说明:根据进度计划来合理安排物资进场。 3)测量设备配置计划

序号 测量设备名称 分类 数量 使用特征 1 2 3 4

卷尺 游标卡尺 水准仪 2米靠尺 10 1 1 2 测量卷材搭接宽度 卷材厚度 结构标高 检查基层平整度 检定周期 每年 每年 每年 每年 保管人 试验工程师 试验工程师 试验工程师 试验工程师 六 施工方法及工艺要求

材质一、SBS防水卷材施工(卷材类材料参照SBS施工工艺) 6.1方案及技术参数 防水卷材为SBS改性沥青防水卷材,规格为3毫米厚,卷材横向搭接宽度不小于100毫米,在管道根、后浇带部位增设防水附加层,后浇带两侧卷材宽度不小于500毫米。 6.2施工工艺流程 材料进场 材料验收复试 基层处理 刷冷底子油 SBS卷材铺贴 细部处理 蓄水试验 验收 图6.1 SBS防水卷材施工工艺流程 6.3 施工要点 对易发生质量通病或存在质量隐患的工序、新技术、新材料、新工艺等应作重点说明,并绘制详细的节点施工图配合说明。

SBS卷材施工要点:

1)、基层处理:基层应平整,找平层强度符合规范要求,不起砂、不开裂、表面干净无建渣垃圾;2、基层含水率小于9%,刀划痕现白。

2)、刷基层处理剂:在找平层上均匀涂刷冷底子油,要求干燥时间控制在5h以内,涂

中建八局第四建设有限公司

刷均匀,不露白底。如遇局部未干透基层,应提前用喷灯烘烤干燥。

3)、细部处理:卷材大面积铺贴前,先用密封油膏将找平层分格缝填平,然后做阴阳角的细部附加层(例如:管根处、后浇带部位、锚杆端部)。

4)、弹控制线:卷材铺贴前,应弹出走向线,保证铺贴时卷材顺直、不偏位,防水搭接宽度两头一致,不会出现搭接宽度宽窄不一的现象。

5)、卷材铺贴:卷材与基面采用满粘法,边热熔卷材边用压辊压实,焊铺贴卷材大面后再进行长边搭接处,边用抹子揭开卷材长边,边烘烤、压实,接口处用抹子封严,然后焊接短边,注意烘烤时,不得烘烤过度。

材料进场进行联合验收,并进行取样复试工作。 基层处理满足施工条件后进行冷底子油的涂刷。 卷材铺贴 细部节点进行处理 6.4细部处理

细部节点处理节点图:锚杆节点、桩头处理、后浇带、外墙接茬、套管、外墙螺栓眼处理外墙保护层等

中建八局第四建设有限公司

1)锚杆端部防水处理

桩头卷材防水施工节点处理

锚杆端部防水做法CAD图 清理干净的浆体位置及锚杆周围直径250mm范围内进行金汤不漏涂刷,涂刷应均匀,表面收平。 卷材防水施工分为两部分,附加层施工时在附加层中心套割直径50mm的圆孔,套过锚杆进行铺设;大面卷材防水施工时,在锚杆位置处切割出50mm的孔洞,卷材防水铺贴粘结要牢固,接缝处应封闭严密。 卷材防水施工完成后,采用沥青油膏将卷材套割预留孔与锚杆之间的缝隙进行灌封处理,灌封要求密实。 中建八局第四建设有限公司

防水保护层混凝土浇筑之前用直径50mmPVC管套在锚杆根部,当混凝土浇筑完成后,取出PVC套管,在此空洞位置用沥青油膏进行第二次灌封。 锚杆端部防水节点处理流程图 2)地下室外墙后浇带部位防水处理 待后浇带底层混凝土充分干燥、且墙体表面缺陷处理及螺杆孔封闭处理后施工防水附加层,防水附加层宽度两边各大于后浇带 300mm以上。防水附加层验收合格后方可施工防水层。 控制点:钢板止水带与钢板网安装、固定;后浇带周边清理;后浇带模板封闭严密;后浇带混凝土质量及养护;墙体混凝土缺陷及止水螺杆端头封闭处理;防水附加层和防水层。 3)地下室顶板后浇带(混凝土接茬)部位防水 中建八局第四建设有限公司

先在地下室顶板后浇带位置施工防水附加层,防水附加层两边须各超出后浇带 300mm 以上。经验收合格后,再施工后续防水层。 4)地下室侧墙混凝土施工缝部位防水 墙体表面缺陷处理及螺杆孔封闭处理后,施工防水附加层,施工缝两侧的防水附加层宽度不小于250mm。防水附加层的材料同防水层。 控制点:钢板止水带预埋;施工缝周边混凝土及钢筋清理;施工缝处混凝土振捣密实墙体混凝土缺陷及止水螺杆端头封闭处理;防水附加层和防水层施工范围、厚度。 5)地下室桩头部位防水