雨期施工主要工作:地上结构、内装修工程施工。
施工现场及道路进行硬化,路内侧要设明排水沟,将场地水经过排水管线排出场外至市政雨水井,场外设集水坑,排水沟要求通畅无阻。
注意物资、原材料得存放,并设专人负责。每天注意天气预报,并保证现场有足够得防雨材料。
为保证混凝土得强度,不在雨天浇筑混凝土。砂、石料在雨后要注意检测含水率,调整配比,避免水灰比增大,从而降低混凝土得强度。
施工用电设备应有接地接零措施,搭设防雨罩,防雨棚,严防漏电,雨天前后要进行安全检查。
4、19 冬期施工
当大气温度连续5天低于5摄氏度时,现场进入冬期施工阶段。根据北京市常年气候情况,冬期施工一般在11月15日到次年得3月15日。
4、19、1 冬期施工部署
1)冬施前认真组织有关人员分析冬施生产计划,根据冬施各专项施工项目与施工内容编制详细切实可行得冬期专项措施,所需材料要在冬施前准备好。
2)应做好施工人员得冬施培训工作,组织相关人员全面检查,施工现场得过冬准备工作,包括临时设施、机械设备及保温等项工作。
3)冬施前认真查瞧现场总平面布置图、平面临水布置图(临时排水沟、临水管线等)及相关资料,了解各类临时地下地上管线、管沟平面位置及标高,对需要保温得地上管线、管沟等,按施工方案保温。
4、19、2 施工措施 4、19、2、1 混凝土施工
基础及主体结构采用预拌混凝土,出罐温度不低于10℃。混凝土垫层浇筑完毕后,气温0℃以下时用双层防火草帘覆盖进行保温养护,在白天气温0℃以上时,将草帘揭开晾晒。
4、19、2、2 内装修
1)室内腻子、油漆、涂料应选择晴天、干燥、无风、环境温度较高时进行施工。室内装修时外门窗应封闭。油质涂料施工时,环境温度应在5℃以上;水质涂料施工时,环境温度应在0℃以上。
2)腻子、水质涂料应保存在采暖房屋内。
3)腻子在配置时可在加入得水中掺入四分之一得酒精。油漆在低温下容易稠化,应放在热水容器中用热水间接加热。油漆应搅拌均匀,加盖,调配恰好够一日使用得量。为了使油漆易于干燥,应适量添加催干剂。
4、19、2、3 其她措施
1)大型机械要做好冬期施工所需油料得储备与工程机械润滑油得更换补充以及其它检修保养工作,以便在冬施期间运转正常。
2)冬施中要加强天气预报工作,防止寒流突然袭击,合理安排每日得工作,同时加强防寒、保温、防火、防煤气中毒等项工作。