第一节 装修工程施工方案

一、楼地面工程

(一)水泥砂浆楼地面

⑴水泥砂浆面层是用细骨料(砂),以水泥材料作胶结料加水按一定的配合比,经拌制成的水泥砂浆拌合料,铺设在水泥混凝土垫层、水泥混凝土找平层或钢筋混凝土板等基层上而成。水泥砂浆的强度等级不应小于M15;如采用体积配合比宜为1:2~1:2.5(水泥:砂)。水泥砂浆面层的厚度不应小于20㎜。

⑵组成材料

①水泥:水泥宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其强度等级不应低于32.5。严禁混用不同品种、不同强度等级的水泥和过期水泥。

②砂:砂应采用中砂或粗砂,含泥量不应大于3%。

③石屑:石屑粒径宜为3~5㎜,其含粉量(含泥量)不应大于3‰过多的含粉量,对提高面层的质量是极不利的,因含粉量过多,比表面积也增大,需水量也随之增加,而水灰比大,强度必然降低,且还容易引起面层起灰、裂缝等质量通病。如含泥、含粉量超过要求,应采取淘、筛等办法处理。

⑶施工要点

①对铺设水泥砂浆面层下基层的要求和处理,应按规范规定的要求做好,基层表面应密实、平整,不允许有凸凹不平和起砂现象,水泥砂浆铺设前一天即应洒水保持表面有一定的湿润,以利面层与基层结合牢固。垫层表面上的松散焦渣、水泥混凝土、水泥砂浆均应清理干净,如有油污尚应用火碱液清洗干净。

②水泥砂浆宜采用机械搅拌,按配合比投料,计量要正确,严格控制加水量,搅拌时间不应小于2min,拌合要均匀,颜色一致。水泥砂浆的稠度(以标准圆锥体沉入度计),当铺设在炉渣垫层上时,宜为25~35㎜;当铺设在水泥混凝土垫层上时,应采用干硬性水泥砂浆,以手捏成团稍出浆为准。水泥石屑拌合除按上述要求外,水灰比宜控制在0.4,不得任意加水。

③水泥砂浆铺设前,在基层表面涂刷一层水泥浆作粘结层,其水灰比为0.4~0.5,涂刷要均匀,随刷、随铺设拌合料。

④摊铺水泥砂浆后,即进行振实,并做好面层的抹平和压光工作,但必须掌握好水泥砂浆在水泥初凝前完成抹平、终凝前完成压光。一般抹压三遍,先用木抹子扳实、刮平、搓平,再用钢皮抹子压头遍,等表面收水后随即压光,并检查平整度。待水泥砂浆开始凝结。即人踏上有脚印但不下陷时,用钢皮抹子压第二遍,要求不漏压,并将凹坑、砂眼处压平,当水泥砂浆凝结,即人踩上去稍有脚印而无抹子纹时,可用钢皮抹子压第三遍。并将第二遍留下的抹子纹压平、压实、压光。当采用地面抹光机压光时,在压第二、第三遍中,水泥砂浆的干硬度应比手工压光时稍干一些。

⑤当水泥砂浆面层抹压时,其干湿度不适宜时,应采取措施:如表面稍干,宜淋水予以压光;如确因水灰比稍大,表面难于收水,可撒干拌的水泥和砂进行压光,其体积比为1:1(水泥:砂),砂需过3㎜筛,但撒布时应均匀。

⑥有地漏的房间,应在地漏四周做出不小于5%的泛水坡度,以利流水畅通。 ⑦水泥砂浆面层如遇管线等出现局部面层厚度减薄处在10㎜以下时,必须采取防止开裂措施,一般沿管线走向放置钢筋网片,或符合设计要求后方可铺设面层。

⑧当面层需分格时,即做成假缝,应在水泥初凝后进行弹线分格。宜先用木抹搓一条约一抹子宽的面层,用钢皮抹子压光,并采用分格器压缝。分格缝要求平直,深浅一致。大面积水泥砂浆面层,其分格缝的一部分位置应与水泥混凝土垫层的缩缝相应对齐。

