好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防验收规范 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

3 管件的涂漆、防腐和水压试验应分别符合国家现行标准《工业金属管道工程施工及验收规范》、《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和《给水排水管道工程施工验收规范》的有关规定要求;

检查数量: 抽测总数量的10% 检验方法:观察检查、试验检查。

4 管径小于或等于100mm 的镀锌钢管应采用螺纹或卡套式专用管件连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。连接后,管道的通水横断面面积不得减小。

检查数量: 抽测总数量的10% 检验方法:观察检查、试验检查。

5 消火栓竖管应安装可折卸的连接件。 检查数量: 抽测总数量的10% 检验方法:观察检查、试验检查。 6.1.4 阀门

1 应对减压阀、泄压阀等重要阀门在现场逐个进行强度试验和严密性试验,并应符现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》中有关规定;

检查数量:全部检验。 检验方法:试验检验。

2 阀门的型号、规格、压力、流量应符合设计要求;

检查数量:每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。 检验方法:试验检验。

3 阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械性损伤;

检查数量:每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。 检验方法:观察

6.2 室内、外消火栓及消防水喉的安装

6.2.1 室内、室外消火栓及消防水喉的安装应符合下列规定:

1 设置室内、室外消火栓及消防水喉的数量,保护距离(半径),选型应符合设计要求;

2 在寒冷地区的设置的室内、室外消防栓、消防水喉应采取防冻措施;

3 同一建筑物内设置的消火栓、消防水喉应采用统一规格的栓口、水枪和水带及配件。 6.2.2 试验用消火栓应布置在室内消火栓系统的最不利点,栓口处应设置压力表。 检验方法:实地试射检查,目测消火栓出水的充实水柱长度,充实水柱长度应满足设计要求。

6.2.3 临时高压给水系统的每个室内消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。

检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。

检验方法:观察检查。,并抽测启泵按钮的直接启泵功能。

6.2.4 室内消火栓系统应设置保证任何一处栓口静水压力不超过0.8Mpa,出水压力不超过0.5Mpa。在超压的消火栓系统中,应设置必要的减压设施。

检查数量:全部检查。

检验方法:在首层取一处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。

6.2.5 室内、室外消火栓的位置标志应明显。室外消火栓上方应设有防坠落物打击的措施。

检查数量:全部检查。 检验方法:观察检查。

6.2.6 消火栓箱的安装应符合下列规定:

1 栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧。 2 如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1m, 允许偏差20mm。

3 阀门中心距箱侧面为140mm, 距箱后内表面为100mm, 允许偏差5mm。 4 室内消火栓箱的安装应平正、牢固。

21

5 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。 检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。 检验方法::观察和尺量检查。

6.2.7 室内、室外消火栓宜就近设置排水设施。地下式室外消火栓应在井内设置排水设施。

6.2.8 安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。

检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。 检验方法::观察检查。

6.2.9 地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间。

检查数量:全部检查。

检验方法::观察和尺量检查。 6.3 消火栓给水设备安装

6.3.1 消防水泵安装前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。

检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。 检验方法:对照图纸用仪器帮尺量检查。

6.3.2 消防水泵和稳压设备的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。

检查数量:全部检查。

检验方法:对照图纸、合格证及安装使用说明书,逐一检查消防泵和稳压泵的规格、型号。

6.3.3 消防水泵的出水管上应安装止回阀并就近安装试水用的放水阀门;消防水泵泵组的总出水管上应安装压力表和泄压阀;压力表量程应为工作压力的2~2.5倍。

检查数量:全部检查。 检查方法:对照设计说明检查压力量程,并启动消防水泵,开启放水阀门进行观察检查。 6.3.4 消防水泵应具备主、备泵的故障互投功能和双电源切换功能。 检查数量:全部检查。

检验方法:启动消防水泵,人为设置其中一台泵出现机械故障,观察备用泵是否自动投入运行以测试故障互投功能是否合格;启动消防水泵后,人为切断一路消防供电,观察另一路消防供电是否自动投入以测试双电源切换功能是否合格。

