Word文档
. 离心式压缩机组设超温、超压、油压过低、轴承温度过高、振动过大等 联锁停车系统。 压缩机的专用控制室门窗应位于爆炸危险区域范围以外,且专用控 制室与压缩机房的中间隔墙应为无门窗洞口的防火墙。 可能放散有爆炸危险的可燃气体,应设置事故通风系统。 5 压缩机房 现场检查 泵房的电气设备的金属外壳应可靠接地。 甲、乙类液体栗房电气设施及照明设施的防爆电气设备,必须是符合 现行国家标准的产品,电器防爆等级应按介质条件确定。 甲、乙类液体泵房可能产生静电危险的设备和管道,均应采取静电接 地措施。 甲、乙类液体泵房可能放散有爆炸危险的可燃气体,应设置事故通风 系统。 设在室外的冷凝器、油分离器等设备,应有防止非操作人员进入的围 栏,设于室外的制冷机、贮液器应有遮阳棚。 制冷管道穿过建筑物的墙体、楼板、屋面时应加套管,套管与管道间 的空隙应密封。 在氨制冷机房应设置氨气浓度报警器;氨气浓度传感器应安装在氨 制冷机组及储氨容器上方的机房顶板上。 & 6 泵房 现场检查 现场查看 7 氨冷冻站 现场检查 Word文档 .
Word文档
. 氨制冷机房应设事故通风系统,排风口应位于侧墙高处或屋顶;在控 制室和制冷机房门外墙上安装人工起停通风机的按钮。 甲、乙、丙类设备应有事故紧急排放设施。对可燃气体设备,应能将 设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统。 8 火炬系统 现场检查 液体、低热值可燃气体、含氧气或齒元素及其化合物的可燃气体、毒性 为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气 体不得排入全厂性火炬系统,应设独立的排放系统或处理排放系统。 可燃气体放空管道在接入火炬前,应设置分液和阻火等设备。 火炬应设长明灯和可靠的点火系统。 9 视频监控 现场(中控 关键机组及设备和输送高危介质的机泵房应有视频监控系统。 室)检查 现场(中控 关键机组及设备实现在线状态监测,建立故障诊断数据库,并实现状 态室)检查 监测及故障诊断的网络化管理。 现场(中控 仪表、信号联锁和各种安全装置、自动调节装置齐全完整、灵敏、准 确;室)检查 各部位温度、压力、转速、流量、电流等运行参数符合要求。 存在放射性危害的液位计处应设置符合要求的保护设施和措施。 10 在线监测 11 信号联锁 12 放射性危 害液位现场查看 计 Word文档 .
Word文档