好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

深基坑支护实施细则(F南)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

监理实施细则

(一)深基坑支护降水监理实施细则 1、 监理依据

1.1本工程监理合同及施工合同 1.2国家及地方的有关法规及规定 1.3本工程地质勘察报告 1.4本工程施工图纸及设计交底

1.5经专家论证批准的基坑降水和支护设计和施工方案 1.6锚杆喷射砼支护技术规范GB50086-2001 2.监理工作流程 施工阶段质量控制的系统过程 事后控制 工程质量评定 设计变更与图纸修改的审查 事中控制 施工过程质量控制 技术交底 审查作业条件 土钉长度、间距及安装,注浆等 工序之间的交接检查及巡视,平行检查 隐蔽工程质量控制(土钉安装) 事前控制 施工准备质量控制质量控制系统组织 质量保证体系、施工管理人员资质审查 原材料质量控制(水泥、土钉等) 机械设备质量控制(钻孔机、切割机等) 施工方案、计划及施工方法、检验方法审查 工程技术环境监督检查 现场管理环境监督检查 测量标桩审核检查 施工阶段质量控制 工程质量文件审核与建档 3.监理工作控制要点及目标值 3.1施工准备工作监控要点

① 要求施工单位在了解设计意图、熟悉工程图纸的基础上,合理选定施工工艺

- 1 -

监理实施细则

方案,编制基坑降水支护专项设计方案、施工方案,待专家论证通过后后严格按施工方案施工。

② 监督施工单位逐级进行施工技术交底。

③ 审核施工单位制定的进度计划,加强对施工进度的控制。

④ 施工前监督施工单位做好施工现场的临时消防设施、施工机械、临时办公场地等按平面布置摆放。布置好现场堆放的大宗材料、成品、半成品和机具设备堆放场内场地和消防及安全防护等设施。 3.2原材料的检验控制、机械设备、人员等控制 3.2.1原材料及半成品材料的控制

① 钢筋级别、种类和直径应符合设计规定。

② 钢筋质量应符合国家标准和相关规范规定有关规定。

③ 钢筋必须有生产厂家的生产许可证质量证明书和试验报告,进场时应按批号,规格分批验收,监理见证取样,并送具有法定资质的检测单位检验,合格后方可使用,对无质量保证的钢筋一律清退出场。

④ 对于严重污染和锈蚀、带有颗粒状或片状老锈的钢筋均不准使用。 ⑤ 钢筋原材取样送检控制要点:a、同规格、批号不超过60t为一批,每批取一组送检,螺纹钢筋2个拉伸、2个弯曲,盘条钢筋1个拉伸、2个弯曲。b、监理对钢筋原材取样送检过程进行见证。

⑥ 复合硅酸盐水泥必须有生产厂家的出厂质量证明书和试验报告,进场时应按品种,强度等级分批验收,监理见证取样,并送具有法定资质的检测单位检验,合格后方可使用,经常检查出厂时间、存放有效期,严禁使用不合格和过期水泥。

⑦ 水泥原材取样送检控制要点:a、同品种、同强度等级、同一出厂编号的袋装水泥不超过200t为一批,随机从不少于20袋中各取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12公斤的水泥作为试样送检b、监理对水泥原材取样送检过程进行见证。 3.2.2机械设备、人员控制

- 2 -

监理实施细则

①用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容,对施工现场使用的配电箱、开关箱,应经常进行检查,整个施工现场应采取三级配电两级保护措施,各级配电电源设置漏电保护开关,各用电设备的金属外壳必须做好单独接地。 ②材料在运输使用之前与总包协调使用有关事宜,做到使用前提供计划,使用中服从安排,以确保在业主要求的工期时间内完成。

③管理人员要常驻工地现场,并调配到位,管理人员及特殊作业人员必须有相应上岗证 ,并且人证相符,考核不合格的不允许上岗。施工人员要经常进行质量知识、专业知识、管理知识、操作技能、环保安全等培训,所有培训都造册登记,记录保存。

4、基坑降水支护工程施工监控要点 4.1土钉制作监控要点

① 检查各层土钉的规格、尺寸、数量、外观质量等是否符合设计要求和规范规定。

② 检查钢筋原材和钢筋焊接质量是否符合规范要求。

③ 检查土钉堆放是否在干净平坦的地面上,钢筋表面不应有无污物、铁锈或其他有害物质,并严格按设计尺寸下料。 4.2注浆和护坡砼喷护的监控要点

①注浆时检查每延长米用水泥量是否符合设计要求。

②喷射施工前,监理认真检查支护作业区内钢筋网绑扎是否符合要求;是否存

在危石、岩渣及其它障碍物,施工机具是否布置在安全地带; ③检查喷射厚度是否符合设计要求;

