好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防验收规范 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。

3 防火卷帘及卷门机、控制器的外观不应有明显的损坏。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 5.1.3 防火门

1 防火门及与其配套的闭门器、锁具等应是经国家法定检测机构检测合格的产品,应有国家法定检

测机构出具的检验报告及公安部消防产品合格评定中心核发的型式认可证书和生产厂方的出厂合格证、安装使用说明书等,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查产品检验报告、型式认可证书及产品合格证等有关质量合格证明文件。 2 在防火门及闭门器、锁具的明显部位应设有耐久性铭牌,标明产品名称、型号规格及商标;制造厂名称及出厂日期、产品编号、执行标准等。

检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。

3 安装在防火门上的合页、插销等五金配件应是经相关检测机构检验合格的产品,其熔融温度不应低于950℃。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查产品检验报告、产品出厂合格证等。

4 防火门的门框、门扇表面应无明显凹凸、擦痕等缺陷;闭门器、锁具的外观不应有明显损坏。

检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 5.1.4 防火窗

1 钢质防火窗应是经国家法定检测机构检测合格的产品,应有国家法定检测机构出具的检验报告及公安部消防产品合格评定中心核发的型式认可证书和生产厂方的出厂合格证、安装使用说明书等,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查产品检验报告、型式认可证书及产品合格证等有关质量合格证明文件。 2 在钢质防火窗的明显部位应设有耐久性铭牌,标明产品名称、型号规格及商标;制造厂名称及出厂日期、产品编号、执行标准等。

检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。

3 安装在钢质防火窗上的合页、插销等五金配件应是经相关检测机构检验合格的产品,其熔融温度不应低于950℃。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查产品检验报告、产品出厂合格证等。

4 钢质防火窗表面应平整,不应有毛剌、焊渣及假焊、断裂等缺陷;各铆焊及螺栓连接处应牢固,不应有松动现象。

检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 5.2 装置安装 5.2.1 一般规定

1 防火卷帘、防火门、防火窗的施工安装应由具有相应资质等级的施工单位承担。 2防火卷帘、防火门、防火窗的施工安装应按照已批准的设计图纸进行,不得随意更改。当确需更改设计时,应经原设计单位同意并出具设计更改通知单,尚需经原审核的公安消防部门核准。

3 施工单位承担防火卷帘、防火门、防火窗施工图的深化设计时,必须有相应的设计资质。

11

4 防火卷帘、防火门、防火窗的施工应制订必要的施工安装规程、质量管理制度及检测技术标准。

5 防火卷帘、防火门、防火窗施工中的隐蔽工程,在隐蔽前施工单位应通知有关单位进行验收,并形成验收文件。

6 防火卷帘、防火门、防火窗主要零部件所用材料及其厚度,应符合现行国家标准要求。

7 消防电气线路的布线应符合国家标准GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》的要求。

5.2.2 防火卷帘

1 帘板(面)安装应符合下列规定:

1) 钢质卷帘相邻帘板串接后应转动灵活,摆动90°不允许脱落。

检查数量:按同类防火卷帘实际安装数量的20%抽查,且少于5樘。 检验方法:观察检查,直角尺测量。

2) 钢质卷帘的帘板应平直,装配成卷帘后,不允许存在孔洞或缝隙。 检查数量:按同类防火卷帘实际安装数量的20%抽查,且不少于5樘。 检验方法:观察检查。

3) 钢质卷帘帘板两端挡板或防窜机构应装配牢固,卷帘运行时相邻帘板窜动量不应大于2mm。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查,直尺或钢卷尺测量。

4) 无机纤维复合帘面上除应装夹板外,两端还应设防风钩。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。

5) 无机纤维复合帘面不应直接连接于卷轴上,应通过固定件与卷轴相连。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。

2 导轧安装应符合下列规定:

1) 帘板或帘面嵌入导轨的深度应符合表5.2.2-2(1)的规定。导轨间距超过表5.2.2-2(1)规定,导轨间距每增加1000 mm时,每端嵌入深度应增加10 mm。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查,直尺测量。

2) 导轨顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75 mm。 检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查,直尺测量。