6.3.5 消防水泵应具备三种启动方式即:消防中控室启泵、消火栓按纽启泵、消防水泵房手动启泵。

检查数量:全部检查。

检验方法:使用不同的启泵方式分别进行启泵试验。

6.3.6 消防水池和消防水箱的满水试验或水压试验必须符合设计规定,同时保证无渗漏。

检查数量:全部检查。

检验方法:满水试验静置24h观察,不出现渗漏现象;水压试验在试验压力下10min压力不下降,不出现渗漏现象。

6.3.7 当消防水池或消防水箱与其它系统合用时,应能保障消防用水不被占用。 检查数量:全部检查。

检验方法:观察检查。,同时进行不同用水系统的放水试验,观察消防用水不会因其他系统用水而流失。

6.3.8 立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器 检查数量:全部检查。 检验方法:观察检查。

6.3.9 吸水管及其附件的安装应符合下列要求:

1 吸水管上的控制阀应直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用蝶阀;

22

2 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管;

3 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。 检查数量:全部检查。

检查方法:对照图纸观察检查。

6.3.10 消防水池和消防水箱支架或底座安装其尺寸及位置应符合设计规定,埋设平整牢固。

检查数量:全部检查。

检验方法:对照图纸尺量检查。

6.3.11 水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近,但不得与排水管直接连接 检查数量:全部检查。 检验方法:观察检查。

6.3.12 消防水箱的容积、安装位置应符合设计要求。安装时,消防水箱间的主要通道宽度不应小于1.0m;钢板消防水箱四周应设检修通道,其宽度不小于0.7m;消防水箱顶部至楼板或梁底的距离不得小于0.6m。

检查数量:全部检查。 检验方法:观察检查。

6.3.13 管道穿过钢筋混凝土消防水箱或消防水池时,应加设防水套管;对有振动的管道尚应加设柔性接头。进水管和出水管的接头与钢板消防水箱的连接应采用焊接,焊接处应做防锈处理。

检查数量:全部检查。 检验方法:观察检查。 6.4 消火栓水泵接合器安装

6.4.1 消火栓水泵接合器与消火栓系统之间不应设置除检修阀门以外其它的阀门;检修阀门应在水泵接合器周围就近设置,且应保证便于操作。

检查数量:全部检查。 检查方法:观察检查。

6.4.2 消火栓水泵接合器的安装应符合下列规定:

1 消火栓水泵接合器应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序安装。止回阀的安装方向应与水流方向相同。

2 消火栓水泵接合器接口的位置应方便操作。水泵接合器应设置明显的指示标志,标志上必须标明―消火栓水泵接合器‖字样,当系统采用分区供水时,必须标明水泵接合器的供水区域。消火栓水泵接合器当采用墙壁式时,接口的中心安装高度距地面应为1.10m, 其上方应设有防坠落物打击的措施。

检查数量:全部检查。

检验方法:观察和尺量检查。

3 消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物。 检验方法:观察检查。

6.4.3 消火栓水泵接合器的各项安装尺寸,应符合设计要求。接口安装高度允许偏差为20mm。

检查数量:全部检查。 检验方法:尺量检查。

6.4.4 地下式消火栓水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm, 井内应有足够的操作空间并应做好防水,防止地下水渗入。寒冷地区井内应做防冻保护。

检查数量:全部检查。

检验方法:观察和尺量检查。

6.4.5 消火栓水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活。 检查数量:全部检查。

检验方法:现场观察和手扳检查。 6.5 管道及配件安装

23

6.5.1 管道不应穿越易燃易爆危险性场所。因在此类场所设置消火栓系统而需布置的管道除外。

6.5.2 室内、室外直埋的镀锌钢管管道,在具有腐蚀性场所敷设的管道以及支吊架应做防腐处理,防腐层材质和结构应符合设计要求,如设计无规定时,可按表6.5.2的规定执行,球墨铸铁给水管要求外壁必须刷沥青漆防腐。

检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。 检验方法:放水试验、观察或局部解剖检查。 表6.5.2 管道防腐层种类 防腐层层次 正常防腐层 加强防腐层 特加强防腐层 (从金属表面起)1 冷底子油 冷底子油 冷底子油 2 沥青涂层 沥青涂层 沥青涂层 外包保护加强包扎层 加强保护层 3 层 (封闭层) (封闭层) 4 沥青涂层 沥青涂层 5 外保护层 加强包扎层 6 (封闭层) 沥青涂层 7 外包保护层 防腐层厚度不小于(mm) 3 6 9 6.5.3 寒冷地区的室外、室内消火栓系统给水管道均应设置在最低环境温度4℃以上的区域。否则应对管道做防冻保护。

