三.简答题:(每小题5分,共25分) 1、对电力系统的基本要求是什么?
2、对调频电厂的基本要求是什么?什么电厂最适宜担负系统调频电厂?
3、什么叫功率分点?标出下图所示电力系统的功率分点。
4、在下图所示的电路中,变压器的实际变比如图所示,并联运行的两台变压器中有无循环
功率存在?为什么?如果循环功率存在的话,请指出循环功率的方向。
5、在无功电源不足引起电压水平普遍偏低的电力系统中,能否通过改变变压器变比调压?
为什么?
四.计算题:(共50分)
1、某35KV电力系统采用中性点经消弧线圈接地的运行方式,已知35KV线路长度为100公里,线路每相的对地电容为 ,单相接地时流过接地点的电流为3.6安培,求消弧线圈的
电感值。(10分)
2、110kv降压变压器铭牌数据为:
① 计算变压器的参数(归算到110KV侧); ② 画出变压器的 形等值电路。(10分)
3、某地方电力网的等值电路如下图,有关参数均已标于图中,求网络的初步功率分布标出
其功率分点,并计算其经济功率分布。(10分)
4、联合电力系统的接线图及参数如下,联络线的功率传输限制为300MW,频率偏移超出 才进行二次调频,当子系统A出现功率缺额200MW时,如系统A不参加一次调频,联络线
的功率是否越限?(10分)
5、某降压变电所装有一台容量为10MVA,电压为 的变压器。已知:最大负荷时变压器高压侧电压为114KV,归算到高压侧的变压器电压损耗为5KV;最小负荷时变压器高压侧电压为115KV,归算到高压侧的变压器电压损耗为3KV。现要求在低压母线上实行顺调压(最大负荷时要求电压不低于线路额定电压的 倍;最小负荷时要求电压不高于线路额定电压的
倍),试选择变压器的分接头。(10分)
三.简答题:(每小题5分,共25分)
1、答:对电力系统的基本要求有:满足用户对供电可靠性的要求(2分);具有良好的电能质量(2分);电力系统运行的经济性要好(1分)。(意思对即可得分)
2、答:对调频厂的基本要求是①具有足够的调节容量;(1分)②调节速度要快;(1分)③调节过程的经济性要好(1分)。具有调节库容的大型水电厂最适宜作为调频电厂(2分)。
3、答:电力系统中如果某一负荷点的负荷功率由两侧电源供给,则该负荷点就是功率分点,功率分点又分为有功功率分点和无功功率分点(3分),分别用“▼”和“▽”标注。图示电力系统中负荷点2为有功功率分点(1分),负荷点3为无功功率分点(1分)。
4、答:有循环功率存在(3分)。因为上述网络实际上是一个多电压等级环网,两台变压器的变比不匹配(如取绕行方向为顺时针方向,则 ,所以存在循环功率(1分);循环功率的方向为逆时针方向(1分)。
5、答:不能(3分),因为改变变压器的变比并不能改善电力系统无功功率平衡状态(2分)。
四.计算题:(共50分) 1、解:
单相接地短路时的原理电路图和相量图如下:
电力系统稳态分析考试试题