v1.0 可编辑可修改 最小。一般要求10cm,最大不超过15cm。
A、周边眼的间距E
即取E=(10~18)d;当炮眼直径32~40mm时,E=320~700mm。 一般软质或完整的岩石E宜取大值,隧道跨度小、坚硬和节理裂隙发育的岩石E宜取小值。装药量也需要相应减少。
B、炮眼间距E、低抗线W
K=E/W,E要小于W,实践表明K=较为适宜。光面层厚度W=50~80cm,E=~。
C、装药量
在光面层单独爆落时,周边眼的线装药密度一般为~?m-1,全断面一次起爆时,为减少残眼,装药密度需适当增加,一般可达~?m-1。
表4-4光面爆破一般参考数值 炮眼间距岩石类别 (E)(cm) (E)(cm) (k=E/W) 硬岩 中硬岩 软岩 55~77 45~65 35~50 60~80 60~80 40~60 ~ ~ ~ (kg/m) ~ ~ ~ 炮眼间距密集系数装药集中度6
v1.0 可编辑可修改
4.2.5.3炮眼布置图
88888575周边眼掏槽眼45空眼辅助眼75715266357767底 眼99999图中1 2 3 4 5……9为起爆顺序
7
v1.0 可编辑可修改 350300150掏槽眼布置图200
4.2.5.4爆破参数表
爆破参数表
序号炮眼名称空眼掏槽眼辅助眼邦眼、顶眼底眼炸药重循环进单孔药总药量起爆数量间距抵抗线孔径孔深装药系量尽量(9kg顺序(个)E(m)W(m)(mm)(m)数α(kg/m(m)(kg)))21345140.5690.56110.6050.6029平均装药系数0.70.700.700.650.65100424242422.202.001.002.000.702.000.462.000.901.801.801.801.800.780.780.780.781.400.980.651.260.155.628.857.106.3227.8812356727.8 4.2.5.5装药结构
8
v1.0 可编辑可修改 装药结构图
结构形式 非电毫秒导爆管 示 意 图 说 明 1、 此图为光爆眼装间隔不耦 合装药 雷管引爆导爆索 炮泥 导爆索 φ25mm小药卷 φ25mm药卷 药结构图; 2、 孔外雷管延时; 3、 导爆索传爆; 耦合连续反向起爆装药结构 导爆管 1、此图为掏槽眼、 炮泥 φ32mm药卷 辅助眼、底板眼装药结构图。 4.2.5.6起爆
采用非电毫秒雷管微差起爆,起爆顺序:掏槽眼→空眼→辅助眼→邦眼、顶眼→底眼。
示意图如下:
4.2.5.7光面爆破技术措施
①使用低爆速、低猛度、低密度、传爆性能好、爆炸威力大的炸
9
v1.0 可编辑可修改 药。
②采用不偶合装药结构:光面爆破的不偶合系数最好大于2,但药卷直径不应小于炸药的临界直径,以保证稳定传爆。当采用间隔装药时,相邻炮眼所用的药卷位置应错开,以充分利用炸药性能。
③严格掌握与周边眼相邻的内圈眼的爆破效果,为周边眼创造临空面。周边眼应尽量做到同时起爆。
④严格控制装药集中度,必要时可采取间隔装药结构。为克服眼底岩石的夹制作用,通常在眼底需要加强装药。
4.2.7散烟、除尘
爆破后由洞内布置的混合(压入、抽出混合)通风系统排烟、排尘,并辅以人工洒水降尘。隧洞掘进长度在200m以内时可采用单一的压入式通风,掘进长度大于200m以后,采用混合式通风。
2030~50~20015~20混合式通风系统
表4-3 通风设备配置表
排风量设备名称 通风机 通风机 风筒(柔性) 规格、型号 (m/min) (kW) SDDY-1 SDDY-1 Ф600 333 333 22*2 22*2 台 台 M 1 1 3掘进工作面
功率单位 数量 备 注 压入式 抽出式 10