2020版国家注册一级消防工程师《消防安全技术综合能
力》考前检测C卷 (附解析)
考试须知:
1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________ 考号:_________
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、在消防设施现场检査中,消防产品( )是防止使用假冒伪劣的消防产品施工、降低消防设施施工安装质量的有效手段。 A.合法性检査 B.技术性检査
C.-致性检査 D.产品质量检查
2、某消防技术服务机构对某单位安装的湿式自动喷水灭火系统进行检测,检测结果如下:(1)开启末端试水装置,以1.1L/s的流量放水,带延迟功能的水流指示器15s时动作;(2)末端试水装置安装高度为1.5m;(3)最不利点末端放水试验时,自放水开始至水系启动时间为3min;(4)报警阀距地面的高度为1.2m。上述检测结果中,符合现行国家标准要求的共有( )。 A.1个 B.2个 C.4个
第 1 页 共 30 页
D.3个
3、某公安机关消防机构对某在建的工程进行检査,有关临时消防车道检查的结果如下,其中不符合现行国家工程建设消防技术标准的是( )。
A.未设置环形消防车道,但在消防车道的尽端设置了尺寸为10mx10m的回车场 B.消防车道通行方向的右侧设置了指示消防车行进路线的标志 C.消防车道与在建工程之间的距离为10m D.消防车道的净宽度和净髙度都为4.5m
4、防火分区建筑面积测量值的允许正偏差不得大于规定值的( )。 A.3% B.5% C.8% D.10%
5、对消防设施进行定期检测是消防设施维护管理工作的一项重要内容,确定自动喷水灭火系统末端试水的检测周期所依据的标准是( )。 A.《建筑消防设施检测技术规范》GA503 B.《建筑消防设施维护管理规定》GB25201 C.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261 D.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084
6、一地下建筑.室内地面与室外出入口地坪高差为12m,其疏散楼梯应采用( )。 A.封闭楼梯间 B.防烟楼梯问 C.敞开楼梯间 D.普通楼梯间
7、防火门是符合耐火完整性和隔热性等要求的防火分隔物。在防火门选型的检查中,下列设置不符合现行国家工程建设消防技术标准要求的是( )。 A.防火门按开启状态分为常闭防火门和常开防火门
第 2 页 共 30 页
B.对设置在建筑内经常有人通行处的防火门.优先选用常开防火门
C.对于常闭防火门,应在门扇的明显位置设置\保持防火门关闭\等提示标志 D.防火门的燃烧性能选择是否正确需提根据具体设置位置结合消防设计文件进行判断 8、大型群众性活动即法人或者其他组织面向社会公众举办的每场次预计参加人数达到(
)的活动,包括体育比赛、演唱会、音乐会、展览、展销、游园、灯会、庙会、花会、焰火、晚会以及人才招聘会、现场开奖的彩票销售等活动。 A.1000人以上 B.2000人以上
B.3000人以上 D.5000人以上
9、在气体灭火系统中,预制灭火系统、柜式气体灭火装置喷嘴前( )内不得有阻碍气体释放的障碍物。 A.2.Om B.5.Om C.8.Om D.10.0m
10、关于气体灭火系统维护管理周期检查项目的说法,错误的是( )。
A.每年应对选定的保护区域进行1次模拟启动实验
B.每日应检查低压二氧化碳储存装置的运行情况和储存装置见的设备状态 C.每月应检查预制灭火系统的设备状态和运行状况 D.每月应检查低压二氧火碳灭火系统储存装置的液位
11、某工地按现行国家标准《通用阀门压力试验》GB/T13927《自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门》GB5135.6的要求,对消防用碟阀开展进行检验。下列检查项目中,不属于进行检验项目的是( )。
A.外观质量检查 B.规格型号检查 C.开关指示标志
第 3 页 共 30 页
D.水头损失检查
12、为避免过载、防止短路把电线烧坏或过热形成火源,绝缘电线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的1.25倍和自动开关长延时过流脱口器额定电流的( )倍。
A.1 B.1.1 C.1.5 D.1.25
13、下列一、二级耐火等级建筑的疏散走道和安全出口的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.容纳4500人的单层体育馆,其室外疏散通道的净宽度为3.50m B.单元式住宅中公共疏散走道净宽度为1.05m
C.一座2层老年公寓中,位于袋形走道两侧的房间疏散门至最近疏散楼梯间的直线距离为18m
D.采用敞开式外廊的多层办公楼公楼中,从袋形走道尽端的疏散门至最近封闭楼梯间的直线距离为27m
14、高倍数泡沫产生器进口端泡沫混合液管道的水平支管上不宜设置( )。
A.压力表
B.排气阀 C.管道过滤器 D.控制阀
15、职业道德修养是注册消防工程师为锤炼职业道德品质,提高职业道德境界所进行的一种自我教育、自我改造和自我完善的过程。下列有关职业道德修养内容的说法,错误的是( )。
A.政治理论修养和思想道德理论修养都是进行职业道德修贫的指导思想 B.注册消防工程师的业务知识修养景职业道德修养的关键
C.人生观修养是人们对于人生的目的、价值等重大问题的根本看法和信念
D.注册消防工程师个人职业道德修养是宣传教育的结果.不需要进行自觉锻炼和培养
第 4 页 共 30 页
16、某高低压配电间设置组合分配式七氟丙烷气体灭火系统,防护区数量为2个,1个防护区的灭火剂用量是另一个防护区的两倍,系统驱动装置由驱动气体瓶组及电磁等组成。为实现该气体灭火系统的启动控制功能,在保障安全的前提下,驱动气体管道上设置的气体单向阀最少应为( )个。
A.0 B.1 C.3 D.2
17、装修材料的燃烧性能中,当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时,其厚度不得大于15mm,且面积不得超过该房问顶棚或墙面积的( )%。
A.5 B.10 C.15 D.20
18、消防应急预案演练可以按照组织形式、演练内容、演练目的与作用等不同分类方法进行划分。下列演练中属于按组织形式划分的是( )。
A.研究性演练 B.示范性演练 C.单项演练 D.实战演练
19、某大型地下商场,建筑面积为40000m2,采用兼做人员疏散的下沉广场进行防火分隔。下列关于下沉式广场的做法中,正确的是( )。
A.用于疏散的净面积为125m2
B.设置防风雨棚,四周开口高度为0.5m
C.有一部满足疏散宽度要求并直通地面的疏散楼梯
D.不同区域通向下沉式光广场的开口之间的最大水平距离为10m
20、消防给水系统维护管理人员,应掌握和熟悉消防给水系统的( )、性能和操作规程。
第 5 页 共 30 页