好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

家庭装修水电安装规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

家庭装修水电安装规范

一、排水工程 基本要求:

1、进场必须先确定位置,标高,检查原有水管是否畅通

2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否 调整; 3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应该按实际情况调整;

4、除设计注明外,冷热水管均采用PPR管热水管,主管统一为Ф25mm,分管为Ф20mm;热熔后应检查管道是否畅通;

5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管必须有存水弯,以防臭气上排;

6、管道验收应符合加压>=1Mpa;稳压“20分钟管内压下降<=0.5Mpa为标准;并保压24小时。下水管竣工后一律临时封口,以防杂物阻塞;

7、管道安装应 达到横平竖直,固定牢固,特别是丝口处。PVC下水管必须胶粘严密,坡度符合35/1000要求;

8、管道安装不得靠近电源,并在电线管下面,交叉时需用过桥弯过度,水管与燃气管的间距应该不小于50mm;

9、通往阳台的水管必须加装阀门,中间尽量避免接头;

10、冷热水管外露丝口间距必须根据龙头实际尺寸而决定(暗装淋浴:15mm)。外露2个丝口必须在同一水平上;外露丝口凸出抹灰而应不小于10-15mm,并用

水泥砂浆或石膏粉固定热水管埋入墙内深度应保证管外有15mm以上的水泥砂浆保护层,以免受热墙面裂开(特殊情况除外)。 长距离热水管须用保温材料处理 11、外露丝口常规高度(均为净尺寸)

淋浴 1100mm 淋浴房 1100mm 浴缸 650mm 厨房水池 500mm 洗脸盆(台下式) 500mm 洗衣机 机高+200mm 热水器 (1200-1600mm)(或现场决定)

12、前期工程完工时须安装工地临时用水龙头1-2只,并提供后期所需材料清单(规格、数量、种类)以便于客户自行安排时间选购

13、卫生洁具安装必须牢固,不得松动,排水畅通,各处连接密封无渗漏;安装完毕后盛水2小时,自行用目测和手感法检查一遍;

14、座便器安装用酸性玻璃胶、或少量水泥砂浆沿坐便1周固定,严禁用水泥砂浆填满,水池下水,浴缸排水最好用硬管连接;

15、所有卫生洁具及其配件安装前及安装完毕均应检查一遍查看有无损坏,工程安装完毕应对所有用水洁具进行1次全面检查; 二、电气工程 基本要求:

电器产品材料必须符合产品标准和安全标准的要求,电气施工人员应持证上岗。 1、每户设置的配电箱尺寸,必须根据实际所需空气开关而定;每户必须设置总开(两极)+漏电保护器(所需位置为4个单片数,断路器空开为合格产品),严格

按图分设各路空开及布线,并标明空开各使用回路。配电箱安装必须有可靠的接地连接;

2、与业主确定开关、插座品牌,核实是否门铃、门灯电源,校对图纸跟现场是否相符,不符时经客户同意签字后进行调整;

3、电器布线均采用BV单股铜线,接地线为双色BV铜线,火线为红色或黄色、绿色,零线为蓝色。穿PVC暗埋(空心楼板,现浇屋面板除外)走向为横平竖直,沿平顶墙角走,无吊顶但有80mm膏阴角线时限走Ф20mm、Ф16mm各一根;严格按图布线(照明主干线为2.5mm2,支线为1.5mm2)管内不得有接头和扭结,均用新线,旧线在验收时交付业主。禁止电线直接埋入灰层(遇泥凝土时采用黄腊管穿线);

4、管内导线的总截面积不得超过管内径截面积的40%。同类照明的几个回路可穿入一根管内,但管内导线总数不得多于8根;

5、电话线、电视线、电脑线的进户线均不得移动或封闭,严禁弱电线与强电线安装在同一根管道中(包括穿越开关、插座暗盒和其用暗盒);

6、严禁随意改动煤气管道及表头位置,导线管与煤气管间距同一平面不得小于100mm,不同平面不得小于50mm,电器插座开关与煤气管间距不小于150mm; 7、线盒内预留导线长度为150mm,平顶预留线必须标明标签,接线为相线进开关,零线进灯头,零线进灯头,面对插座时为左零右相接地上;开关插座安装必须牢固、位置正确,紧贴墙面。同一室内,应在同一水平线上;开关、插座常规高度(200mm----1800mm), 安装时必须以水平线为统一标准。 柜式空调 :300mm----1800mm

壁挂空调 :1800mm----2200mm 电视机 :700mm 壁挂电视:1100mm 油烟机:2200mm 床头灯插座:600mm 厨房插座:1100mm 开关:1200mm----1400mm 按图纸或根据实际情况调整

8、前期工程收工时,每个房间安装临时照明灯一盏,插座一个,安装好配电箱及保护开关并接通全部电源,绘好电线,管道走向图或现场照片。并提供后期材料清单(规格、品牌、数量、种类),便于业主自行安排时间选购; 9、灯具、水暖配件,镜子进场后应检查一遍,查看有否损坏。

10、严禁带电作业(特殊情况需带电作业时必须2人)。工程安装完毕应对所有灯具、电器、插座、开关、电表断通电试验检查,并在配电箱上准确标明其位置,并按顺序排列。

11、绘好的照明、插座、弱电图、管道在隐蔽工程验收时,经客户签字认可后,配合设计人员打印成图或照片刻成光碟,交公司、客户一份(低稿留档); 12、施工队长必须在现场作业,验收时在场,前期和后期工程完工时均应做好清理工作,做到三清;

13、油漆进场前,应对所布强电、弱电进行一次全面复检; 水电过程验收规范

项目 标准、要求 检测方法 检测工具

管道工程 管材与管件或阀门之间不得松动,管子固定牢固,水管与燃气管间距,同一平面>100mm,不同平面>=50mm 目测和手感及通水实验 1、管道排列是否符合设计要求 随机抽3处

2、管道安装是否固定、无松动 全检 。特别是丝口处。 3、落水管应畅通,水表运转正常 。

4、管道畅通、连接处无渗漏,龙头、阀门开启灵活。 5、水管安装不得靠近电源,水管与燃气管间距 。 6、管道安装横平竖直,坡度符合要求,并固定。 丝口口距,水平尺寸 。

7、通往阳台的水管 必须加阀 全检 目测

8、管道试压 关于1Mpa (10公斤)稳压20分钟,管内压力下降小于全检 施压泵加压测试 ;保压24小时。 电气工程

1、各类电器开关、配电箱安装必须确认合格证

0.05Mpa

家庭装修水电安装规范

家庭装修水电安装规范一、排水工程基本要求:1、进场必须先确定位置,标高,检查原有水管是否畅通2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否调整;3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应该按实际情况调整;4、除设计注明外,冷热水管均采
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4b89z1zn1i9kfa251dv7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享