3.5在线钠表校验 3.5.1在线钠表检查 3.5.1.1断开仪表电源。 3.5.1.2箱内接线检查。 3.5.2在线钠表清洁 3.5.2.1保持二次仪表清洁,必要时彻底清理卫生。 3.5.2.2取下钠电极,用软纸巾擦去电极上的沉淀物。用蒸馏水冲洗电极。不要让玻璃球干燥。 3.5.2.3观察参比电极KCL溶液消耗情况,及时添加,保证电极和通往KCL容器的管中无气泡,电接头要绝对保持干净。 3.5.3在线钠表校验 3.5.3.1打开电源并预热3分钟。 3.5.3.2按CAL键,这时报警和信号输出停止,显示CAL.1。 3.5.3.3仪器等待第一次校准。 开始工作。 2.仪表安装、校验过程中,严格按照仪表使用明书进行相关操作,并在工作过程中工作班成员相互监督。 3.工作班成员佩戴合格的劳动保护用品,防止腐蚀伤人,工作前并做好防止腐蚀3.5.3.4把钠电极卸下并在活化液中活化30秒,重新安装前把电极冲洗伤人的安全措干净。等待2-3 分钟。 3.5.3.5把低浓度的标准溶液瓶旋进标准瓶架,把瓶子上推到位。 施。 4.做好防止设3.5.3.6按Enter键. 显示值,校准指示和单位显示(ppb或ppm)开备损坏的安全始闪动。 措施方才开始3.5.3.7当读数停留在一个稳定值时,单位显示停止闪动。这时按Enter工作。 键,现在仪器接受了第一个校准点。屏幕显示CAL.2,仪器等待第二个5.工作过程中 .

校准点。 严格遵守化学3.5.3.8把标准液瓶旋下把高浓度的标准液瓶旋进瓶架,把瓶子上推到在线仪表校验位。 3.5.3.9按ENTER键. 显示值,校准指示和单位显示开始闪动。 规程、使用说明书进行工3.5.3.10当读数达到稳定值时,单位显示停止闪动。按ENTER键,现作。 在仪器接受了第二个校准点。仪器自动切换至正常显示。 3.5.3.11把标准液瓶取下,校验工作结束。 6.严格执行化学在线仪表定3.5.3.12如果在标准液瓶流空之前(约10分钟)不能达到稳定值,则值规程进行校需对钠电极进行活化。 3.6在线PH表校验 3.6.1在线PH表检查 3.6.1.1断开仪表电源。 3.6.1.2箱内接线检查。 3.6.2在线PH表清洁 3.6.2.1保持二次仪表清洁,必要时彻底清理卫生。 3.6.2.2取下PH电极,用软纸巾擦去电极上的沉淀物。用蒸馏水冲洗电极。不要让玻璃球干燥。 3.6.3在线PH表校验 3.6.3.1零点校验 3.6.3.1.1将电极系统用蒸馏水洗净,用滤纸擦干后,浸入低PH值(PH7)标准缓冲溶液中。 3.6.3.1.2当电极系统与溶液温度平衡且变送器(或转换器)指示稳定验工作。 .

时测量溶液温度,再根据“对照表”查出该温度时溶液的PH值。 3.6.3.1.3调整仪表的调零(或不对称)电位器,使该仪表指示上述PH值。 3.6.3.2量程(或斜率)校准 3.6.3.2.1把电极系统从烧杯中取出,用蒸馏水洗净,用滤纸擦干后,浸入高PH值(或PH46.86或PH9.18)的标准缓冲溶液中。 3.6.3.2.2当电极系统与溶液温度平衡且变送器(或转换器)指示稳定时测量溶液温度,再根据“对照表”查出该温度时溶液的PH值。 3.6.3.2.3调整仪表的量程(或斜率)电位器,使该仪表指示上述PH值。 3.7在线电导表校验 3.7.1在线电导表检查 3.7.1.1断开仪表电源。 3.7.1.2箱内接线检查。 3.7.2在线电导表清洁 3.7.2.1保持二次仪表清洁,必要时彻底清理卫生。 3.7.2.2取下电导电极,用软纸巾擦去电极上的沉淀物。用蒸馏水冲洗电极。不要让玻璃球干燥。 3.8在线电导表校验 3.8.1电阻校准 3.8.1.1先选择校准类型:2电极式还是感应式探头。 .

3.8.1.2我厂通常选用2电极式。 3.8.1.3从液体中取出探头或松开探头连接器的螺丝。 3.8.1.4把一个电阻连接到电导模块的输入/输出终端。 3.8.2两点校准 3.8.2.1从液体中取出电极。 3.8.2.2当测量值稳定时,自动进入下一级。 3.8.2.3当闪烁符号持续了10~20秒后,按ENTER选择零点校准。 3.8.2.4把探头浸入标准液中。 3.8.2.5当测量稳定后按OK。 3.8.2.6可以改变所现实的值。 可以用向上键选择校准日期,确认校准参数按回车键直到出现下一个屏幕。 3.8.2.7在现场用实验室电导仪和温度计,测量流出检测器溶液的电导率和温度值,将温度修正的溶液电导率值与仪表值进行比较,调整仪表示值使两者基本符合。 3.9在线硅表校验 3.9.1在线硅表检查 3.9.1.1断开仪表电源。 3.9.1.2箱内接线检查。 3.9.2在线硅表清洁 3.9.2.1保持二次仪表清洁,必要时彻底清理卫生。 3.9.2.2溢流槽带液位检测器、流量调节阀、光度计测量槽、测量电磁阀、 .

混合器器马达、磁性绑、试剂泵、校准液容器、校准泵、光度计设备卫生清理。 3.9.3在线硅表校验 3.9.3.1校准溶液配备 3.9.3.2配置R1、R2、R3试剂各2L分别倒入仪表的R1、R2、R3试剂桶中。 3.9.3.3配置2L的校准溶液倒入仪表的CAL试剂桶中。 3.9.3.4按照仪表使用说明书进行三种方式校准。 3.10在线溶氧表校验 3.10.1在线溶氧表检查 3.10.1.1断开仪表电源。 3.10.1.2箱内接线检查。 3.10.2在线溶氧表清洁 3.10.2.1保持二次仪表清洁,必要时彻底清理卫生。 3.10.2.2取下溶氧表电极,用软纸巾擦去电极上的沉淀物,用蒸馏水冲洗电极,不要让玻璃球干燥。 3.10.3在线溶氧表校验 3.10.3.1安装仪表使用说明书步骤进行温度传感器的校准。 3.10.3.2安装仪表使用说明书步骤进行测量校准。 3.11系统恢复 3.11.1标准瓶架下推到位。