1 总 则
1. 0. 1 为规范复合材料保温板外墙外保温系统的应用,保证
工程质量,做到技术先进、安全可靠、经济合理,制定本规程。
1. 0. 2 本规程适用于抗震设防烈度为 6-8 度的地区,新建、
扩建、 改建的居住建筑、 公共建筑和工业建筑外墙外保温工程的 设计、 施工和验收。 复合材料保温板屋面保温工程和内保温工程 可参照执行。
1 .0. 3 本系统在外墙外保温工程应用,除应执行本规程外,
尚应符合国家、行业和本省现行有关标准的规定。
1 / 39
2术 语
2. 0. 1 复合材料保温板外墙外保温系统
external
thermal
insulation systems of composite material panel
以复合材料保温板为保温层材料,
由粘结层、 保温层、 抹面
。
层和饰面层构成的建筑外墙外保温系统(简称系统)
2. 0. 2 复合材料保温板
composite material panel
以胶凝材料、保温填料为主要原料,添加功能性外加剂,经 搅拌、成型、 养护、切割等工艺制成的匀质材料保温板(简称保 温板) 。
2. 0. 3 抹面层 rendering coating
抹在保温层上, 中间夹有增强网, 保护保温层并起防裂、 防 水、抗冲击作用的构造层。
2. 0. 4 界面砂浆 2. 0. 5 粘结砂浆 2. 0. 6 抹面砂浆
interface treat mortar adhesive mortar
rendering coating mortar
用以改善基层墙体或保温板表面粘结性能的聚合物砂浆。
用于保温板与基层墙体之间粘结的聚合物水泥砂浆。
由高分子聚合物、 水泥、 砂为主要材料制成, 具有一定变形 能力和良好粘结性能的聚合物水泥砂浆。
2. 0. 7 耐碱玻璃纤维网布
alkali-resistant
fiberglass mesh
采用耐碱玻璃纤维织造, 经有机材料涂覆处理的网布。 置于 抹面层中、
提高抹面层抗冲击强度和抗裂性的增强材料
用于(简
2 / 39
称网布) 。
2. 0. 8 机械固定件 2. 0. 9 热镀锌电焊网
anchors
Hot galvanized welded wire mesh
。
用于将保温系统固定于基层墙体上的专用固定件。 经热镀锌防腐处理的电焊钢丝网(简称钢网)
3 基本规定
3. 0. 1 外墙外保温工程应能适应基层的正常变形而不产生裂缝
或空鼓。
3. 0. 2 外墙外保温工程应能长期承受自重、风荷载和室外气
候的长期反复作用而不产生有害的变形和破坏。
3. 0. 3外墙外保温工程应与基层墙体有可靠连接,避免在地
震时脱落。
3. 0. 4外墙外保温工程应具有防水渗透性能。
3. 0. 5保温复合墙体的保温、隔热和防潮性能应符合国家和
江苏省现行标准《民用建筑热工设计规范》
( GB 50176) 、 《公共
建筑节能设计标准》 ( DGJ32/J96) 和 《江苏省居住建筑热环境和 节能设计标准》 ( DGJ32/J 71 )等标准的规定。
3. 0. 6 在正确使用和正常维护的条件下,外墙外保温工程的
使用年限不应少于 25 年。
3 / 39