一、脚手架专项施工方案

A、材料及技术要求 (1)材料要求

1.杆件的选材、加工要求和规格

杆件采用外径48毫米,壁厚3.5毫米的钢管,其材质应符合国家标准的3号普通钢管,其质量应符合国家标准《碳素结构钢》中Q235-A级钢的规定。选材要求:表面平直光滑,无锈蚀、裂缝、结疤、分层、错位、毛刺、压痕、深划道和硬弯,新钢管应有产品质量合格证及质量检测报告;钢管必须有防锈漆,旧钢管锈蚀及弯曲检查符合规范要求。

2.扣件、夹具要求:

扣件、夹具应符合建设部《钢管脚手架扣件》要求有扣件生产许可证、法定检测单位的检测报告和产品质量合格证,规格与钢管匹配,采用可锻铸铁,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等缺陷,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。新旧构件均应进行防锈处理。

3.构配件 (1)脚手片

脚手片宜采用毛竹制作,无断腰、霉点、枯脆、虫眼以及大节疤。 (2)密目网

脚手架外立面必须采用绿色的密目网封闭,密目网的技术要求,必须符合规范相关条目。

(3)连墙件

连墙件的材质应符合国家标准《碳素结构钢》中Q235-A级钢的规定。

(4)钢丝绳

钢丝绳选用6x19ф18光面钢丝绳,强度极限≥1400MPa,破断拉力总和≥15150kg。断股、锈蚀严重的钢丝绳不得使用。

(2)技术要求

1.外架搭设时,相邻两立杆接头不得在同一平面上,须错开不小于50CM;横杆两端应伸出立杆10CM,相邻横杆间距为1.5M。纵向水平杆安装力求水平,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个接头在水平方向的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

2.连墙件应设置在梁板、柱附近等具有较好抗水平力作用的结构部位,须为刚性连接,即能承受拉力和压力。连墙点按每层三跨原则设置,操作时要求垂直方向每层设一拉结点,水平方向每隔4.5米设一拉结点,

转角1米内和顶部80厘米内加密,拉接点相互错开,呈梅花型布置。

3.脚手架外立杆内侧从第二步起每步在1m高设扶手栏杆和25cm高设踢脚杆,脚手架外立杆内侧用密目式安全网进行全封闭围护,用18号铅丝双股并联绑扎在外立杆内侧。各步脚手架须横向满铺脚手片,不得有空隙和断档,脚手片四角应用18号铅丝双股4点绑扎固定于大横杆上。脚手架内侧如遇门窗洞也应设防护栏杆和踢脚杆,架子搭设高度必须超过施工层一步架,顶层外立杆高于檐口1.5m。

4.脚手架从两端、转角处以水平向每隔不大于9米设置剪刀撑,剪刀撑与地面的夹角在45°~60°,上下左右连续设置,每遇立杆以转夹扣牢,并延伸至顶部大横杆以上,撑与撑之间的搭接不少于3只扣件,搭接长度≥1m。

5.物料入口处外架及井架四周、出料口设置双层安全防护棚。外架与各楼层之间设置进出通道,通道两侧1m处设置防护栏杆和30cm处设置踢脚杆。

6.脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

7.沿架体设置避雷针。 B、脚手架的搭设 1.脚手架搭设顺序:

放置纵向扫地杆--—立柱(抛撑)—---横向扫地杆—--第二步纵向水平杆----第二步横向水平杆--—---连墙件—----第三步纵向水平杆-—---第三步横向水平杆。

2.首先熟读施工组织设计,掌握工程平面及立面构造特点,按建筑物的长度及宽度计算出立杆纵向间距,按脚手架的高度决定平面布置和设计脚手架与建筑物的间隔距离。

3.按设计的立杆位置,采用1900毫米和3600毫米的杆件,竖立立杆。立杆的选用必须里、外交错,纵向交错。竖杆必须集体配合,按里立杆——外立杆——小横杆——大横杆的搭设顺序,依次进行。大横杆的架设必须留出与另一立面交合的长度。

4.当四根立杆竖立后,并进行了纵、横水平杆的牵连,即形成了初步的第一单元架体,由于该架体在不断延伸中受到架杆时的晃动,会导致纵、横移位,甚至倒塌。因此应及时采取临时支撑措施,以及每延伸两跨,都应该设置临时的稳固措施。

5.立杆必须垂直,架设中,可以以目测的手段对附近建筑物的墙角,或采用线锤作垂直校正。当校正后,可进行地杆的牵连工作,保证初搭

架体的稳定。扫地杆高度应视现场特点尽可能放低,与地面不大于250毫米左右。

6.为了保证架体的稳定,选择扣件必须是固接形式的直角扣件作水平杆和垂直杆件的连结。千万不能采用回转扣件。扣件螺栓的拧紧程度,应是扭矩扳手实测的40~65牛?米范围内。

7.大横杆的布置,由于长杆的长度一致,形成了里、外大横杆的结点一致,如不注意,会导致同跨大横杆的接点在同一垂直线中,又由于对接扣件的接触面太短,为改变这一种作法,按下述架杆的方法搭设。

(1)实施上、下步的交错。即用长度不同的杆件作大横杆上下步的交错搭设。

(2)为防止以上步层架设的大横杆,其结点在同一垂直线中,同步层设置的搁栅,其结点与相邻的大横杆错开,也解决了这一弱点。

(3)虽然步层的大横杆在同一垂直方向,但只要每步内的上下防护栏杆的结点与之错开,也能达到目的。

(4)里、外大横杆的结点不在同一跨距内。

8.当二步架完成以后,应及时安装固定斜杆和连墙杆。在架设斜杆中,及时校正立杆的纵向垂直,斜杆接触的立杆,必须逢点必扣,且不宜与大横杆连结。在进行连墙杆架设中,应校正脚手架,使立杆在360°中保持垂直,即轴心垂直。完成斜杆和连墙杆以后,及时拆除第一步架杆时