弱电综合管线系统设计说明

一、概述

弱电系统是现代建筑物内的综合系统工程, 包括:建筑设备监控系统、 综合 布线系统、安全防范系统、卫星接收及电视系统、一卡通管理系统、公共广播系 统等。它与大楼内所有建筑物的机电设备诸如:变配电、空调、照明等设施有密 切关系。大楼弱电系统对建筑物来说是一个整体,每个弱电系统都有电缆管线, 整个大楼遍布着弱电系统的电缆。管路设计的目的是使这些电缆按一定的规律, 合理有序地安置在大楼内的综合管路中。

弱电综合管路的工程设计,其内容包括与整个弱电系统相关的弱电预埋管、 预留孔洞、 弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、 接地、避雷、屏蔽和机房。 综合管路的设计和施工还牵涉到和其它管道(如暖通、给排水和强电)的关系, 以及建筑功能的综合配管或调整,桥架敷设预埋等。

浙江电力生产调度大楼弱电系统应是非常完善、先进的。而规范、整齐、 通畅的管路、 桥架系统是弱电系统的综合功能充分发挥作用的关键。 尤其是项目 前期阶段,需要对弱电系统的综合管路进行统一设计, 在土建施工时, 就需进行 预埋工作, 以保证弱电工程实施时各种管线均能敷设到位, 同时不互相干扰、 互 相碰撞。

二、需求分析

临海市公共租赁房智能化系统包括安防监控系统、可视对讲系统、一卡通 停车场管理系统、通信语音系统、无线巡更系统、机房设备系统等。综合管线系 统必须满足大楼弱电各子系统管线需求。

三、设计依据

临海市公租房二期智能化工程方案设计图纸 JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规范》 GBJ116-88《火灾自动报警系统设计规范》

GB50067— 97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》 GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

GY/T106-92《有线电视广播技术规范》

GBJ120-88《工业企业共用天线电视系统设计规范》 GBJ79-85《工业企业通信接地设计规范》

CECS72: 2001《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 GB50041-96《锅炉房设计规范》 GBKJ-90《通信系统机房设计》

GB50174-93《电子计算机房设计规范》 GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》 GB50057-94《建筑物防雷设计规范》

BG12323-90《电视接收机确保与电缆分配系统兼容的技术要求》 GYJ41-89《卫星广播电视地球站设计规范》

GYJ41-86《有线广播录音、播音室声学设计规范和用户技术要求》 GB/T50314- 2000《智能建筑设计标准》

GB/T50312- 2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规范》

GBJT-471《智能建筑弱电工程设计施工图集》 YD/T926.1-97 《大楼通信综合布线系统总规范》

四、综合管线系统设计

1 、总体规划

1、 弱电系统共用一个弱电桥架,出桥架后根据室内装修情况在吊顶内暗敷 或墙内暗敷管;

2、 各子系统的接线箱均安装于弱电井或实体墙上;

3、 弱电系统桥架均采用热镀锌桥架,桥架厚度参照国家相关标准。进户管 均采用镀锌钢管。 2、综合管路设计

因本工程弱电系统多,弱电管路系统走向复杂,故将管路大体分为垂直干 线、水平干线和室外管路作统筹考虑。

本工程共划分为 9 幢,其中 1#楼到 8#楼每幢 18 层, 9#楼分为两个单元, 每单元 11 层。每号楼半地下室皆有楼宇配电间,从楼宇配电间以 300*100的桥 架至楼顶电梯机房为垂直干线;从垂直桥架出发,于每层走廊设 100*50水平桥 架,再从水平桥架引 pvc 管至每户信息箱为水平干线; 再从楼宇配电间经室外手 井(室外手井以焊接钢管相连)至 8#楼地下室运营商机房为室外管路。

3. 各子系统间的管线设计 3.1

安防监控系统 安防监控系统由室内监控,室外监控以及消控机房组成。

室内在每个楼宇配电间皆设置一个配电箱,配电箱内放置一个 8 口光纤终端 盒、一个光纤收发器,并放置12v电源,就近UPS电源接入。每个监控摄像机由 垂直桥架暗敷一根pvc25管至前端设备支架,并内穿一根UTP5朿一根RVV2*1.0 回监控配电箱作为信号、电源输入。

室外共设置 7 个室外配电箱, 配电箱内放置一个 8口光纤终端盒、 一个光纤收 发器,并放置12v电源,就近UPS电源接入。每个监控摄像机由配电箱引至就近 手井,然后暗敷PVC25管至监控立杆支架,内穿一根 UTP5E和一根RVV2*1.0。 其中室外智能球需再穿一根 485 连接线。

各配电箱以 GYXTW-4B(1 4 芯光缆)穿至 8#楼总机房监控机柜中。

消控机房中配置光纤收发器、 24口光纤配线盘、 16路硬盘录像机、视频解码 器以及 6个22寸监控液晶显示屏。

3.2

楼宇对讲系统

本系统由室内对讲分机,可视门口机及机房管理机组成。

室内对讲分机由水平桥架就近暗敷一根 PVC20管至住户门口,内穿一根UTP5E 至每层的隔离器,其中每 2层设置一个电源为隔离器供电,所有隔离器以 UTP5E 汇总至一层联网扩展器。