检查数量:全部检查。

检验方法:依据长年气象温度数据,观察检查。

6.5.4 管道安装完毕后,必须进行水压试验。当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为工作压力的1.5 倍,但不得小于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力为该工作压力加0.4MPa。

检查数量:全部检查。

检验方法:试验压力下30min后,压力降不大于0.05Mpa;然后,降至工作压力进行检查,压力保持不变,系统不出现渗漏现象,目测管网应无变形。

6.5.5 管道在竣工前必须对管道进行冲洗,并保证管道内清洁,无杂物。 检查数量:全部检查。

检验方法:观察冲洗出水的浊度。

6.5.6 每段管道设置防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架;立管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。

检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。 检验方法:观察检查。

6.5.7 管道不应穿越建筑物的承重墙体,如必须穿越时,应将管道设在具有承重能力的管沟内;穿过建筑物的变形缝时,应设置柔性短管。穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用阻燃密实材料填塞,管道的接口不得位于套管内。

检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。 检验方法:观察和尺量检查。

6.5.8 管道各类阀门型号、规格及公称压力应符合设计要求。安装后应根据要系统要求进行调试,并作出标志;检修阀门应就近设置。

检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。

检验方法:对照设计图纸及产品合格证,并现场观察调试结果。

6.5.9 消火栓系统与其它灭火系统合用供水系统应独立设置阀门,且应保证各系统独立使用。

24

检查数量:全部检查。 检查方法:观察检查。

6.5.10 管道的安装位置应符合设计要求。当设计无要求时,管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合表6.5.10的规定。

表6.5.10 管道的中心线与梁、柱、楼板的最小距离 70 80 100 125 150 200 公称直径(mm) 50 60 70 80 100 125 150 200 距离(mm) 检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。 检验方法:尺量检查。

6.5.11 管道支架、吊架、防晃支架的安装应固定牢固,其型式、著质及施工应符合设计要求;管道支架或吊架之间的距离不应大于表6.5.11的规定;

表6.5.11 管道支架或吊架之间的距离 70 80 100 125 150 200 250 300 公称直径(mm) 50 5.0 6.0 8.0 8.5 7.0 8.0 9.5 11.0 12.0 距离(m) 检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。 检验方法:尺量检查。

6.5.12 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。 检查数量:按数量抽查30%,不得少于5件。 检验方法:观察检查。 6.3 系统调试 6.3.1 一般规定

1 系统调试所使用的测试仪器和仪表,性能应稳定可靠,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求,并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。

2 系统调试,应由施工单位负责、监理单位监督,设计单位、与建设单位参与和配合。系统调试的实施由施工企业。

3 系统调试前,承包单位应编制调试方案,报送专业监理工程师审核批准;调试结束 后,必须提供完整的调试资料和报告 。

4消火栓系统的试运转及调试,应包括下列项目: 1) 水源测试; 2) 消防水泵调试; 3) 稳压泵调试; 4) 阀门调试; 5) 消火栓调试; 6) 联动试验。

6.3.2 水源测试应符合下列要求:

常高压系统采用1.5级的流量计、压力表测试系统应能满足设计要求。

临时高压系统当系统加压达到设计压力时采用1.5级的流量计、压力表测试系统应能满足设计要求。

1 按设计要求核实消防水池、屋顶消防水箱、中转消防水池等有关消防水源的容积、设置高度及消防储水不作它用的技术措施;

1) 核实消防水泵在消防水源最低水位200mm时能否自灌式吸水的可靠性。 2) 核实消防水泵的性能是否满足设计要求。 检查数量:全数检查。

检查方法:依据设计图核对,尺量、观察检查。

2 按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。

检查数量:全数检查。 检查方法:动作检查。 6.3.3 消防水泵的调试

1 以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在5min内投入正常运行;

25

消防验收规范 

3管件的涂漆、防腐和水压试验应分别符合国家现行标准《工业金属管道工程施工及验收规范》、《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和《给水排水管道工程施工验收规范》的有关规定要求;检查数量:抽测总数量的10%检验方法:观察检查、试验检查。4管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹或卡套式专用管件连接,套丝
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4ba071sgcd5uqa87qs0y
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享