好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢管悬挑式脚手架施工方案00

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

钢管悬挑式脚手架施工方案

一、工程概况

XXXXXX工程,总建筑面积为149325.71平方米。其中:地下室总建筑面积:63375.93平方米,地下2层;3#楼建筑层数:地下1层、地上25层,建筑面积:35362.52平方米,高度为78.4米。4#楼建筑层数:地下1层、地上30层,建筑面积:17948.29平方米,高度为92.7米。8#楼建筑层数:地下1层、地上32层,建筑面积:32638.97平方米,高度为98.85米。

二、编制依据

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 2、工程施工图 2、工程施工组织设计

3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-1999 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991

5、《钢管脚手架、模板支撑架安全选用技术规程》DB11/T583-2008

三、脚手架选型

根据本工程的结构特点,在首层顶板采用钢管式悬挑脚手架,进行主体结构施工。材料采用48型扣件连接,钢管规格为Φ48×3.0mm。脚手架总搭设高度为18.0米计算,施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板共铺设3层。 (设计计算见本方案第十部分)。

四、施工准备

1、按规范要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品禁止使用,不符合规范要求的的钢管禁止使用;

2、搭设脚手架前应清除搭设场地的杂物,平整搭设场地,浇注宽度不小于1200mm宽的C30混凝土180mm厚,并使排水畅通;

3、操作人员应持证上岗。 4、放线定位,做好明显的标记。

五、钢管悬挑式脚手架的搭设

1、本工程外脚手架采用扣件式落地双排钢管脚手架,钢管采用Φ48×3.0,

第 1 页

脚手架内立杆离墙面距离0.3 m,排距为1.00m,立杆纵向间距1.5m,步距为1.8m。

2、搭设顺序:预埋直径园18㎜钢筋埋件→放置纵向悬挑钢管→立杆(立杆下方垫通长脚手板) →横向扫地杆 → 第一步纵向水平杆 → 第一步横向水平杆 → 第二步纵向水平杆 →第二步横向水平杆 → 依次搭设。(外满铺密目安全网,连墙处白织网兜底)。

3、脚手架搭设必须配合施工进度要求,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步;

4、每搭设完一步脚手架后,应按规范规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度;

5、严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用;

7、相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合构造要求; 8、开始搭设立杆时,应按楼层柱距设置一到连墙杆,直至连墙件安装稳定后,方可进行下一步的搭设;

9、纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部位立杆固定; 10、剪刀撑的搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。

11、脚手架操作层须满铺脚手板,设200mm高的挡脚板和高度1.2m的护身栏(两道水平钢管紧贴外立杆内侧,用扣件扣牢)。

12、脚手架搭设立面示意图如下:

小于15m安全绿网封闭踢脚板剪刀撑扶手杆踢脚杆横杆扫地杆第 2 页 脚手架正立面示意图

六、构造要求

(一)、纵向水平杆的构造要求:

1、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不宜小于三跨,纵向水平杆采用对接扣件连接,对接扣件应交错布置,两相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3,即是60cm; (二)横向水平杆的构造要求:

1、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件连接且严禁拆除,主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,靠墙一端外伸长度不应0.4L(L为排距),且不应大于500mm,因此取最小值不应大于420mm;

2、作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2;

3、铺设脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端,应用直角扣件固定在立杆上。

(三)脚手板的设置要求:

1、作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150㎜;

2、采用对接平铺,四个角应用直径1.2㎜的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上; 3、作业层端部脚手板探头长度应取150㎜,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。

(四)立杆的设置要求:

1、每根立杆底部应设置底座或垫板,本工程采用50厚木脚手板; 2、脚手架必须设置纵、横扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200㎜处的立杆上,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。

3、立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接;

4、立杆接长,各层各步接头必须采用对接扣件连接。本工程中立杆接长采用对接扣件连接,立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小

第 3 页

于500㎜,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;

5、立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。 (五)连墙件布置的要求:

1、连墙件布置的最大竖向间距3m,最大水平间距为5m。

2、连墙件的布置宜靠近主节点设置,偏离主节点距离不应大于300㎜; 3、连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,

4、对于高度在24m以下的双排脚手架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件;对于高度在24米以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接;

5、连墙件中的连墙杆宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不宜采用上斜连接;

6、连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造,采用拉筋必须配用顶撑,顶撑应可靠地顶在混凝土梁、柱等结构部位,拉筋可采用直径不小于6㎜的钢筋。

7、当脚手架下部暂不能设置连墙件时可搭设抛撑,抛撑应采用通常杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45o~60o之间,连接点中心至主节点的距离不应大于300㎜,抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。

8、连墙件连墙示意图如下:

10、如结构形式不能满足连墙件的拉结搭设,应在结构施工时预埋钢管以满足连墙件的搭设。

(六)卸载、剪刀撑与斜撑布置的要求:

1、剪刀撑的设置应符合下列规定:

(1)本工程每道剪刀撑横跨7根立杆,斜杆与地面的倾角不大于60o,符

第 4 页

合规范要求;

(2)必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m;

(3)剪刀撑的斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100㎜;

(4)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150㎜;

2、横向斜撑的设置应符合下列规定:

(1)横向支撑应在同一节间,由底层至顶层呈之字型连续布置,斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150㎜;

(2)在2-4层顶板面预埋园18㎜钢筋或预埋直径4.8架管。(见图) (七)斜道:

1、本工程的脚手架高度均大于6m,宜采用之形斜道;

2、斜道宜附着外脚手架或建筑物设置,运料斜道宽度不宜小于1.5m,坡度宜采用1:6,人行斜道宽度不小于1m,坡度宜采用1:3;

3、拐弯处应设置平台,其宽度不应小于斜道宽度;

4、斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及档脚板,栏杆高度应为1.2m,档脚板高度不应小于180mm;

5、运料斜道两侧、平台外围和端部均应按连墙件的设置要求设置连墙件,每两步应加设水平杆,应按剪刀撑的设置要求设置剪刀撑;

6、斜道的脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆,纵向支托杆间距不应大于500㎜;

7、脚手板顺铺时,接头宜采用搭接,下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱处宜用三角木填顺;

8、人行道和运料斜道的脚手板上应每隔250~300㎜设置一根防滑木条,木条厚度宜为20~30㎜。 (八)门洞:

1、本工程双排脚手架门洞采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构形式,斜杆与

第 5 页

钢管悬挑式脚手架施工方案00

钢管悬挑式脚手架施工方案一、工程概况XXXXXX工程,总建筑面积为149325.71平方米。其中:地下室总建筑面积:63375.93平方米,地下2层;3#楼建筑层数:地下1层、地上25层,建筑面积:35362.52平方米,高度为78
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4agpk3cppd8mqar1rud16ehs64cxmy0123z
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享