主桥钻孔桩钢筋笼制作与安装作业指导书
一、编制依据
《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ203-2008) 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ213-2005)
《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号) 《新建铁路客货共线铁路工程施工补充规定(暂行)》(铁建设[2004]8号) 《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》(TB10424-2005) 《铁路桥涵施工规范》(TBJ10203-2002)
《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-2003 )
新建铁路连云港至盐城线施工图《跨临连高速、沭北运河特大桥》(连盐施桥(特)05—Ⅰ)第一册第二册(中铁第五勘察设计院)
新建铁路连云港至盐城线施工图《承台及钻孔灌注桩设计参考图》(连盐施桥参07)第一册(中铁第五勘察设计院) 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013) 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499) 《低碳钢热轧圆盘条》(GB701)
二、工程概况
本桥起讫里程为DK37+528.08~DK42+396.495。本桥为双线桥,在连云港赣榆县境内,本桥主要跨越青罗路、县级公路、在建临连高速、范河、芦河与沭北运河分岔处。
桥址范围内地形较平坦,地层主要为软塑~软塑黏土、粉质黏土、软塑~流塑淤泥质粉质黏土、淤泥质黏土、淤泥,稍密淤泥质粉砂、淤泥质细砂、淤泥质中砂、淤泥质粗砂、硬塑黏土、粉质黏土、中密粉砂、细砂、中砂、粗砂,全风化-强风化砂岩、全风化-弱风化麻岩,场地土类型为软弱场地土,场地类别为Ⅳ类场地,场地适宜性较差。
本特大桥共147个墩台,孔跨布置为4-32m简支T梁+1-24m简支T梁+38-32m简支T梁+3-24m简支T梁+14-32m简支T梁+(44+72+44)m连续梁+1-32m简支T梁+2-24m简支T梁+1-32m简支T梁+1-24m简支T梁+2-32m简支T梁+1-24m简支T梁+41-32m简支T梁+(48+80+48)m连续梁+31-32m简支T梁
本桥墩台均采用直径1.0 m钻孔灌注桩基础。21、32、36、124~127、129、
1
130、138号墩桩基按柱桩设计,桩尖嵌入W2弱风化新鲜岩石不小于2m。其余墩台基础为摩擦桩。
本桥墩台承台钻孔桩基础除15~18、21~23、26~28、32~36、39~43、44~59、64~67、69~106、117、121、138号墩采用声波透射法对桩身质量检测,其余墩台桩基础采用低应变反射法对桩身质量逐根检测。
本桥墩承台及桩基础配筋均参见《承台及钻孔灌注桩设计参考图》(连盐施桥参07),21、32、36、124~127、129、130、138号墩桩基础采用七度区柱桩配筋方案一,23、59、69~70、73~74、81、83、87~89、91、98、101、104、111、117、128、141号墩采用七度区摩擦桩配筋方案二,25、28、45~47、49、55、75、77、90、100、104、105、108号墩及盐城北台桩基础采用七度区摩擦桩配筋方案三,其余墩台均采用七度区摩擦桩配筋方案一。详见钻孔灌注桩钢筋笼配筋方案附表。
本桥连续梁边墩60、63、112、115号墩采用直径1.25m钻孔灌注桩基础,主墩61、62、113、114号墩采用直径1.8m钻孔灌注桩基础。配筋方案详见《跨临连高速、沭北运河特大桥》施工图桩基钢筋布置图。
简支梁钻孔灌注桩钢筋笼配筋方案附表
墩位 赣榆北台 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 桩基类型 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 检测类型 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 配筋方案 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 墩位 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21# 22# 23# 24# 25# 26# 27# 28# 29# 桩基类型 检测类型 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 柱桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 低应变 低应变 声波透射法 声波透射法 声波透射法 低应变 低应变 声波透射法 声波透射法 声波透射法 低应变 配筋方案 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 3 1 2
墩位 30# 31# 32# 33# 34# 35# 36# 37# 38# 39# 40# 41# 42# 43# 44# 45# 46# 47# 48# 49# 50# 51# 52# 53# 54# 55# 56# 57# 58# 59# 60# 61# 桩基类型 摩擦桩 摩擦桩 柱桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 柱桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 检测类型 低应变 低应变 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 低应变 低应变 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 配筋方案 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 墩位 62# 63# 64# 65# 66# 67# 68# 69# 70# 71# 72# 73# 74# 75# 76# 77# 78# 79# 80# 81# 82# 83# 84# 85# 86# 87# 88# 89# 90# 91# 92# 93# 桩基类型 检测类型 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 低应变 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 配筋方案 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 3
墩位 94# 95# 96# 97# 98# 99# 100# 101# 102# 103# 104# 105# 106# 107# 108# 109# 110# 111# 112# 113# 114# 115# 116# 117# 118# 119# 120# 桩基类型 检测类型 配筋方案 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 柱桩 柱桩 柱桩 柱桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 声波透射法 声波透射法 声波透射法 声波透射法 低应变 声波透射法 低应变 低应变 低应变 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 3 3 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 墩位 121# 122# 123# 124# 125# 126# 127# 128# 129# 130# 131# 132# 133# 134# 135# 136# 137# 138# 139# 140# 141# 142# 143# 144# 145# 盐城北台 桩基类型 检测类型 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 柱桩 柱桩 柱桩 柱桩 摩擦桩 柱桩 柱桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 柱桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 摩擦桩 声波透射法 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 声波透射法 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 低应变 配筋方案 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3
4
三、施工工艺流程
钢筋笼制作施工工艺流程图
布置制作平台 安放第一、二节钢筋笼定位胎膜 骨架加强钢筋定位 主筋安装
箍筋绑扎 主筋接长
移开第一节成型钢筋笼 第二节钢筋笼前移 循环制作
四、作业程序及施工方法 1、钢筋进场及原材料检验
钢筋进场时,必须对其质量指标进行全面检查.其质量应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013)、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)、和《低碳钢热轧圆盘条》(GB/T701)等的规定和设计要求。进场的钢筋必须按不同的钢材种类、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分批堆放整齐。钢筋表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净。
热轧圆盘条、热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋的检验以同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态60t为一检验批,不足60t作为一检验批次处理。
钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠;表面的凸块和其他缺陷的深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差;热轧带肋钢筋2个方向直径的偏差不得大于允许偏差。
每批钢筋任选2根,在其上各截取1组试样,每组试样各制2根试件,分别作拉伸(含抗拉强度、屈服点、伸长率)和冷弯试验。热轧带肋钢筋按规定作反向弯曲试验项目。
钢筋的弯制和末端的弯钩应符合设计要求。弯起钢筋应弯成平滑的曲线,其
5
钻孔桩钢筋笼作业指导书..