④检查喷射混凝土是否按要求进行洒水养护; 5、土钉质量进度控制

施工过程中应经常核查土钉支护的工作情况是否符合进度的要求,若进度滞后,及时分析原因,要求施工单位采取赶工措施。 6、安全文明施工控制要点 6.1安全生产及文明施工的监控

- 3 -

监理实施细则

① 审核安保资料及相关文件、报告和报表。

② 审核施工单位的安全生产保证体系(包括管理机构、网络、规章制度、安全生产责任制等)。

③ 审核施工单位提交的施工组织设计及方案,要有可靠的安全保证措施。 ④ 审核施工单位提交的有关资料、检验报告和试验报告。 ⑤ 审核并签署现场有关安全技术签证文件。 ⑥ 审核特殊作业人员上岗证。 ⑦ 审核工程安全事故处理报告。 6.2现场机械监督与检查要点

电焊机、配电箱应放置在防雨和通风良好的地方,焊接施工时必须按规定穿戴好防护用品,焊工须持证上岗,焊条必须干燥。 6.3现场安全用电

① 审查施工单位制定的安全用电技术措施和电气防护措施。

② 安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

③ 现场必须使用安全标准配电箱,一机一箱一闸一漏。配电箱、开关箱必须防雨、防尘。开关箱中必须装漏电保护器,采用合格产品,做定期检测和记录。严禁使用多用插座。

④ 电线不能老化破损,不得随意拖拉,未架空要采取保护措施,不能浸泡水中,被物碾压。

⑤ 用电设备上所配置的器具零件必须完善,不准缺损,定期进行绝缘电阻测试。 ⑥ 严禁乱拉电线,使用电炉等,照明灯具金属外壳做保护接零。手动开关只允许使用于直接控制照明电路和容量不大于5.5kw的电器。

⑦ 选购的电动建筑机械和用电安全装置应符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程,有产品合格证和使用说明书,建立执行专人专机负责制。 6.4现场防火安全要求

① 现场施工应严格遵守有关消防规定,配备消防器材。

- 4 -

监理实施细则

② 易燃易爆品分类存放。氧气、乙炔瓶间距不少于5米,库房间距不少于2米,

库房通风,与明火距离不得小于10米,远离生活区,与办公室距离25米以上。

6.5文明施工控制要点

① 做好明沟和集水井,场地内排水畅通,避免积水,保持沟槽清洁,泥浆不外

流及污染场地。

② 建筑垃圾及时清理运走。

③ 建筑材料堆放整齐,有标示名称、规格、品种的标牌。做好施工完后的场地

清洁工作。

④ 宿舍区与施工区分隔,环境整洁,场地内无积水。 ⑤ 有噪音的机械设备避开邻近房屋布置,并且尽量白天使用。

7、土钉监理旁站方案

根据有关规定并结合本工程特点,土钉施工监理应对土钉的安装、注浆等关键工序和关键部位进行旁站。 7.1旁站监理人员的主要职责是:

①检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。

②在现场对孔深验收、土钉安装、注浆等关键工序的方案以及工程建设强制性标准的执行情况进行监督。

③检查材料使用情况,主要检查关键部位所用材料的名称、型号、厂家、实用数量是否符合设计要求;如:钢筋、水泥等原材料的生产厂家、强度、规格、质量证明文件等。

④检查施工单位质量保证体系的管理人员是否到位,是否按事先的要求对关键工序进行检查,是否对不符合操作要求的施工人员督促,是否对出现的问题进行纠正。

⑤及时发现并处理施工过程中出现的质量问题,如实准确的做好旁站监理记录(见附表)。对施工中存在的质量问题及时向专业监理工程师或总监理工程师

- 5 -

深基坑支护实施细则(F南)

监理实施细则(一)深基坑支护降水监理实施细则1、监理依据1.1本工程监理合同及施工合同1.2国家及地方的有关法规及规定1.3本工程地质勘察报告1.4本工程施工图纸及设计交底1.5经专家论证批准的基坑降水和支护设计和施工方案1.6锚杆喷射砼支护技术规范GB50086-20012.监理工作流程