广东电网公司城乡配电网建设与改造工程
[定期协议采购]
D11型配电变压器 招标文件(技术部分)
二00七年十月
目 录
1.总则 .........................................................
1.1 投标须知 .................................................... 1.2 供方在投标时应提供的技术文件 ................................
2.应遵循的主要标准 ............................................ 3.主要技术条件 .................................................
3.1 正常使用环境条件 ............................................ 3.2 系统运行条件 ................................................ 3.3 设备的主要参数 .............................................. 3.4 性能要求 .................................................... 3.5 一般要求 .................................................... 3.6 原材料和零配件要求
4.监督制造 ..................................................... 5. 试验 ........................................................
5.1 出厂试验项目 ................................................ 5.2 型式试验项目或索取试验资料项目 .............................. 5.3 特殊试验项目 ................................................ 5.4 现场验收试验项目 ............................................
6.包装、运输 ...................................................
6.1 包装 ........................................................ 6.2 运输 ........................................................
7.供货范围 ..................................................... 8.厂商应提供的技术文件 ........................................
8.1厂商投标时应提供的图纸 ...................................... 8.2供方交货时应提供的技术文件和图纸 ............................
9.附表 .........................................................
附表1 产品主要技术参数表 ....................................... 附表2 设备来源表 ............................................... 附表3 随机备品备件及工具(包括进口件)清单 ....................... 附表4 差异表 ...................................................
配电变压器招标书(技术部分)
1.总则 1.1 投标须知
1.1.1 要求投标人(以下简称为供方)仔细阅读本技术招标书(以下简称为本标书)。供方提供的设备技术规范应不低于本标书中规定的要求。 1.1.2 要求供方在投标文件中提供有关资格文件,否则视为非应答投标文件。详见招标文件商务部分。
1.1.3 供方应对标书作出书面应答。如有异议,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。如无异议,必须在差异表中明确注明无异议。
1.1.4 本标书所提供的技术指标与供方投标的指标不一致时,采用较高指标,并以此作为验收依据,进网使用的D11型配电变压器要通过省级以上的型式试验。
1.1.5 供方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,供方应对质量负责,并提供相应的出厂和验收证明及相关技术文件。 1.1.6 供方应有有效质量保证体系。
1.1.7 本技术条件书经双方确认签字后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。
1.2 供方在投标时应提供的技术文件 (1) 产品资质文件;
(2) 国家授权的法定检测机构出具的有效期内本厂同类型产品的型式试验报告;
(3) 质量保证模式及ISO9000(GB/T19000)系列质量体系认证证书; (4) 设备认定的主要技术文件(生产工艺、生产设备、原材料的特点等);
(5) 产品主要技术参数表; (6) 差异表;
(7)备品备件表和专用工具表。
(8)主要原材料和零配件清单及出厂和验收证明及相关技术文件。 2.应遵循的主要标准
标书中所有设备及其备品备件,除本标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有
关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。
如果供方选用本标书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。
供方提供的产品应满足本标书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准:
JB/T 10317-2002单相油浸式配电变压器技术参数和要求 GB 1094.1-1996 电力变压器 第1部分 总则 GB 1094.2-1996 电力变压器 第2部分 温升
GB 1094.3-2003 电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘
空气间隙
GB 1094.5-2003 电力变压器 第5部分 承受短路的能力 GB 3096-93 城市区域环境噪声标准 JB/T 3837-1996 变压器类产品型号编制方法
3.主要技术条件 3.1 正常使用环境条件
3.1.1 海拔高度不超过1000 m。 3.1.2 环境温度: 最高气温: +45℃ 最热月平均气温: +30℃ 最高年平均气温: +20℃
最低气温: -10℃(户外)/ -5℃(户内) 最大日温差: 25K 3.1.3 覆冰厚度: 10mm
3.1.4 月平均最高相对湿度(25℃): 90% 3.1.5 污秽等级:Ⅲ级 3.1.6 耐地震能力:
地面水平加速度低于3.0m/s2 地面垂直加速度低于1.5m/s2 安全系数 1.67
3.1.7 安装地点: 户内/户外 3.2 系统运行条件
3.2.1 系统额定频率:50Hz
3.2.2 系统标称电压:10/2*0.23kV
3.2.3 系统最高运行电压(Um):12/0.28kV
3.2.4 系统中性点接地方式: 不接地、消弧线圈接地和小电阻接地。 3.3 设备的主要参数(按系列,详见附表1) 3.3.1 变压器名称: D11型配电变压器 3.3.2 型号: 全系列 3.3.3 相数: 单相 3.3.4 额定频率:50Hz 3.3.5 内绝缘水平:
变压器的绕组的内绝缘水平和试验电压见表1。
表1
绕组电压等级 额定短时工频耐受电压 kV 10 0.23 (有效值) kV 35 2.5 额定雷电冲击耐受电压(峰值)kV 全波 75 - 截波 85 - 3.3.6 套管:
(1)套管的类型: 纯瓷套管
(2)套管的额定电压:应与变压器的额定电压相适应。
(3)套管的额定电流: 应与变压器的最大负载能力相一致。 (4)套管的瓷套颜色: 深褐色。
(5)套管的试验电压: 套管在干、湿条件下应能承受表2规定的试验电压。
表2 额定电压 kV 额定短时工频耐受电压(有效值) kV 内绝缘 外绝缘 额定雷电冲击耐受电压(峰值) kV 全波 截波