刚架临时固定示意图(NO.4-F) 缆风绳 1-吊升前的位置;2-吊升过程中的位置;3-对位(就位)后位置

2 3

钢梁的起吊示意简图(NO.4-E) 5、柱底板垫块安装及二次灌浆

钢柱安装时,因需调整柱高程、通常于柱底端头板下放置垫块,而垫块的尺寸,一般只考虑承载钢架本身的重量。基础砼面的高程与柱底板高程间两者之差即为所需加垫块的厚度,由此可计算出所需垫块的数量。柱底垫块应包括6 mm垫铁和锲形垫铁(详见图表:No.4-G),锲形垫铁垫到柱底板角。

主钢构吊装校正完成后,才可进行灌浆通常在校正完毕后三天内完成,以免因其他原因造成结构体移位,灌浆材料应采用细石混凝土,使柱底板与基础完全接触,灌浆砼标号比柱砼标号高一级。灌浆前准备工作,削除砼表面过高处使灌浆厚度至少保持4cm以上,去除砼表面的细微物,油脂、泥土等不良物质,而保持适当粗糙。一端及两侧而之模板亦需高出板面,且留出间隔,并稍具倾斜,以使插入木棒或钢筋。灌浆料必须以拌和机拌和,若以手拌和,则缺乏流动性而使水易增加,造成收缩之危险。一经灌注,必须连续不断进行作业,直到灌浆从周围出为止,灌浆料必须从一侧开始,未完成前不可中断。灌注后,保持湿润状态保养至少七天, 灌浆工作由土建施工队完成。

5、高强度螺栓施工方法

该钢构工程钢梁、柱安装高强螺栓时构件的磨擦面应保护干燥清洁,不得在雨中作业。拧紧顺序应从节点板中心向边缘施拧(参考图表No.5-G),两个连接件的为先主要后次要的顺序,H型钢构件为上翼缘、下翼缘、复板的顺序,同一节柱上梁、柱节点紧拧顺序为先上梁柱接点再下梁柱节点,最后为中间梁柱节点。高强螺栓紧固程度用电动扳手进行控制,其终拧扭矩达到合格质量标准,其外露丝扣不得小于2扣,连接檩条墙梁用的普通螺栓每个螺栓不得垫两个垫圈。所有安装螺孔,均不得采用气割扩孔,当板叠销孔超出允许偏差造成连接螺栓不能穿通时,可用铰刀进行修整,但修整后的最大直径应小于螺栓直径的1.2倍,铰孔时应防止铁屑落入板叠缝隙。

该工程拟编制一个班组6人专门负责高强度螺栓施工,其中螺栓安装3人,初拧1人,终拧2人,并必须做到当天安装的螺栓应在当天终拧完毕。

本工程的高强螺栓应先做抗滑移试验,摩擦型高强螺栓连接的质量检查按大六角头高强螺栓检验方法检验。用0.3Kg小锤敲击法,对高强螺栓进行普查,防止漏拧。

垫铁 25 19 17 11 9 23 21 15 13 7 或者若干 小矩形钢板 3 1 6 RC基础 8 14 16 22 24 5 2 4 10 12 18 20 26 △X

1、钢梁校正

2、垫铁安装 3、高强螺栓施拧 钢梁校正、柱底垫铁安装及高强螺栓施拧简图(NO.4-G) 6、檩条及支撑系统的安装

檩条及支撑系统应配合钢结构吊装,进行交叉作业,流水施工。 该钢构工程柱距为9m,檩条安装可采用以滑轮借力法安装,安装要求螺孔位置对准,拧紧程度合理。根据檩条规格和使用部位,采用人工借力悬拉至屋面或墙立面相应位置安装。

支撑应按规定要求及时安装,要求安装位置准确,达到设计要求,确保钢结构整体刚度和稳定性。

吊装完成后马上要再调整构件间之垂直度及水平度,为确保连续构件间的正确准线,需及时安装柱间支撑及水平支撑及调整这些支撑。调整柱撑应使一边柱撑锁紧另一边放松,当柱已达到垂直度时,则柱撑应该最后锁紧到“拉紧”状况,但不要把斜撑锁太紧而损害构件。从屋檐到屋脊系利用屋脊点为中心点调整水平支撑,并对齐屋顶梁就能保持屋顶垂直。总之只有待调整所有构件垂直度方正后方可锁紧斜撑。

一般梁隅撑均是在地上连结至屋顶梁上,吊装后才使用螺栓连结到屋面檩条上。台度角钢采用膨胀螺栓固定,山墙角钢安装则由檐口至屋脊并最好固定于山墙檩条之下翼沿上。

屋面、墙面系杆及拉杆安装时要及时调整檩条的水平度,并纠正檩条因运输或堆放中造成的弯曲变形等。

5.6.4、彩钢板安装 彩钢板安装应当遵循:

1.屋面、墙面压型钢板及屋脊板的高低跨相交的泛水板均应逆主导风向铺设。

2.压型钢板应自墙面的一端且顺风向开始依序铺设。 3.安装压型钢板时,应边铺设、边调整位置、边固定,铺设屋面压型钢板时,在泛水板、包角板、压型钢板间的搭接部位,均应按设计要求,敷设防水密封材料。山墙檐口包角板与屋脊板的搭接处,应先安装包角板,后安装屋脊板。

4.在压型钢板墙面上开洞时,必须核实其尺寸和位置,可先安装压型钢板后再开洞,也可先在压型钢板上开洞后再安装。

1、楼承板安装

安装前需待夹层梁吊装完成后将钢梁表面清理干净,放好线。安装第一块板时考虑在钢柱位置会与钢柱翼缘相碰撞,该板必须现场用电动切割机将与柱相碰撞部位切除后方可安装,然后依次安装第二、三块板等等。

2、屋面彩板

施工现场一侧山墙端应留屋面板成品堆放场地。山墙侧拉斜钢丝,用人力沿钢丝拉到屋面上,安装顺序应考虑有利于本地区的主导风向而从厂房一端开始逐跨铺设。

先靠山墙边安装第一块板,当第一块屋面板固定就位时,在屋面檐口拉一根连续的准线,这根线和第一块屋面板将成为引导基准,便于后续屋面板的快速安装和校正,然后对每一屋面区域在安装期间要定期检测,方法是测量已固定好的屋面板宽度。在屋脊线处(或板顶部)和檐口(或板底部)各测量一次,以保证不出现移动和扇形,保证屋面板的平行和垂直度。在某些阶段,如安装至一半时,还应测量从