⑨当水泥砂浆面层采用矿渣硅酸盐水泥拌制时,施工中应采取如下措施: 1)严格控制水灰比,水泥砂浆的稠度不应大于35㎜,尽可能采用干硬性或半干硬性水泥砂浆。

2)精心进行压光工作,一般不应少于三遍,最后一遍“定光”施工操作是关键,对提高面层的光洁度、密实度,减少微裂纹具有重要作用。

3)由于矿渣硅酸盐水泥拌制的水泥砂浆,其早期强度较低,故应适当延长养护时间,特别是要强调早期养护,以防止出现干缩性的表面裂纹。

⑩水泥砂浆面层铺设好并压光后24h,即应开始养护工作。一般采用满铺湿润材料覆盖,浇水养护,在常温下养护5~7d。夏季时24h后养护5d;春秋季节48h后需养护7d,使其在湿润条件下硬化。养护要适时,浇水过早面层易起皮;浇水过晚又

不用湿润材料覆盖,面层易造成裂缝或起砂。当采取蓄水养护方法时,蓄水深度宜为20㎜。冬1.刷乳胶漆两遍2.弹性底涂,柔性腻子3.5厚抗裂砂浆分两次抹面并复合耐碱网格布4.20厚超细无机纤维保温层至少分两次抹面5.配套专用界面砂浆6.钢筋混凝土板地面清理干净期养护时,如采用生煤火保温,则应注意室内不能完全封闭,宜有通风措施,应做到空气流通。能使局部二氧化碳气体可以逸出。以免影响水泥水化作用的正常进行和面层的结硬,造成水泥砂浆面层松散、不结硬而引起起砂和起灰的质量通病。

当水泥砂浆面层采用干硬性水泥砂浆铺设时,其干硬性水泥砂浆体积比宜为1:2.8~1:3.0(水泥:砂),水灰比为0.36~0.4;面层洒水泥净浆,水灰比为0.67。施工工艺是:基层处理好,刷一遍水泥浆,先摊铺一层20㎜厚的干硬性水泥砂浆,经整平、滚压、刮平、打毛,再在面层洒1~1.5㎜厚水泥净浆,用钢皮抹子收光,随上浆随压光,一般不压第二道,收光18h后洒水(或浇水)养护7d。经测试,干硬性水泥砂浆比普通塑性水泥砂浆:抗压强度可提高一倍以上,面层的抗磨耐久性提高2~3倍,水泥可节约用量7%~15.5%。

(二)细石混凝土楼地面

⑴工艺流程

找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水润湿→抹灰饼→抹标筋→冲筋贴灰饼→浇筑细石混凝土→撒水泥沙子干面灰→第一遍抹压→第二遍抹压→第三遍抹压→养护

⑵操作工艺 ①处理基层

基层表面的浮土、砂浆块等杂物应清理干净。墙面和顶棚抹灰时的落地灰,在楼板上拌制砂浆留下的沉积块,要用剁斧清理干净;墙角、管根、门槛等部位被埋住的杂质要剔凿干净;楼板表面的油污,应用5%~10%浓度的火碱溶液清洗干净。清理完后要根据标高线检查细石混凝土的厚度,防止地面过簿而产生空鼓开裂。基层清理是防止地面空鼓的重要工序,一定要认真做好。

②洒水润湿

提前一天对楼板进行洒水润湿,洒水量要足,第二天施工时要保证地面湿润,但无积水。

③刷素水泥浆

浇灌细石混凝土前应先在已湿润的基层表面刷一遍1:0.4~0.45(水:水泥)的素水泥浆,要随铺随刷,防止出现风干现象,如基层表面为光滑面还应在刷浆前先将表面凿毛。

