塔吊防碰撞安全专项方案
工程名称:
总承包单位:
编制人:
审核人:
审批人: 年 月年 月年 月
日 日 日
塔吊防碰撞施工方案
一、工程概况
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目 工程名称 工程地址 建设单位 设计单位 监理单位 工程规模 质量目标 内容 安全、文明施工 目标 基础结构形式 主体结构形式 屋面形式 现场共安装2台塔机。 二、塔机选择。
1、本工程根据工程需要并结合我公司大型设备现状,特别是为了加快施工进度,决定选用《广西建工集团建筑机械有限公司》出厂的QTZ6015塔机 2台,有关该机的结构组成、性能、安装、拆卸、运行维护和管理等一系列要求,参见由制造厂提供的使用说明书。
2 、安装高度1号塔机为72米,2号塔机为67.5米,采用高低式格局,塔吊间的距离为67米,塔吊的安装最大幅度为60米。
三、塔吊布置位置
根据现场拟建建筑位置与房屋高度,结合本塔机工作范围,起吊高度与最大重量,来确定塔机布置位置。具体位置见塔吊平面布置图。
四、塔吊防碰撞操作
施工现场的两台塔吊的起重臂为60m ,工作幅度为58m,塔吊的高度为相互错开4.5m ,指派有一定经验的专业人员指挥,并持有(特种作业操作证),严禁无证人员上岗,确保塔吊的作业安全。
1、起重机的指挥人员必须经过培训,执证上岗;
2、起重机的操作人员必须经过培训,了解机械的构造和使用;必须熟知机械的保养的安全操作规程,非安装维护人员未经许可不得攀登塔机;
3、起重机的正常工作气温为-20℃~℃,风速低于20m/s;
4、在夜间工作时,除塔机本身备有照明外,施工现场应备有充足的照明设备; 5、在司机室内禁止存放润滑油,油棉纱及其它易燃易爆物品,冬季用电炉取暖时更要注意防火,原则上不许使用;
6、塔机定机定人,专机专人负责,非机组人员不得进入司机室擅自操作。在处理电气故障时,须有专职维修人员2人以上; 7、司机操作严格按“十不吊”规则执行。
五、安全措施:
1、塔吊安拆工作严禁在台风和雨天进行。
2、严禁非专业人员上场操作,违者罚款50元,责令退出施工现场。 3、未经验收合格,塔吊司机不准上台操作,违者罚款50元。 4、工地现场随意自升、拆除塔吊处以1000-5000元罚款。 5、公司定期15天检查塔吊,发现隐患,随时进行更换维修。
6、对吊装的钢丝绳等零部件,必须进行每天检查,发现隐患随时更换、维修。 7、严禁超载和风力较大情况下起吊,违反者指挥罚款100元,塔吊司机罚款50元。
8、夜间施工必须有足够的照明,如不能满足要求,司机有权停止操作。
六.塔吊起吊作业操作规程
1.塔吊在使用前,必须经验收合格后,方可使用。
2.作业前,检查现场环境,要保证安全作业距离及各种安全条件。
3.检查各传动部分,结构部分的安全和润滑情况。 4.检查各限位装置,安全装置是否灵活可靠。 5.检查钢丝绳的磨损情况,有无损伤,是否要更换。 6.开始操作时,先信号警示,提醒注意。
7.司机在作业中要按照信号指挥人员发出的信号进行操作,操作前要信号示意。如发现信号不清或指挥有误将引起事故时,司机有权拒绝执行并采取措施防止事故发生。
8.群塔作业时,塔与塔之间的高度必须保持2米以上足够的安全距离,低塔起重臂保持与高塔塔身5米以上的距离。
9.低塔顶升加节时,高塔停止作业。高塔顶升,低塔不得在高塔顶升范围内作业。 10.塔机停用必须将吊钩和变幅小车收到规定位置。 11.夜间施工必须有足够的照明,塔吊上要有警示灯。
12.低塔让高塔:低塔在转臂前应先观察高塔运行情况再进行作业。
13.后塔让先塔:在两塔机塔臂交叉区域内运行时,后进入该区域机避让先进入该区域的塔机。
14.运行塔让静塔:在两塔机塔臂交叉区域内作业时,进行运转的塔机应避让处于静止状态的塔机。
15.轻车让重车:在两塔机同时运行时,无载荷塔机应主动避让有载荷塔机,塔吊在转臂时,严禁与相邻塔吊在同一地点同时进行吊装作业。
16.起重量必须严格按照原厂规定,不得超载。
17.塔式起重机应按作业条件,依据有关标准,合理选择吊索具。严禁将不同种类或不同型号的索具连在一起使用。
18.不准用吊钩直接吊拉重物,必须用索具或专用器具。
19.细长易散的物品,要捆扎两道以上,并且要有两个吊点;在吊运的过程中,使吊运物品保持水平,不准偏斜,以免重物由于自重或振动等原因从捆扎中抽掉出来发生事故。
20.吊运散碎物品时,要用网、篮、或其它容器盛装,不可用绳索捆扎。 21.吊运体积较大或较长的物体,应在被吊物体的两端各设一个防止摆动的溜绳。 22.操作要按规定进行。应从止点零位开始逐档操作,严禁越档操作。在传运装置运转中变换方向时,先将控制器拔回零位,待传动停止后再逆向运转,严禁直接变
塔吊防碰撞施工方案塔吊防碰撞施工方案