前言 ............................................................................................................................... 1 电力杆塔搭载宏基站 ..................................................................................................... 1 一、需求对接 ................................................................................................................ 1

1.1需求申请 .......................................................................................................... 1 1.2需求受理 .......................................................................................................... 2 1.3需求评估 .......................................................................................................... 3 1.4评估反馈 .......................................................................................................... 4 二、过程实施 ................................................................................................................ 5

2.1订单 ................................................................................................................. 5 2.2工程设计 .......................................................................................................... 5 2.3设计评审 .......................................................................................................... 5 2.4工程实施 .......................................................................................................... 5 三、交付起租 ................................................................................................................ 6

3.1交付验收 .......................................................................................................... 6 3.2起租计费 .......................................................................................................... 6 四、运行维护 ................................................................................................................ 6

4.1运行维护内容 .................................................................................................. 6 4.2维护响应机制 .................................................................................................. 7 电力杆塔搭载微基站 ..................................................................................................... 8 一、需求对接 ................................................................................................................ 8

1.1需求申请 .......................................................................................................... 8 1.2需求受理 .......................................................................................................... 8 二、过程实施 ................................................................................................................ 9

2.1订单 ................................................................................................................. 9 2.2工程设计 .......................................................................................................... 9 2.3设计评审 .......................................................................................................... 9 2.4工程实施 .......................................................................................................... 9 三、交付起租 ................................................................................................................ 9

3.1交付验收 .......................................................................................................... 9 3.2起租计费 ........................................................................................................ 10 四、运行维护 .............................................................................................................. 10

4.1运行维护内容 ................................................................................................ 10 4.2维护响应机制 ................................................................................................ 10

前言

为使共享电力杆塔工作切实有效落地实施,规范共享工作的安全方案、建设标准、运维模式,遵循电力行业、通信行业及XX供电局或运检公司、中国铁塔XXXX相关技术规范,以安全可靠、共建共享、合作共赢为基本原则,制定租赁实施操作方案。立足各自的基础设施,在保证核心业务安全可靠运行的前提下,指导开展XX省内电力杆塔挂载通信设备共享业务。共享电力杆塔实施过程中所产生的设计、校核、评估、工程建设以及必要的共享设施改造、加固等费用由铁塔公司承担。

租赁实施操作方案包括铁塔公司租用供电局或输电运行检修分公司(以下简称:运检公司)资源时的需求对接、过程实施、交付起租、运行维护四个方面。综合考虑承重、防雷、电磁等安全因素,确定合适的共享共建方案,就各项工作的开展时序、参建单位的资质要求进行规范,并全面梳理了评估、设计、施工、验收等环节的技术标准依据。

电力杆塔搭载宏基站

一、需求对接 1.1需求申请

铁塔公司根据通信基站建设需求对拟选电力铁塔进行初步勘察,向XX电网公司所属供电局或运检公司提交需求申请,需求申请内容须包含:经纬度、允许偏差范围、天线挂高、挂载设备参数(类型、

1

数量、规格、型号)、拟选电力铁塔电压等级、拟选电力铁塔名称编号。

表1 需求申请主要信息表

尺寸(长×宽×高)(mm) 天线重量(kg) 天线主要参数 安装件重量(kg) 抱杆直径(mm) 天线挂高(m) 尺寸(长×宽×高)(mm) RRU设备主要参数 设备重量 功耗(W) 型号 上塔通信 设备套数 电压等级 拟用电力杆塔信线路名称 息 杆塔编号 备注:三副天线及RRU为1套

1.2需求受理

供电局或运检公司在接收到铁塔公司需求申请后,于5个工作日内向铁塔公司委托的电力设计单位提供拟用电力铁塔的铁塔竣工资料(包括设计气象条件、导地线配置、绝缘子及金具串配置、绝缘间

2

隙参数、铁塔施工图、基础施工图、地质资料等)。

1.3需求评估

电力设计单位应对以下内容(包含但不限于)做出评估,于10个工作日内提交评估报告。

注:机房(柜)

目前基站建设中主要使用的是成品机房,包括铁甲机房、彩钢板房、室外一体化柜等,较少采用砖混机房。

主要机房(柜)常规尺寸如下:

表2 主要机房(柜)常规尺寸

机房类型 铁甲机房 彩钢板房 一体化机柜单柜 一体化机柜双柜 尺寸(长*宽*高)m 3.25x2.3x2.6 3.25x2.3x2.6 0.8x0.8x1.8 1.8x0.8x1.8 机房相对铁塔的布置应根据机房尺寸及场地情况确定,主要分为塔侧和塔下两种布置方式:

3

1.4评估反馈

电力设计单位提交需求评估报告后,1个工作日内铁塔公司将评估结论提交供电局或运检公司,供电局或运检公司在收到评估结论2个工作日内进行确认。可实施的点进入工程实施阶段,不可实施的点铁塔公司重新选点评估。