④冲筋贴灰饼

小房间在房间四周根据标高线做出灰饼,大房间还应该冲筋(间距1.5m);有地漏的房间要在地漏四周做出5%的泛水坡度;冲筋和灰饼均应采用细石混凝土制作,随后铺细石混凝土。

⑤浇筑细石混凝土

细石混凝土面层的强度等级应按设计要求做试配,如设计无要求时,一般为1:2:3(体积比),坍落度应不大于20mm;并应每500平方米制作一组试块,不足500平方米时,也制作一组试块。铺细石混凝土后用长刮杠刮平,振捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土填补,再用长刮杠刮一次,用木抹子搓平。

⑥撒水泥沙子干面灰

砂子先过3mm筛子后,用铁锹拌干面(水泥:砂子=l:l),均匀地撤在细石混凝土面层上,待灰面吸水后用长刮杠刮平,随即用木抹子搓平。

⑦第一遍抹压

用铁抹子轻轻抹压面层,把脚印压平。 ⑧第二遍抹压

当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,将面层的凹坑砂眼和脚印压平。要求不漏压,平面出光。地面的边角和水暖立管四周容易漏压或不平,施工时要认真操作。

⑨第三遍抹压

当地面面层上人稍有脚印,而抹压无抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,第三遍抹压要用力稍大,将抹子纹抹平压光,压光的时间应控制在终凝前完成。

⑩养护

面层抹压完24h后,及时洒水进行养护,每天浇水2次,至少连续养护7d后方准上

人。(养护期间房间应封闭,禁止进入)养护要及时、认真,严格按工艺要求进行养护。若为分隔缝地面,在撒水泥砂子干灰面过杠和木抹子搓平以后,应在地面弹线,用铁抹子在弹线两侧各20cm宽范围内抹压一遍,再用溜缝袜子划缝;以后随大面压光时沿分隔缝用溜缝抹子抹压两遍,然后交活。

(三)楼地面防水

①先将基层上的灰尘扫掉,用钢丝刷和小铲刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层,表面有油污用10%火碱水溶液刷掉并及时用清水洗净。

②根据墙上+50cm线量出面层标高并弹好水平线,用喷壶将地面基层均匀洒水一遍,抹灰饼和冲筋,有地漏的房间,应由四周向地漏方向放射形抹标筋,并找好坡度。

③找平层采用1:3水泥砂浆,搅拌砂浆应使用砂浆搅拌机,在铺设水泥砂浆之前,应涂刷水灰比为0.4~0.5的素水泥浆一遍,涂刷面积不能过大,随涂随铺面层砂浆。用木刮杠刮平后,立即用木抹子搓平,从内向外退着操作,并随时用2米靠尺检查其平整度。要求抹平压光无空鼓,表面要坚实,不应有起砂掉灰现象。在抹找平层时,凡遇到管子根的周围,要使其略高于地平面,在地漏的周围,应做成略低于地面的洼坑。卫生间地面找平层的坡度以1%~2%为宜,凡遇到阴阳角处,要抹成半径小于10㎜的小圆弧。穿过楼地面或墙壁的管件(如套管、地漏等)以及卫生洁具等,必须安装牢固,收头圆滑,下水管转角墙的坡度及其与立墙之间的距离,应按规定施工。

④聚氨酯涂膜防水层施工前,基层必须基本干燥,一般在基层表面均匀泛白无明显水印时,才能进行涂膜防水层的施工。施工前,应把基层表面的尘土杂物彻底清扫干净。

涂布底胶:将聚氨酯甲\\乙组份和二甲苯按1:1.5:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,再用长把刷蘸满均匀涂布在基层表面上,涂布量一般以0.3KG/㎡左右为宜。涂布底胶后应干燥固化4小时以上,才能进行下一道工序的施工。

配制聚氨酯涂膜防水涂料:将聚氨酯甲\\乙组份和二甲苯按1:1.5:0.3的比例配合,用电动搅拌器搅拌均匀备用。聚氨酯涂膜防水材料应随用随配,配制好的混合料最好在2小时内用完。