中建八局第四建设有限公司
1、底板垫层施工完成后,桩身均匀涂刷水泥基渗透结晶防水涂料。将桩头与底板结合处用防水砂浆抹成圆弧形。防水卷材施工时卷材应上返至桩头上表面。再进行防水附加层施工,防水附加层在桩头和底板的搭接长度不应小于250㎜。验收合格后进行保护层施工。 2、桩与垫层结合处做成圆弧,钢筋部位卷材预留圆形孔洞,用遇水膨胀胶条填塞密实,转角处用聚氨酯密封膏收口严密。 5)地下室外墙转角部位防水 中建八局第四建设有限公司
外墙阳角基层均必须做成圆角。转角处增加不小于 3mm厚的防水卷材附加层。附加层在迎水面的搭接长度不小于250㎜。 外墙阴角基层均必须做成圆角。转角处增加不小于 3mm厚的防水卷材附加层。附加层在迎水面的搭接长度不小于250㎜。 6)固定式穿墙管道防水构造 中建八局第四建设有限公司
主管须加焊止水环。穿墙管应在浇筑墙体混凝土时预埋在墙体混凝土内,止水环须放在墙的中间。在迎水面一侧,沿穿墙管周边施工防水附加层。防水材料及做法同防水层。防水附加层沿穿墙管及外墙周边宽度均为250mm。防水附加层验收合格后,在迎水面施工不小于 2mm 厚聚氨酯防水涂膜,或不小于 3mm厚卷材防水。 7)套管式穿墙管道/线缆防水构造 说明:在迎水面一侧,沿套管周边施工防水附加层。防水附加层沿套管及套管外墙周边各不中建八局第四建设有限公司
小于 150mm。防水附加层经验收合格后与外墙一起施工防水层。
8)一次性止水螺杆节点处理 防水附加层:待聚合物水泥砂浆干燥后(约24小时), 在墙体迎水面一侧, 施工螺杆位置防水附加层,附加层范围100×100mm。防水附加层验收合格后,在迎水面施工不小于 2mm 厚聚氨酯防水涂膜,或不小于4mm厚卷材防水。 转角处卷材裁剪图例: 转角处施工不方便易渗漏水,应精心施工。转角处应做成圆角或折角以有利卷材贴实。永久保护墙和底板的转角处以及阴阳角部位应增铺卷材附加层,在三面角部位加铺卷材附加层,转角处卷材搭接尺寸严格按规范规定执行。转角处卷材附加层应选用与防水层同品种的卷材铺设,并应仔细铺贴严密。
阴角组体图 阴角成形 卷材阴角裁剪示意图
中建八局第四建设有限公司
300 150 150 50 150 150 300 折线 150 裁减 200 阳角折裁图
阳角附加图
阳角折式图
卷材阳角裁剪示意图 阳角组体图
剪口部分(共16等分)环形附加层投影线长条形附加层弯曲后贴于贴于立墙的投影A 圆(方)形附加层做法剖面图