3) 导轨的滑动面、侧向卷帘供滚轮滚动的导轨表面应光滑、平直。帘片或帘面、滚轮在导轨内运行时应平稳顺畅,不允许有碰撞和冲击现象。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查,手动试验。

4) 单帘面卷帘的两根导轨应互相平行,其平行度误差不应大于5mm;双帘面卷帘不同帘面的导轨也应互相平行,其平行度误差不应大于5mm。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查,钢卷尺测量。

5) 垂直卷卷帘的导轨安装后相对于基础面的垂直度误差不得大于1.5mm/m,全长不应大于20mm。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查,吊线、直尺或钢卷尺测量。

6) 防火防烟卷帘的导轨内应设置防烟装置,防烟装置所用材料应为不燃或难燃材料。防烟装置与帘面应均匀紧密贴合,其贴合面长度不应小于导轨长度的80%。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查,塞尺测量。

12

7) 防火卷帘的导轨应安装在建筑物墙体上,采用焊接或预埋螺栓连接。对原有建筑可以在混凝土墙或混凝土板上采用膨胀螺栓装配,并保证安装强度符合设计要求。导轨安装应牢固,预埋钢件间距为600mm~1000mm。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查,对照设计图纸检查。 表5.2.2-2(1) 帘板或帘面嵌入导轨深度 导轨间距离B(mm) 每端最小嵌入深度(mm) B<3000 >45 3000≤B<5000 >50 5000≤B<9000 >60 3 座板安装应符合下列规定:

1) 座板与地面应平行,接触应均匀。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。

2) 座板的刚度应大于卷帘帘板或帘面的刚度。座板与帘板或帘面之间的连接应牢固。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。

3) 无机复合防火卷帘的座板应保证帘面下降顺畅,并保证帘面具有适当悬垂度。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。

4 门楣安装应符合下列规定:

1) 门楣安装应牢固,预埋钢件间距为600mm~1000mm。 检查数量:全数检查。

检验方法:对照设计、施工文件,观察检查。 2) 防火防烟卷帘的门楣内应设置防烟装置,防烟装置所用的材料应为不燃或难燃材料。防烟装置与卷帘帘板或帘面表面应均匀紧密贴合,其贴合面长度不应小于门楣长度的80%,非贴合部位的缝隙不得大于2mm。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查,用塞尺测量。 5 防火卷帘安装应符合下列规定:

防火卷帘洞口上端至顶棚之间应采用防火墙、不燃或难燃材料封堵。当采用不燃或难燃材料封堵时,其不燃或难燃材料的耐火极限应不低于防火卷帘的耐火极限。如防火卷帘采用水幕保护,其封堵材料亦应采用水幕保护。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查,检查封堵材料的检验报告。 6 温控装置安装应符合下列规定:

每樘防火卷帘均应设置温度控制装置,温度控制装置的动作温度为73℃±0.5℃,其安装位置应符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查,对照设计图纸检查。 7 防火卷帘控制器安装应符合下列规定:

1) 用于疏散通道上的防火卷帘控制器,其手动控置装置应安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上;用于防火分隔的防火卷帘控制器,其安装位置应符合设计要求。

检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。

2) 防火卷帘控制器及手动控制装置的安装应牢固可靠,其底边距地面高度宜为1.3 m ~1.5m。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查,尺量检查。

13

3) 防火卷帘控制器的金属件必须有接地点,且接地点应有明显的接地标志,连接地线的螺钉不允许作其他紧固用。

检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。

8 火灾探测器组安装应符合下列规定:

1) 用于疏散通道上的防火卷帘,其两侧应安装火灾探测器组。火灾探测器组一般由感烟、感温火灾探测器组成。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查,对照设计图纸检查。

2) 火灾探测器组探测器的数量及其间距应根据防火卷帘宽度和感烟、感温探测器保护半径确定,且符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查设计、施工文件,尺量检查。 9 自动喷水系统安装应符合下列规定:

