2000t/d新型干法水泥生产线(一线)窑尾烟气脱硝工程 环境影响报告表
表一、建设项目基本情况 项目名称 建设单位 法人代表 通讯地址 联系电话 建设地点 立项审批 部门 建设性质 占地面积 (平方米) 总投资 (万元) 评价经费 (万元) 531.67 2000t/d新型干法水泥生产线(一线)窑尾烟气脱硝工程 云南省易门县中瑞(集团)建材有限公司 许发明 联系人 武广德 云南省易门县中瑞(集团)建材有限公司 18987742168 传 真 0877-4951219 邮政 编码 651100 玉溪市易门县六街街道 易门县工业商贸和科技信息局 技术改造 100 其中:环保 投资(万元) 预期投 产日期 批准文号 行业类别 及代码 绿化面积 (平方米) 75 易工贸科信证字[2015]8号 大气污染治理 7722 环保投资占总投资的比例 2015年7月 12% 1.5 工程内容及规模: 1、任务由来 云南省易门县中瑞(集团)建材有限公司位于易门县六街镇柏树村,紧靠安易二级公路,距320国道安楚高速公路安丰营入口18公里。距省会昆明76公里,距易门县城20公里,公路网络四通八达,交通便捷。 公司前身为“易门六街水泥厂”,建成投产于1994年4月,为适应形势发展和市场需求,企业于2001年改制后组成中瑞(集团)建材有限公司。公司于2008年5月建成一条2000t/d熟料新型干法水泥生产线,年产水泥70万吨,原年产30万吨立窑生产线已于2008年底全面关停。又于2012年9月建成,一条2000t/d熟料新型干法水泥生产线,并于2014年3月建设完成二线窑尾烟气脱硝工程。 根据云南省环保厅文件([2013]32号)云南省易门县中瑞(集团)建材有限公司2000t/d熟料新型干法水泥生产线窑尾烟气脱硝工程为2013全省主要污染物减排的818个工程减排项目之一,详见附件。 云南省易门县中瑞(集团)建材有限公司根据当前国家氮氧化物排放调整的政策,结合自身企业环保形象发展的需要,充分利用企业现有资源,以及供水、 1
2000t/d新型干法水泥生产线(一线)窑尾烟气脱硝工程 环境影响报告表
供电和生活服务设施等便利条件,拟在公司现有一线生产线基础上进行脱硝工程改造。通过对2000t/d新型干法熟料水泥生产线的脱硝系统改造,降低氮氧化物排放,将取得较好的环境效益和社会效益。 云南省易门县中瑞(集团)建材有限公司委托江苏省建筑材料研究设计院有限公司编制了云南省易门县中瑞(集团)建材有限公司2000t/d熟料新型干法水泥生产线(一线)窑尾烟气脱硝工程可行性研究报告,于2015年4月7日取得易门县工业商贸和科技信息局《投资项目备案证》。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院《建设项目环境保护管理条例》等有关规定,新建项目需进行环境影响评价。受云南省易门县中瑞(集团)建材有限公司的委托,我单位承担了该建设项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后,我单位组织人员到现场进行踏勘,经过现场踏勘,收集相关资料后,编制了《2000t/d新型干法水泥生产线(一线)窑尾烟气脱硝工程环境影响报告表》,供建设单位上报审批。 2、建设项目规模 本工程对该水泥厂2000t/d熟料新型干法水泥熟料生产线(一线)窑尾废气进行脱硝处理。 建设规模为:每年实现氮氧化物减排60%的脱硝工程。包括SNCR脱硝系统以及相关电气、控制系统、气体在线分析仪等配套设施。 3、项目建设内容 窑尾烟气脱硝工程用地位于水泥厂用地范围内。水泥厂已经投产运行,办公楼、职工宿舍、生活污水处理设施已经建成、总图运输等已建成,故本项目不再新建。 本项目建设的工程内容分主体工程、辅助工程、依托工程,具体详见表1-1。 表1-1 建设内容一览表 工程类别 工程内容 氨水储罐 喷枪 脱氮管 高温闸阀 氨水浓度调节柜 氨水流量控制柜 工程内容 1个氨水储罐,有效容积为40m3 4只,氨水加入量:50~180kg/h.台,材质:316 1台、规格:Φ1.2m 1台、规格:Φ1.2m 1个调节柜,规格为1400mm×700mm×1800mm 1台控制柜,规格为2000mm×700mm×1900mm 主体工程 2
2000t/d新型干法水泥生产线(一线)窑尾烟气脱硝工程 环境影响报告表
