附录D 河南省公共建筑暖通专业节能设计表及备
案表
表 D.1.1 河南省公共建筑 暖通专业 节能设计表 工程项目名称 建设单位名称 设计单位名称 项目建设地点 建筑面积(m2) 供暖(空调)面积(m2) 空调设供暖设计热负荷 kW 供暖设计 热负荷指标 W/m2 空调设计 冷负荷 kW 计 热负荷指标 条文号 项目 设计内容 ( )1.集中空调,( )2.集中供暖,( )3 多联机 ( )4.无集中供暖空调,( )5.其他 供暖设计温度 供水 ℃ 回水 ℃ 空调设计温度 供水 ℃ 回水 ℃ W/m2 设计 校对 审核 4.2.1 供暖/空调方式 ( )1 空调直接数字控制系统, ( )2 燃料的消耗控制与计量,4.5.1- 控制与计量4.5.12 方式 ( )3 制冷机的耗电量计量, ( )4 集中供热供热量控制与计量,( )5 补水量计量,( )6 区域能量表计量,( )7.空调时间当量法计量,( ) 8.通风空调定时启停, ( )9.汽车库CO浓度自动控制,( )10 .其他 4.4.1- 末端形式 4.4.4 4.5.6 ( )1..风机盘管,( ) 2.全空气系统,( )3.散热器,( )4.低温地板辐射供暖,( )4.其他 室温控制方( )1.电动通断阀,( )2.电动控制阀 ,( )3.自力式温控阀,式 ( )4.其他 热源 1 市政供热 2 燃气锅炉房 4.2.5 3 空气源热 泵 4 直燃溴冷机 5 其他 空调冷源 4.2.10 1冷水机组 类型 4.2.11 2风冷机组 4.2.13 3直燃溴冷 4.2.14 机 4.2.19 4 单元式 5 其他 空调电冷源综合制冷性能系数设计值4.2.12 SCOP (w/w) 机组数量 类型 热源数量 容量 名称 (台) 热效率 ( % ) 制热性能系数(W/W) 限值 热效率设计值 热效率限制热性能系值 数设计值 名义制性能系数COP(W/W)/ 综合部分负荷性能系数(IPLV) IPLV 限值 冷量 能效比EER((W/W)) 名称 (台) (kW) COP/EER 限值 电冷源综合制冷性能系数 SCOP 限值 (w/w) 连接管等效长度制冷综合性能系数IPLV(C) 满负荷时 IPLV(C) 限值 能效比(EER) 限值 2.8 2.8 变速调节 机组 数量名义制冷4.2.17 多联式空调类型 (台) 量(kW) 4.2.18 机组 输配系统 循环水泵 4.3.3 系统 A(B+α∑L)/△T 1 集中供暖长度∑L(冷)比 流量扬程功率4.3.9 类型 限值 热水耗电输(m) 设计值 (m3/h) (m) (kW) 总输送耗电输热冷比EHR-h 2空调冷水系统耗电输 是□否□ 冷比ECR- a 3空调热水系统耗电输 冷比EHR- a 风道系统 1 通风系风道系统单统 位风量耗功 是□否□ 是□否□ 空调机组的系统形式 系统名称 限值要求 Ws设计值 余压或 变速通风风机的调节 全压(Pa) 是□否□ 4.3.22 2 新率Ws 风系【W/统 3 全空气系统 室内冷、热管道保温与绝热 室内空调风管绝热层热阻[(m2·K)/W] 公称直料 质 4.3.23 径 类温度D.0.1- (mm) 型 (℃) D.0.4 结论 材冷/热介绝热层设计厚度(mm) 一般空调风管 低温风管 风管类型 材料 类型 冷/热介质 温度(℃) 冷、热水 管道保温 绝热层设计厚度(mm) (m3/h)】 是□否□ 是□否□ 设计最小热阻 热阻 0.81 1.14 供暖/空调 热源效冷、热水负荷计算 率 系统 单位风量耗功率 风管绝热计量各种层的最小方式 能源