1) 用于保护防火卷帘的闭式喷水系统的管道、喷头、报警阀等组件的安装应符合设计要求。喷头之间距离应为2.00m~2.50m,喷头距卷帘距离宜为0.50m。

检查数量:全数检查。

检验方法:对照设计图纸检查,尺量检查。 2) 用于保护防火卷帘的水幕系统的管道、喷头、报警阀等组件的安装应符合设计要求,水幕喷头距卷帘距离宜为0.50m。

检查数量:全数检查。

检验方法:对照设计图纸检查,尺量检查。

3) 气雾式防火卷帘的安装应符合设计要求和生产厂方提供的施工安装说明书。 检查数量:全数检查。

检验方法:对照有关设计、施工文件检查。 10 传动装置安装应符合下列规定:

1) 垂直卷卷帘的卷轴在正常使用时的挠度应小于卷轴的1/400。 检查数量:按同类卷轴的20%抽查,且不少于5件。 检验方法:观察检查,用挠度计检查。

2) 侧向卷卷帘的卷轴安装时应与基础面垂直,垂直度误差应小于1.5 mm/m,全长应小于5 mm。

检查数量:按同类卷轴的20%抽查,且不少于5件。 检验方法:观察检查,吊线、直尺或钢卷尺测量。 11 卷门机安装应符合下列规定:

1) 卷门机的安装应牢固可靠,并留有检修空间。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。

2) 卷门机应有手动操作装置,其安装位置应便于操作。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 3) 卷门机应有接地装置,所有电气出线应装套蜡克管。电机出线端应加装金属接线盒。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 5.2.3 防火门

1 钢质防火门的安装应符合下列规定: 1) 防火门的开启方向必须为疏散方向。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。

2) 安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。

14

3) 常开的防火门,应具有自动关闭功能。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。

4) 双扇门间必须有盖缝板,并装设闭门器和顺序器(常闭的防火门除外)。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。

5) 门框宜留密封槽,槽内应嵌装由不燃材料制成的密封条。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。

6) 门框与墙体应紧密贴合,其预埋钢件间距不宜大于600mm。 检查数量:全数检查。

检验方法:对照设计图纸、施工文件检查,尺量检查。

7)在闭门状态下,钢质防火门门扇应与门框贴合,其搭接量不得小于10mm。门扇与门框之间两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm。

检查数量:按同类防火门实际安装数量的20%抽查,且不少于5樘。 检验方法:观察检查,尺量检查。

2 木质防火门的安装应符合下列规定:

1) 木质防火门必须启闭灵活,单扇门应设闭门器。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。

2) 用于疏散通道的木质防火门应向疏散方向开启,并具有在发生火灾时能迅速关闭的功能,不应装锁和插栓。

检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。

3) 带有子口的双扇或多扇木质防火门必须能按顺序关闭。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。

4) 防火门门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽,槽内应嵌装不燃材料制成的密封条。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。

5) 防火门门框与墙体连接用的门砖应做防腐处理,其膨胀螺栓间距宜不宜大于600mm。

检查数量:全数检查。

检验方法:对照设计图纸检查,尺量检查。

6) 在闭门状态下,木质防火门门扇对口缝,扇与框间立缝应为1.5mm~2.5mm;工业厂房双扇大门对口缝应为2.0mm~5.0mm;框与扇间上缝应为1.0mm~1.5mm;门扇与地面间缝应为:外门4.0mm~5.0mm,内门6.0mm~8.0mm,卫生间门10.0mm~12.0mm,厂房大门10.0mm~20.0mm。

检查数量:按同类防火门实际安装数量的20%抽查,且不少于5樘。 检验方法:观察检查,尺量检查。 5.2.4 钢质防火窗

1 钢质防火窗安装应符合下列规定:

1) 活动式钢质防火窗窗扇应启动灵活,不应有阻滞、倒翘、回弹等缺陷。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。

2) 活动式钢质防火窗上应设有自动关闭装置。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。

3) 钢质防火窗窗框内应设有密封槽,槽内应镶嵌防火密封条。 检查数量:全数检查。

15

消防验收规范 

检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。3防火卷帘及卷门机、控制器的外观不应有明显的损坏。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。5.1.3防火门1防火门及与其配套的闭门器、锁具等应是经国家法定检测机构检测合格的产品,应有国家法定检测机构出具的检验报告及公安部消防产品合格评定中心核发的型式认可证书和生产厂方的出厂合格证、安装使用说
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4ba071sgcd5uqa87qs0y
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享