迁安中化公司酚氰废水利用工程自动化施工
方案
目
录
一、编制说明,,,,,,,,,
1.1 编制依据 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1.2 工程概况 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 二、施工工艺流程与主要施工方法, 2.1 施工工艺流程 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.2 2.3
主要施工方法 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 主要施工技术措施 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
, , , ,
, , , , , , , , , , , , , 2
2 2
, , ,
, , , , , , , , , , , , , 3
3 5 14 15 15 15 16 16 18 19 19 19
三、质量保证措施 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3.1
质量目标 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3.2 质量保证措施 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 四、施工机械机具计划及施工作业用料计划 4.1
施工机械、机具计划 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4.2 施工作业用料计划 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
五、安全保证措施及文明施工措 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5.1
安全保证措施 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 文明施工措施 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5.2
1
唐山市远大建筑安装工程有限公司
迁安中化公司酚氰废水利用工程自动化施工
方案
一、编制说明
1.1 编制依据 1.1.1 施工图纸
1.1.2 现行国家(或行业)、企业施工验收规范与标准 GBJ147-90 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》
GB149-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》
GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
GB50170-2006 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》
GB50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工验收规范》
GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
GB50255-96 《电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范》
GB5170-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB50093-2002 《自动化仪表工程施工及验收规范》
GB50131-2007 《自动化仪表工程施工质量验收规范》
JGJ46-2005 《施工临时用电安全技术规范》
1.2 工程概况
1.2.1 工程名称:迁安中化酚氰废水循环利用工程自动化部分
1.2.2
工程地点:首钢矿业厂区内
工程内容:酚氰废水管道自动化设备安装及调试工程。
1.2.3
( 1)自动化设备安装及调试;
( 2)本工程所涉及到的电力电缆、控制电缆、仪表电缆的敷设及电缆头的制作、接线;
( 3)本工程所涉及电气安装所需基础、支架(钢结构)的制作安装及管线配制;
(4)盘(柜)、箱、台、仪表及传动控制设备的调试;
2
唐山市远大建筑安装工程有限公司
迁安中化公司酚氰废水利用工程自动化施工
方案
(5) 分析仪的安装及调试。
1.2.4 施工时间: 2013 年 11 月 11 日-2013 年 11 月 25 日
二、施工工艺流程与主要施工方法
2.1 施工工艺流程 2.1.1 2.1.2
电气安装施工工艺流程图(见图一) 仪表安装施工工艺流程图(见图二)
图一 电气安装施工工艺流程图
施工准备
电气构件加工制作
配合土建施工
接地施工
设备基础型钢安装
电气埋管
电缆桥架安装
电气设备安装
母线安装
电缆敷设及电气设备接线
调试
竣工验收
3
唐山市远大建筑安装工程有限公司
迁安中化公司酚氰废水利用工程自动化施工
方案
图二 仪表安装施工工艺流程图
施工准备
预埋电缆管
构件加工
基础槽钢安装
现场仪表设备安装
仪表盘安装
电缆槽安装
测量管敷设
电缆管敷设
接
地
试压、吹扫
电缆敷设
保
温 接 线
调
试
交
工
4
唐山市远大建筑安装工程有限公司
迁安中化公司酚氰废水利用工程自动化施工
方案
2.2 主要施工方法
电气设备、自动化仪表设备应在现场土建和机械专业的施工条件满足相应要求后, 方可进行安装。
2.2.1 设备基础型钢及支架的制安 2.2.1.1
设备基础型钢、设备支架的制作材料(品种、规格)、几何尺寸应根据施工图的规
定及设备实际尺寸来确定, 其防腐涂料的种类及面漆色标应符合设计要求, 其漆膜厚度不应小于 100μm(室内)或 120μm(室外)。
2.2.1.2
设备基础型钢、设备支架的安装位置、平面坐标及高度等按设计及规范规定,其偏
差值应控制在标准允许范围内。 成列盘、柜的基础型钢安装时, 则采用水平仪找平。 设备基础型钢装好后,应可靠接地。
2.2.2 2.2.2.1
电气设备的吊运
位置不得妨碍交通和其他专业施工。
摆放的场地应平整, 四周应留有足够的空间以方便开箱。 开箱时其工具的用力要适度, 防止损坏设备;拆开包装箱后,设备顶部不得站人,并要防止设备倾翻。
2.2.2.2
吊运作业应在起重工的指挥下进行。对带有吊环的设备可接好钢丝绳直接吊卸;对
无吊环的设备则应采用专用钢丝绳吊卸。 2.2.2.3 2.2.3 2.2.3.1
设备应由吊车卸在滚杠或液压小车上,再运到安装位置。 盘柜安装
盘柜安装前的检查
柜、屏、台、箱、盘内检查要包括 :
( 1)柜内元件有无损坏,有无缺件,柜体外观有无损坏,掉漆现象,柜内元件有无松动情况。 ( 2)对照图纸,认真核对盘柜数量,型号是否与图纸设计一致。 ( 3)收集相关合格证及检测报告。 2.2.3.2 2.2.3.3
低压盘柜、操作台安装。
线路的绝缘测试及盘柜的二次回路交流工频耐压试验
5
唐山市远大建筑安装工程有限公司