2019年注册电气工程师(发输变电)
《专业案例考试》历年真题
第一部分 复习指南
目录 封面
2016年注册电气工程师(发输变电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2016年注册电气工程师(发输变电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2014年注册电气工程师(发输变电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2014年注册电气工程师(发输变电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2013年注册电气工程师(发输变电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2013年注册电气工程师(发输变电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2012年注册电气工程师(发输变电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2012年注册电气工程师(发输变电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2011年注册电气工程师(发输变电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2011年注册电气工程师(发输变电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2010年注册电气工程师(发输变电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2010年注册电气工程师(发输变电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2009年注册电气工程师(发输变电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2009年注册电气工程师(发输变电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2008年注册电气工程师(发输变电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2008年注册电气工程师(发输变电)《专业案例考试(下)》真题及详解
第二部分 考试真题
2016年注册电气工程师(发输变电)《专业案例考试(上)》真题及详解
[案例题是4选1的方式,各小题前后之间没有联系,共25道小题。每题分值为2分。上午卷50分,下午卷50分,试卷满分100分。案例题一定要有分析(步骤和过程)、计算(要列出相应的公式)、依据(主要是规程、规范、手册),如果是论述题要列出论点。]
题1~6:某500kV户外敞开式变电站,海拔高度400m,年最高温度+40℃、年最低温度-25℃。1号主变压器容量为1000MVA,采用3334MVA单相自耦变压器:容量比:334/334/100MVA,
额定电压:线。
,接线组别Iaoio,主变压器35kV侧采用三角形接
本变电站35kV为中性点不接地系统。主变35kV侧采用单母线单元制接线,无出线,仅安装无功补偿设备,不设总断路器。请根据:上述条件计算、分析解答下列各题。
1.若每相主变35kV连接用导体采用铝镁硅系(6063)管型母线,导体最高允许温度+70℃,按回路持续工作电流计算,该管型母线不宜小于下列哪项数值?( ) A.110/100 B.130/116 C.170/154 D.200/184
【答案】D查看答案
【解析】根据《电力变压器第l部分总则》(GB 1094.1—2013)第3.4.3条规定,
绕组额定电压,对于三相绕组,是指线路端子间的电压。
根据第3.4.7条规定:额定电流,由变压器额定容量和额定电压推导出的流经绕组线路端子的电流。注3:对于联结成三角形结法以形成三相组的单相变压器绕组,其额定电流表示为线电流除以
。
根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P232表6-3,变压器回路持续工作电流:
根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)附表D.11,综合校正系数取0.81,则管型母线载流量:
根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)附表D.1,对应铝镁硅系(6063)管型母线型号为200/184(6674A)。
2.该主变压器35kV侧规划安装2×60Mvar并联电抗器和3×60Mvar并联电容器,根据电力系统需要,其中1组60Mvar并联电容器也可调整为60Mvar并联电容器,请计算35kV母线长期工作电流为下列哪项数值?( ) A.2177.4A B.3860.0A C.5146.7A D.7324.1A
【答案】C查看答案
【解析】根据《330kV~750kV变电站无功补偿装置设计技术规定》(DL/T 5014—
2010)第7.1.3条规定,无功补偿装置总回路的电器和导体的长期允许电流,按下列原则取值:
①不小于最终规模电容器组额定工作电流的1.3倍; ②不小于最终规模电抗器总容量的额定电流的1.1倍。
有关电容器回路导体的额定电流取值也可参考《并联电容器装置设计规范》(GB 50227—2008)第5.8.2条。 按电容器选择时:
按电抗器选择时:
因为
,所以取较大者。
3.若主变压器35kV侧规划安装无功补偿设备:并联电抗器2×60Mvar、并联电容260Mvar。35kV母线三相短路容量2500MVA,请计算并联无功补偿设备投入运行后,各种运行工况下35kV母线稳态电压的变化范围,以百分数表示应为下列哪项?( ) A.-4.8%~0 B.-4.8%~+2.4% C.0~+7.2% D.-4.8%~+7.2%
【答案】D查看答案
【解析】根据《并联电容器装置设计规范》(GB 50227—2008)第5.2.2条规定及
条文说明,轻负荷引起的电网电压升高,并联电容器装置投入电网后引起的母线电压升高值为:
也可根据《330kV~750kV变电站无功补偿装置设计技术规定》(DL/T 5014—2010)附录C.1规定解题。
4.如该变电站安装的电容器组为框架装配式电容器,中性点不接地的单星形接线,桥式差电流保护。由单台容量500kvar电容器串并联组成,每桥臂2串(2并+3串),如下图所示。电容器的最高运行电压为
,请选择题4图1和题4图2中的金属台架l
与金属台架2之间的支柱绝缘子电压为下列哪项?并说明理由。( )
题4图1 电容器组主接线图
题4图2 电容器阻断面图
A.3kV级 B.6kV级 C.10kV级 D.20kV级
【源自益星学习网,下载后点击超链接获取真题押题视频全套资料】