好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施耐德变频器维修技巧讲解

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

在电梯、纺织、机床、起重运输和港口等领域,经常会用到施耐德变频器。它主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,具有稳定的性能、丰富的组合功能、良好的动态特性等。但是在实际调试和使用的过程中,它有时也会出现一些故障,这种时候就需要进行及时的维修。特别是在情况紧急的情况下,维修人员一定要掌握一些技巧,这样才能不耽误作业。

一、故障:显示OBF,制动过速故障

1、有以下可能:参数未设置正确、制动电阻未接好、制动电阻损坏或阻值变大、变频器内部故障。

2、解决方法:按照标准参数设置,或者从正常塔机上拷贝复制,特别是“应用功能-斜坡-减速斜坡自适应”一定要设为“无”;“设置-减速时间”不要少于2秒。检查制动电阻接线,要接在PA和PB上;拆下制动电阻,用万用表量其阻值,应该和电阻箱上标明的阻值一致。如果“减速斜坡自适应”设为了无,制动电阻接线盒阻值都正常的话,并且参数清零重新设一遍,如果还是不行的话,可能是变频器内部故障。

二、故障:显示PRA,变频器无反应

1、有以下可能:显示PRA安全断电;端子块损坏;变频器内部电源模块损

坏。

2、解决方法:+24端子和PWR端子一定要短接在一起,否则就会出现PRA,被锁定。可用万用表量+24和0V之间,是否有24V电压,如果没有,则证明变频器端子块损坏或者电源模块损坏。

三、故障:显示NLP

1、有以下可能:PO和PA未短接在一起(90kw以下);PO和PA未连接到直流电抗器(90kw以上);没有进线主电源;变频器内部损坏。

2、解决方法:对于90KW以下的ATV71,其下方的PAPO默认是有短接片连接的,如果被拆掉或者未接紧,会显示NLP;对于90KW以上的ATV71,其上方的PAPO是需要连接到自带的外置式直流电抗器上,直流电抗器端子不分正负。

四、故障:Er7报警,键盘面板LCD显示自整定不良

1、有以下可能:一般是充电电阻损坏(小容量变频器)、内部接触器是否吸合、接触器的辅助触点是否接触良好。

2、解决方法:若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏,也可能是驱动板出了问题—可检查送给主板的两芯信号是否正常。