好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某艺术中心消防收尾工程施工组织计划

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一、工程概况……………………………………………………………………1 1、工程说明……………………………………………………………………1 2、现场施工平面布置图及临时水、电平面布置图…………………………2 二、施工组织方案………………………………………………………………3 (一)、分项施工技术方案………………………………………………………3 (二)、施工准备工作……………………………………………………………19 (三)、主要施工机械设备表……………………………………………………21 (四)、项目管理班子成员配备表………………………………………………22 (五)、施工队组成及拟定人员出工计划………………………………………22 (六)、确保品质管制的技术组织措施…………………………………………24 (七)、确保工程施工安全卫生的技术组织措施………………………………31 (八)、确保文明施工的技术组织措施………………………………………34 (九)、确保工期技术组织措施………………………………………………38 (十)、与装修和其它专业的协作配合措施…………………………………39 (十一)、施工进度计划………………………………………………………40

一、工程概况

1. 工程说明

1.1 工程名称:邯郸文化艺术中心消防收尾工程施工。 1.2 建设单位:邯郸城市发展投资集团有限公司 1.3 代建方:邯郸市社会公益项目建设管理中心 1.4 工程概况

邯郸市文化艺术中心位于人民路以北,广厦路以南,滏东大街以东,广泰路以西区域。本项目主要对文化艺术中心西侧场馆(即博物馆)进行消防收尾工程。博物馆总建筑面积 30679m2(地下 1 层,地上 6 层),其中消防工程已完成了部分图纸内容

1.5 施工范围

本项目建设任务为结合现场实际情况及工程量清单,完成文化艺术中心博物馆施工图纸消防工程全部设计内容,并配合后期展陈、内装修、弱电等工程的实施,实现博物馆原设计消防功能。

1.6 质量要求

达到国家施工规范标准规定的“合格”标准。

2、现场施工平面布置图及临时水、电平面布置图(详见下图) 二、施工组织方案

为了保证本消防工程的顺利进行,首先针对本工程情况,以强有力的管理和技术力量组建工程项目经理部,明确职责、加强现场管理、强化统一指挥、统一协调,严格按图纸、施工规范标准施工,严格执行ISO9001标准,确保工程质量和服务质量。做好现场的文明施工.安全管理工作。

(一)、分项施工技术方案 1、消防弱电施系统施工

本系统包括火灾自动报警、联动控制系统、消防电话对讲系统、消防广播系统。 (1)、配线

管内或线槽内的穿线应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。

穿线前应将管内或槽内的积水及杂物清除干净,对于管道可采用以下方法: 1)、采用0.25Mpa的压缩空气吹入已敷好的管子。 2)、采用绑以擦布成拖把状的钢丝在管内来回拉数次。 管路清扫后随即向管内吹入滑石粉,并在管子端部安上护线套。

不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。 水平敷设的报警系统传输线路穿管敷设时,不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内。 探测器的“+”线应为红色,“一”线应为蓝色,联动系统的线,其颜色按功能用途区分,相同用途的导线颜色应一致。

导线在管内或线槽内不应有接头或扭结,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。 导线通过变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。

导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20兆欧。

(2)、报警设备的安装 ①、火灾探测器的安装

探测器应按设计要求区分的类型选用,并且要逐个进行模拟试验,经试验合格后才能使用 A、感烟、感温探测器具体安装位置应符合下列规定: 1)、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米。 2)、探测器周围0.5米内不应有遮挡物。

3)、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5米,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米。

4)、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器,宜居中布置,感温探测器的安装间距,不应超过10m,感烟探测器的安装间距,不应超过15m,探测器距离端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。

5)、探测器宜水平安装,当必须倾斜时,倾斜角不应大于45度。

B、探测器底座应固定牢靠,并应使探头报警灯面对从主要入口处便于观察的方向。

C、探测器的端子应根据不同类型,按照功能与极性正确联线,其导线连接必须可靠压接,线头搪锡时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。

探测器及底座的外接导线,应留有不小于15厘米的余量,入端处应有明显标志。 探测器底座穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。 ②、模块的安装

模块应按设计要求选用不同类型的模块。 模块具体安装方式按要求可分: 1)、集中放置的模块箱内的安装。 2)、现场就地模块盒内的安装。

模块安装应固定牢靠,其导线的连接应按信号线、电源线之功能正确联线,其导线连接必须可靠压接,线头搪锡时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。

模块在盒和箱内的安装联线后的穿线孔应封堵。 ③、手动火灾报警按钮的安装

手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.5米处,应安装牢固,不得倾斜,按钮的外接导线,应留有不小于10厘米的余量,且在其端部应有明显标志。

④、火灾报警联动控制器的安装

A、设备安装前土建工作应具备以下条件。 1)、屋顶、楼板施工完毕,不得有渗漏; 2)、结束室内地面工作;

3)、预埋件及预留孔洞符合设计要求,预埋件应牢固; 4)、门窗安装完毕;

5)、对安装设备有影响的装饰工作全部结束。

B、火灾报警联动控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不应小于1.5米,落地安装时,其底端宜高出地坪0.1--0.2米,控制器应安装牢固,不得倾斜,安装在轻质墙上时应采取加固措施。

C、引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求: 1)、配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠;

2)、电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色; 3)、端子板的每个接线端,接线不得超过2根;

4)、电缆芯和导线的端部,应留有不小于20厘米的余量; 5)、导线应绑扎成束;

6)、导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。

D、控制器与主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头,主电源应有明显标志。 控制器的接地应牢固,并有明显标志。其接地电阻应符合以下要求: 1)、工作接地电阻值应小于4欧。

2)、采用联合接地时,接地电阻应小于1欧。 ⑤、消防控制设备的安装

消防联动控制设备在安装前,应进行功能检查,不合格者不得安装。

消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于2米,且应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5米,金属软管与消防控制设备的接线盒(箱)应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。

消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。

消防控制设备盘(柜)内不同电压等级,不同电流类别的端子,应分开,并有明显标志。 ⑥、消防对讲电话系统及消防广播系统的安装。 两系统主机的安装可参照火灾报警联动控制器进行安装。 消防对讲电话插孔的安装可参照手动火灾报警按钮安装。 消防喇叭的安装可参照消防控制设备的安装。 ⑦、系统接地装置的安装

工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。

当采用联合接地时,应用专用接地干线,由消防控制室引至接地体,其线芯截面积不应小于16平

某艺术中心消防收尾工程施工组织计划