辅助工程 氨水卸料泵 氨水浓度调配泵 氨水循环泵 围堰 节流阀 电气系统 控制系统 气体在线分析仪 2台磁力泵,流量:55t/h,扬程:26m 2台型号为CDLF2-5PSHSC,流量2m3/h,扬程37m的泵 2台不锈钢多级离心泵 一个容积为50m3的围堰,材料为非燃烧材料 1个不锈钢节流阀 1套 1套 1套 4、主要设备 表1-2 主要设备及技术性能参数表 序号 一 1 2 3 4 二 1 2 3 4 5 三 1 2 3 4 四 1 4 5 6 五 六 七 项目名称 氨水储存系统 卸氨泵 氨水储罐 阀门 管道及附件 浓度调整系统 氨水泵 清水泵 混合器 阀门 管道及附件 防漏喷淋系统 防漏喷淋泵 氨气监测探头 阀门 管道及件 氨水注入系统 氨水输送泵 喷枪 阀门 管道及附件 CFD模拟 电气系统 控制系统 技术规格参数 磁力泵,流量:55t/h,扬程:26m 卧式 有效容积:40m 所需的各种规格 所需的各种规格 流量:2t/h,扬程:40m 流量:1.5t/h,扬程:40m 规格:Φ800×1100mm 所需的各种规格 所需的各种规格 流量:10/h,扬程:70m 所需的各种规格 所需的各种规格 所需的各种规格 流量:0.4m/h,扬程:160m 33单位 数量 台 台 套 套 台 台 台 套 套 台 台 套 套 台 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 4 1 1 1 1 1 氨水加入量:50~180kg/h.台,材质:316 台 所需的各种规格 所需的各种规格 套 绕 套 套 套 3
2000t/d新型干法水泥生产线(一线)窑尾烟气脱硝工程 环境影响报告表
5、劳动定员及工作制度 本工程的生产岗位定员是按生产规模需要,采用岗位工,年工作8400小时,350天。实行四班三运转,每人每天工作8小时。 本项目定员5人,由公司进行调配,不新增人员。 脱硝人员工作范围为:脱硝设备的监控、巡回操作、表计记录、事故处理等。岗位包括:值班员、巡检操作员。 6、总平面及车间布置 (1)总平面布置 SNCR烟气脱硝系统主要构筑物有:还原剂储存、输送系统的构筑物,注入系统的设备、管道、阀门和仪器等。 接收、储存、供应系统便于还原剂的装卸与输送,具体为窑尾处空地(详见总平面布置图)。喷射系统设置在窑尾预热器塔架上,故现有场地位置完全可以满足要求。 道路工程:工厂内已设计有纵横成网、互相贯通的道路,用于生产、消防和检修,各建筑物、构筑物之间距离满足防火间距的要求。 竖向设计和雨水排除:在竖向设计时,根据工厂的现有建筑物及场地标高,合理拟定脱硝车间的标高。在水泥生产线设计时场地已经平整,本工程不考虑土方工程量。 厂区已设计有布局合理的雨水沟,工厂的雨水外排可得到可靠保证,故脱硝区域不再新建雨水沟,该区域的雨水汇入工厂已有的雨水排除系统。 项目总平面布置情况详见图1。 (2)车间布置 SNCR系统总占地100m2,占地为水泥厂原有生产用地,不新征用地。全厂脱硝装置的控制系统布置在主厂控制室内。储罐和还原剂输送泵布置在一起,位于地面便于卸料与工业水的供给。流量控制系统就近布置在分解炉顶部的框架平台上。 7、环保投资 项目总投资531.67万元,其中环保投资为75万元,占总投资的12%,项目本身就为一项环保设施,本项目的环保投资主要指对本环评提出的针对项目建设造成二次污染进行治理产生的投资,本项目主要为储罐呼吸水封设施,环保投资
4
2000t/d新型干法水泥生产线(一线)窑尾烟气脱硝工程 环境影响报告表
估算一览表见表1-3。 表1-3 环保投资估算一览表 序号 1 2 3 4 项目名称 NOx、NH3在线监测系统 储罐呼吸无组织氨 噪声 氨水泄露外排 合计 处理措施 在线监测 1套水封装置 绿化 50m3氨水储罐围堰 投资 30 15 20 10 75 8、项目主要技术经济指标 项目总运行成本费用由原料成本、人员工资、制造费用、管理费用、财务费用组成。计算详见下表: 表1-4 主要技术经济指标表 序号 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 5.1
项目 工程生产规模 熟料 年生产熟料 生产线主机设备 增湿塔 窑尾收尘器 窑尾预热预分解系统 回转窑 窑尾分级燃烧系统 脱氮管 高温闸阀 SNCR脱硝系统 储罐 浓度调整系统 清水泵 氨水泵 混合器 防漏喷淋自吸泵 氨水输送泵 氨水接收泵 喷枪 废液泵 储气罐 水箱 设备装机容量 年生产用电量 单位 t/d t/a 1套 1台 1套 1台 1台 1台 1台 1套 1台 1台 1台 1台 2台 1台 4支 1台 1台 1台 KW KW.h 指标或数值 2000 62万 增湿塔Φ8.5×34m 3处理风量:190124m/h 五级旋风带分解炉 规格:Φ4.0×60m 规格:Φ1.2m 规格:Φ1.2m管道 有效储量40m 流量:1.5t/h ,扬程:40m 流量:2t/h 扬程:40m 规格:Φ800×1100mm 流量:10t/h ,扬程:70m 3流量:2m/h ,扬程:160m 流量:55t/h ,扬程:26m 能力:50~180kg/h 3流量:5m/h ,扬程:30m 3容积:2m ,压力:0.8MPa 3容积:5m 12.6 94500 3备注 还原剂为氨水 5