在每幢楼的地下室、 半地下室、 一楼各设置一个可视门口机, 可视门口包括磁 力锁、出门按钮,其间以RVV2*0.5相连,所有可视门口机暗敷2根PVC25管至 最近桥架,内穿一根RVV6*0.5和一根SYV75-3至一楼联网控制器。

所有联网控制器以2根UTP5E相连,再以4芯光缆连接至管理中心的专用交换 机上,专用交换机再以管理机转换器转换到中心管理机上。

3.3

网络通信系统

本系统考虑在每户主卧设置一个数据点, 一个电话点, 一个数字电视点; 客 厅设置一个电话点,一个数字电视点;次卧设置一个数据点和一个电话点。

出于设计需要,需在在每户室内各设置一个室内智能箱,智能箱规格为

300*400*115 (单位:mr)内含2条1进4出数据线,1条1进4出电话线,1 精品文档

条1进4出电视线。智能箱以PVC25管接至就近桥架;1根Cat5e和1根SYWV75-5 接至就近的CATV箱,每幢CATV箱再汇总至该幢的24芯光纤分线箱,再以24 芯光纤汇总至运营商机房;1根2芯皮包光缆接至就近的电信箱,再以 缆汇总至运营商机房。 3.4停车场系统

本系统使用RVV3*1.5统一供电,再以UTP5E将出入口控制机连接至门口的 八路交换机上,出入口控制机与出入口挡车器以及远距离读头之间以

UTP5E 48芯光

RVV2*1.0和RVV8*0.5相连。之后以光纤的形式将八路交换机连接至消控中心的 网络交换机上。

4、管路施工工艺

1敷设工艺要求

管子安装前必须消除管内毛刺和铁刺,严禁采用电焊、火焰切割。

弯管过程中要注意,弯管要采用配套的弯管器弯制,弯曲处不应有折皱, 凹穴和开裂,弯扁程度不应大于管外径的 10%线路暗配时,弯曲半径不应小于 管外径的6倍,埋设于地下和混凝土时,其弯曲半径不应小于管外径的

10倍;

同时,其埋深不得小于 30mm管道应尽量埋于二层钢筋之间,且应尽量避免重 叠。

钢管采用套管连接时,套管长度宜为管径的

1.5 3.0倍,管口必须对准;

采用焊接连接时,焊缝应牢固严密,连接处的内表面应光滑、平整。薄壁钢管的 连接必须用丝扣连接,严禁采用熔焊连接。

采用套管连接预埋于混凝土中的钢管,其连接处应作防漏处理,以防浇注 时灰浆流入堵塞管路。

连接采用焊接,管口应高出盒内壁3、5mm焊后需补涂防腐漆;管盒连接采 用锁紧螺母固定,管螺纹宜外露 2 3扣。

与土建密切配合,按规范施工,并及时作好管口封堵,以防杂物进入堵塞 管子。 对于部分线管较长、弯头较多管路,应预先穿好铁丝以方便日后穿线工作 的进行。

管与管、管与盒连接,应作好接地处理,丝扣连接应采用不小于 巾6圆钢进 行跨接,以保证接地良好。

埋于地下的管路应尽量不穿过设备基础,管路在穿伸缩缝和沉降缝时,应 装设补偿装置,并做好接地柔性跨接。

2、管内穿线与线线连接

对穿管的导线,额定电压不应低于 500v;相线应以颜色加以区别,相线与 零线颜色应不同,PE线应采用黄绿相间的绝缘线。

不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线 槽内。 穿线前,采用压缩空气,将管内的积水和杂物清除干净,并吸入少量滑石 粉,以减少磨擦, 并检查管口毛刺和刃口是否清除干净, 以防穿线时导线绝缘被 损坏。

放线时采用放线架,以免导线扭结和背扣,同时,引入导线外圈抽线头放 线,以免弄乱整盘导线或导线打成小圈扭结。

导线在管内不得有接头和扭结,其接头应设在接线盒,管内导线包括绝缘 层在内的总面积不应大于管子内空面积的 40%,且导线绝缘层不得损坏,导线不 得扭曲。

如导线较多,为防止导线端头路途受阻,要剥出端部线芯,并排好,与引 线一端缠绕接好,再穿管。

穿线时,应靠两人配合进行,一人在一端拉钢丝,一人在另一端把所有电 线紧拧成一束送入管内,二人动作协调一致,应尽量减少导线与管中处磨擦。

导线的连接必须保证质量,割开绝缘层时,不得损伤线芯,芯线连接,绝 缘带应均匀严

密,不得低于原绝缘层的绝缘强度。

注意钢管穿线前应先戴护口,严禁先穿线后戴护口的施工方法。

导线连接完毕,应在接头处做好锡焊处理,并采用绝缘带包扎牢。