3.班组自检、工序或工种间互检、专业检查专检
4.(1)沟槽开挖土方里=沟槽断面面积×沟槽长度=(沟槽顶宽+沟槽底宽)×平均开挖深度÷2×沟槽长度 =[(3÷2×2+0.5×2+1000+100×2)+(0.5×2+1000+100×2)]×3÷2×1000=11100m3
(2)根据土方体积换算系数表,土方天然密实体积为11100m3,虚方体积为11100×130=14430m3。土方外运直接成本=14430÷10×100=144300(元)
5.本工程管径大于700mm,所以可按井段数里抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数里应在原抽样基础上加倍进行试验。 (四)背景资料
A公司中标承建一项热力站安装工程,该热力站位于某公共建筑物的地下一层。一次给回水设计温度为125℃/65℃,二次给回水设计温度为80℃/60℃,设计压力为1.6MPa;热力站主要设备包括板式换热器、过滤器、循环水泵、补水泵、水处理器、控制器、温控阀等;采取整体隔声降噪综合处理,热力站系统工作原理如图4所示。
工程实施过程中发生如下事件:
事件一:安装工程开始前,A公司与公共建筑物的土建施工单位在监理单位的主持下对预埋吊点、设备基础、预留套管(孔洞)进行了复验,划定了纵向、横向安装基准线和标高基准点,并办理了书面交接手续。设备基础复验项目包括纵轴线和横轴 线的坐标位置、基础面上的预埋钢板和基础平面的水平度、基础垂直度、外形尺寸、预留地脚螺栓孔中心线位置。 事件二:鉴于工程的专业性较强,A公司决定将工程交由具有独立法人资格和相应资质,且具有多年施工经验的下属B公司来完成。
事件三:为方便施工,B公司进场后拟利用建筑结构作为起吊、搬运设备的临时承力构件,并征得了建设、监理单位的同意。
事件四:工程施工过程中,质量监督部门对热力站工程进行监督检査,发现施工资料中施工单位一栏均填写B公司,且A公司未在施工现场设立项目管理机构。根据《中华人民共和国建筑法》,A公司与B公司涉嫌违反相关规定。 【问题】 1、【题干】按系统形式划分,该热力管网系统属于开式系统还是闭式系统?根据背景资料分析其原因。【答案】闭式系统。
因为:a、主要设备有板式换热器,一次热网与二次热网采用换热器连接; b、其他设备有过滤器、循环水泵等,说明中间设备多。 【考点】供热管道的分类 2、【题干】指出图4中○1/2/3/4/5的设备名称。
【答案】1、板式换热器;2、温控阀;3、补水泵;4、过滤器;5、循环水泵。 【考点】综合考点 3、【题干】补充事件一中设备基础的复验项目。
【答案】位置、表面质量、几何尺寸、高程、混凝土质量 【考点】供热管网附件及换热站设施安装要求 4、【题干】事件三中B公司还需要征得那方的同意?请说明理由。 因为:会使公共建筑物承受附加额外荷载,有可能带来主体结构破坏或影响使用与结构安全。故此方案应经公共建筑物土建施工单位及管理单位同意,经设计验算不影响结构安全方可批准施工。 【考点】综合考点 5、【题干】结合事件二和事件四,说明A公司和B公司的违规之处。 【答案】
A公司违规之处:
1、A公司将工程交由具有独立法人资格和相应资质B公司来完成,并没有经过建设单位和监理单位批准,属于违法转包。
2、A公司未在施工现场设立项目管理机构,也视为转包工程。 B公司违规之处:
1、施工资料中施工单位一栏均填写B公司,应填写总包公司名称。 【考点】施工阶段合同履约与管理要求