4

二、过程实施 2.1订单

铁塔公司与供电局或运检公司就确认使用的电力杆塔签订订单。 2.2工程设计

由铁塔公司委托相应电力、通信设计单位开展设计,并在5个工作日内提交设计文件至供电局或运检公司。

2.3设计评审

供电局或运检公司在收到铁塔公司提交的设计文件后,于5个工作日内组织评审,并给出评审意见。评审通过后进入工程实施阶段,不通过的由铁塔公司对设计进行修改完善。

2.4工程实施 (1)工程实施内容

由铁塔公司确认具体施工单位,施工人员需具备电力铁塔上塔施工相关资质。开工前需经过供电局或运检公司审批,并接受供电局或运检公司的监督管理。施工单位应严格按照设计文件要求安装一体化机柜(或机房)、主设备及配套设备等。

(2)工程实施标准

设备安装等工程实施工作应按照电力、通信工程建设等相关技术标准执行。

5

三、交付起租 3.1交付验收

工程施工完毕后应及时办理竣工验收手续,由供电局或输电运行检修分公司、铁塔公司、运营商、施工、设计、监理单位组成联合验收工作小组,验收合格后方可投入运营。

(1)验收组织

基站完成施工后,铁塔公司应在3个工作日内通知供电局或输电运行检修分公司组织现场的交付验收,由供电局或输电运行检修分公司、铁塔公司、运营商、施工单位人员、监理单位人员、设计单位人员共同参与,现场完成交付验收单签署。

(2)验收标准

工程验收应对电力、通信等相关标准进行综合验收。 3.2起租计费

交付验收完成后,电力塔基站以施工进场之日起作为起始时间完成起租,铁塔公司根据协议进行租金支付。

四、运行维护 4.1运行维护内容

铁塔公司:负责通信设备的地面巡视和检修,单个站点每月巡检一次,巡检设备线路、接头及周边环境隐患;负责依据巡检情况,向供电局或输电运行检修分公司提出上塔作业需求,并委托符合供电局或运检公司资质要求的单位进行塔上设备检修。

供电局或输电运行检修分公司:负责审核塔上设备检修单位资

6

质;若因市政规划拆迁等原因造成拆迁的,通过正式函件进行提前通知。

4.2维护响应机制

故障处理机制:供电局或输电运行检修分公司与铁塔公司均提供7*24小时故障受理热线,双方可通过电话方式进行故障申告;

维护协同机制:需塔上、塔下共同作业时,由双方协同实施。 需委托供电局或输电运行检修分公司进行维护的,双方另行协商确定。

7

电力杆塔搭载微基站

一、需求对接 1.1需求申请

铁塔公司根据通信基站建设需求对拟选电力杆塔进行初步勘察,向供电局提交需求申请,需求申请内容须包含:经纬度、允许偏差范围、天线挂高、挂载设备参数(类型、数量、规格、型号)、拟选电力杆塔电压等级、拟选电力杆塔编号。

表3微站需求申请主要信息表

尺寸(长×宽×高)(mm) 微站设备 主要参数 设备重量 功耗(W) 型号 微站设备数量 电压等级 拟用电力杆塔信息 线路名称 电杆编号 1.2需求受理

供电局在接收到铁塔公司需求申请后,于2个工作日内向铁塔公司反馈拟用电力杆塔是否可用。

8

二、过程实施 2.1订单

铁塔公司向供电局就确认需使用的电力杆塔提交订单。 2.2工程设计

由铁塔公司委托设计单位开展设计,并在2个工作日内提交设计文件至供电局。

2.3设计评审

供电局在收到铁塔公司提交的设计文件后,于2个工作日内组织评审,并给出评审意见。评审通过后进入工程实施阶段,不通过的由铁塔公司对设计进行修改完善。

2.4工程实施

由铁塔公司确认具体施工单位,施工人员需具备电力铁塔上塔施工相关资质。开工前需经过供电局审批,并接受供电局的监督管理。施工单位应严格按照设计文件施工。

三、交付起租 3.1交付验收

基站完成施工后,铁塔公司应在3个工作日内通知供电局组织现场的交付验收,由供电局、铁塔公司、运营商、施工单位人员、监理单位人员、设计单位人员共同参与,现场完成交付验收单签署,验收合格方可投入运行。

9

3.2起租计费

交付验收完成后,电力塔基站以施工进场之日起作为起始时间完成起租,铁塔公司根据协议进行租金支付。

四、运行维护 4.1运行维护内容

铁塔公司:负责设备的巡视和检修,单个站点每月巡检一次,巡检设备线路、接头及周边环境隐患。

供电局:负责电力杆塔物业维系,若因市政规划拆迁等原因造成拆迁的,通过正式函件进行提前通知并配合替代站址的选择。

4.2维护响应机制

故障处理机制:供电局与铁塔公司均提供7*24小时故障受理热线,双方可通过电话方式进行故障申告。