石油化工企业分类安全检查项目及要求 序 号 检查内容 及检查方法 项目 检查标准与要求 一、安全距离 1 安全距离 二、重大危险源 如存在重大危险源,应符合以下要求: 1. 重大危险源应配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断 采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置, 并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能; 现场 2. —级或者二级重大危险源,具备紧急停车功能; (中控室) 检3. 对重大危险源中的毒性气体和易燃气体等重点设施,设置紧急切 断装查 询问人置; 4. 毒性气体的设施,设置泄漏物紧急处置装置; 员 5?涉及毒性气体、液化气体的一级或者二级重大危险源,配备独立 的安全仪表系统(SIS); 6.重大危险源现场应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化 学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。 现场检查 企业的外部防火间距应符合要求。防火间距标准见本手册附录B。 1 重大危险源 Word文档 .
Word文档
. 三、生产设施 可燃及有毒气 1 现场查看 体检漏报警 可燃气体(蒸气)可能泄漏扩散处,应设置可燃气体检测报警装置。 有可能泄漏有毒物品、有毒气体或易造成中毒的作业场所,设置有毒 气体检测报警装置和事故通风设施^ 裂解(裂化)工艺安全控制要求:设置裂解炉进料压力、流量控制报 警与联锁装置;紧急裂解炉温度报警和联锁装置;紧急冷却系统;紧 急切断系统;反应压力与压缩机转速及人口放火炬控制;再生压力的 分程控制;滑阀差压与料位控制;温度的超驰控制;再生温度与外取 热器负荷控制;外取热器汽2 重点监管的 化工现场检查 工艺安 全控制要求 包和锅炉汽包液位的三冲量控制;锅炉的 熄火保护装置;机组相关控制等。 加氢工艺安全控制要求:设置温度和压力的报警和联锁装置;反应物 料的比例控制和联锁系统;紧急冷却系统;搅拌的稳定控制系统;氢 气紧急切断系统;加装安全阀、爆破片等安全设施;循环氢压缩机停 机报警和联锁装置等。 聚合工艺安全控制要求:反应器温度和压力的报警和联锁装置;紧急 冷却系统;紧急切断系统;紧急加入反应终止剂系统;搅拌的稳定控 制和联锁系统;料仓静电消除、可燃气体置换系统,高压聚合反应釜 设有防爆墙和泄爆面等。 , Word文档 .
Word文档
. 烧燃料气的加热炉应设长明灯,并宜设火焰监测器。 j 加热炉燃料气管道上的分液罐的凝液不应敞开排放。 加热炉燃料气管道上应设置阻火器。 工艺装置内的塔、加热炉、栗、冷换设备等区域围堰的排水出口处应 设加热炉炉 体及附现场检查 3 水封,水封高度不得小于250mm。 件 查看资料 加热炉热电偶、负压表、在线氧含量分析、流量计、压力表等检测仪表 的使用良好,指示正常。 炉膛及弯头箱应设置灭火蒸汽设施。应在距炉子7. 5m外设置蒸汽 控制阀门。 表面温度超过60T的设备和管道,当其距地面或工作台高度小于 2. 1 m,或距操作平台内侧小于0. 75m时,应设防烫伤隔热层。 可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放 设反应器、塔 4 类、冷换设 备现场检查 框架区 施。 泄放可能携带液滴的可燃气体应经分液罐后接至火炬系统。 布置在爆炸危险区的在线分析仪表间内设备为非防爆型时,在线分 析仪表间应正压通风。 管道及其桁架跨越厂内道路的净空高度不应小于5m,在跨越铁路或 道路的可燃气体、液化烃和可燃液体管道上不应设置阀门及易发生 泄漏的管道附件。 Word文档