26 ** 场站控制系统回路自动检测装置
一、基本信息
研究起止时间:2024年3月~2024年11月 计划来源:中**东部管道有限公司
完成单位:中**东部管道有限公司甘陕管理处、西安电子科技大学
完成人:李洪烈、钱祖国、王尚林、周丽萍、董铁军、曹毅、禹扬、张石超、解立晓、常大伟、刘俊、王树辉、李建、邹亚飞、文鹏、翟正斌、朱雀、李心凯、李韩樱
联系人:李洪烈
二、成果简介
该项目研制了一种用于测试控制系统回路的新型自动测试系统。该测试系统主要包括回路测试装置、控制电路和回路切换器。采用回路测试装置进行测试时,整个测试过程中避免了拆线,解决了重新接线带来的接线错误和接触不良等问题,提高了测试结果的准确性,提高了测试工作效率。可以在春检、秋检过程中对控制系统回路进行测试。在提高了工作效率的同时确保了设备的可靠性,为公司“两个集中”的开展提供支持和保障。
在该项目系统的研制过程中,解决了通道测试的批量化、简单化问题,并且式测试过程更加准确,更有效率。主要的技术创新点有:
(1)基于SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition, 数据采集与监视控制)系统,通过双绞线形式减小共模干扰,并以一定规律在磁通门传感器上环绕30匝,提高电流测量精度。使该硬件平台在低压情况下能实现磁通门漏电检测。其精度大大超过国内外现有的类似设备。
(2)控制电路软件以基于GAAA(Genetic Algorithms and Ant Algorithms)算法的路径优化算法为核心,结合现场实际情况,控制回路切换器。回路切换器实现信号开关或者多路选择器的作用,将信源信号按照优化的算法逻辑分配到测试通道上,实现现场控制系统回路自动检测装置的最优控制。
三、成果应用情况
样机在** 场站进行测试并调试,能够对控制系统回路进行绝缘、接地、电压、电流等测试,确保了设备的可靠性。解决了以往测试过程中重新接线带来的接线错误和接触不良等问题,测试结果高效、准确。
该测试系统采用嵌入式控制器,通过触摸屏输出相应信号、并对输入信号进行测量显示,实现了操作与人机交互的简易化、智能化。同时,采用了智能路径优化算法(GAAA算法),来实现测点与测试模块间的最优连接,对多路信号的路径进行优化。开发了利用磁通门技术的SCADA系统漏电流检测,使得检测精度大大提高,精度和灵敏度大大超过国内外现有的类似设备。
该项目不但提高了回路测试的工作效率,而且解决了以往测试过程中重新接线带来的接线错误和接触不良等问题,测试结果高效、准确。本项目使用的漏电流检测方法最小检测电流9微安,大大超过目前** 使用的漏地电流检测系统指标。经查新达到了国内外领先水平。该系统能很大程度上取代人工检测环节,大幅减少人工操作的工作量。具有明显的经济效益和社会效益。
四、获奖情况和有形化成果 1)获奖情况
2024年度公司科技进步一等奖。 2)有形化成果
(1)专利
检测漏电流的装置、变速器、传感器和自动控制系统, 实用新型, 2024042501732720(已受理)。