1、施工现场施工用电检查评分表(表SA-C1-13)

2、施工现场施工临时用电验收表(表SA-C6-1)

3、施工现场电气线路绝缘强度测试记录表(表SA-C6-2)

4、施工现场临时用电接地电阻测试记录表(表SA-C6-3)

5、施工现场电工巡检维修记录(表SA-C6-4)

中冶建工安装工程分公司

施工现场施工用电检查评分表

实得表SA-C1-13

工程名称: 施工单位:

检查项目 扣分标准

标准扣减分值 分数 分数 1、外电防护 小于安全距离又无防护措施的扣20分 防护措施不符合要求、封闭不严密的扣5~10分 20 工作接地与重复接地不符合要求的扣7~10分 2、接地与接 未采用TN~S系统的扣10分 零保护系统 专用保护零线设置不符合要求的扣5~8分 保护零线与工作零线混接的扣l0分 10 不符合“三级配电两级保护”要求的扣10分 开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵,每一处扣5分 漏电保护装置参数不匹配,每发现一处扣2分 电箱内无隔离开关及相应设施每一处扣2分 3、配电箱 保证项目 开关箱 违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每一处扣5~7分 安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣5分 闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣5分 配电箱内多路配电无标记的每一处扣5分 电箱下引出线混乱每一处扣2分 电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处扣2分 20 照明专用回路无漏电保护扣5分 灯具金属外壳未作接零保护的每1处扣2分 室内线路及灯具安全高度低于2.4m未使用安全电压4、现场照明 供电的扣10分 潮湿作业未使用36V以下安全电压的扣10分 使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎扣5分 手持照明灯未使用36V及以下电源供电扣10分 10 小 计 60

中冶建工安装工程分公司

续表 SA-C1-13

扣实得分数 标准分值 减分数 检查项目 扣分标准 电线老化、破皮未包扎的每一处扣l0分 线路过道无保护的每一处扣5分 电杆、横担不符合要求的扣5分 5、配电线路 架空线路不符合要求的扣7~10分 未使用五芯线(电缆)的扣l0分 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的扣10分 电缆架设或埋设不符合要求的扣7~10分 15 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要6、电器装置 求的每一处扣3分 一般项目 7、变配电 装置 不符合安全规定的扣3分 5 用其他金属丝代替熔丝的扣10分 10 无专项用电施工组织设计的扣10分 8、用电档案 无接地电阻值摇测记录的扣4分 无电工巡视维修记录或填写不真实的扣4分 档案乱、内容不全、无专人管理的扣3分 10 小 计 检查项目合计 40 100

检查员签字: 年 月 日

中冶建工安装工程分公司

施工现场施工临时用电验收表

表SA-C6-1

工程名称: 施工单位: 编号:

临时用电工程 检查项目 作业电工 验收时间 年 月 日 检查结论 检查内容与要求 1、施工组 织方案 用电设备5台以上或设备总容量在50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 2、外电防护 小于安全距离时应有安全防护措施;防护措施应符合要求。 3、接地与接 应采用TN-S系统供电;重复接地符合要求,其电阻值应不大于 零保护系 10Ω;各种电气设备和施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 统 配电室的设置应符合要求;现场实行三级配电,总配电箱应装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表;总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护4、三级配电 功能。分配电箱应设总开关和分开关,总开关应采用自动空气开关(具有可见分断点),分开关可采用漏电开关或刀闸开关并配备熔断器。开关箱内须安装断路器(具有可见分断点)或熔断器,以及漏电保护器。 须实行两级漏电保护;严格实行“一机、一闸、一漏、一箱”;漏电保护装置应灵敏、有效,参数应匹配;在总配电箱上安装的5、漏电保护器 漏电保护开关的漏电动作电流应为50 mA~100mA;开关箱安装的漏电保护器,其额定漏电动作电流≤30mA, 额定漏电动作时间0.1S。

中冶建工安装工程分公司

续表SA-C6-1

检查项目

检查结论 检查内容与要求 6、配电箱 设置 配电箱安装位置应符合要求,箱体应采用铁板或优质绝缘材料制作,不得使用木质材料制作,箱体应牢固、防雨;箱内电器安装板应为绝缘材料;金属箱体等不带电的金属体必须作保护接零;进线口和出线口应设在箱体的下面,并加护套保护;工作零线、保护零线应分设接线端子板,并通过端子板接线;箱内接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有带电体明露;闸具、容断器参数与设备容量应匹配,安装应符合要求;不得用其他导线替代熔丝;箱内应设有线路图 7、配电线路 电缆架设或埋设符合规定要求;须使用五芯线电缆,电缆完好,无老化、破皮现象。 8、其他 照明灯具金属外壳须作保护接零,使用行灯和低压照明灯具,其电源电压不应超过36V;行灯和低压灯的变压器应装设在电箱内,符合户外电气安装要求;交流电焊机须装设专用防触电保护装置、电焊把线应双线到位、电缆线应绝缘无破损。 9、其他增加 的验收项 目 验收结论: 项目安全负责人: 电气负责人: 年 月 日 注:本表由施工单位填写,监理单位、施工单位各存一份。