好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防泵技术规格书 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

兖矿科研培训中心(基地)项目 -消防工程立式恒压消防泵技术规格书

第一部分 工程概况及要求

1 工程概况

兖矿科研培训中心(基地)项目消防系统在综合楼地下二层设集中消防泵房,泵房设6台立式恒压消防泵。其中:室外消防栓立式恒压消防泵2台,一用一备;室内消防栓立式恒压消防泵2台,一用一备;喷淋立式恒压消防泵2台,一用一备。

2 范围

本技术规格书为兖矿科研培训中心(基地)项目消防栓系统及自动喷水灭火系统给水泵的专业技术规格书,是对消防泵在设计、制造、材料、测试、检验、运输和验收等方面提出的最低要求。该设备除满足本技术规格书的要求外,还应满足其他相关的国家标准、法令、法规的要求。 3 项目总体要求 3.1供货商资质要求 3.1.1供货商证书要求

投标时,供货商必须出具该类型产品的消防器材生产许可证及该类产品国家级消防产品质量监督检验中心的型式认可报告,同时出具国家认证机构颁发的有效ISO9001质量体系认证证书。

3.1.2供货商业绩和经验要求

供货商所提供的产品最少应有20台(套)以上的类似规格产品在本规格书中所提供的环境条件下成功运行三年以上的经历,业主不接受未经使用的新试制产品。供货商应提供近3年业绩表,业绩表中所列出的业绩应与本工程情况类似,业主名称、联系电话、供货年份及业主使用的反馈情况。供货商应能对现场进行技术服务.投标书中应说明投标者的维修能力和方式。 3.2强制技术条款

供货商所提供的产品必须通过公安部消防产品合格评定中心强制性CCCF认证和型式认可合格。供货商应具有ISO9001质量保证体系认证证书。 3.3投标承诺

3.3.1 供货商职责

供货商应对设备及其配套产品的设计、材料采购、工件的制造、零部件的组装、图纸、资料的提供以及检验和在不同场所进行的试验负有完全责任。供货商还应对设备及其配套产品的性能、总体装配质量、运输、现场安装调试负责。 3.3.2 提供资料

供货商在投标技术文件中必须按照本技术规格书中的要求提供相关技术资料或图纸。

3.3.3 质量承诺

本技术规格书意在指明该设备采购的基本原则和最低要求,并不减轻供货商为其所提供的设备的设计、制造、装配、检测、试验、性能和安全所负的全部责任。 供货商应对提供产品的质量、可靠性、使用寿命、技术服务、相关责任等做出承诺。 由业主方签发的对装置的提议或建议,并不能免除供货商认可本技术规格书的所有要求或履行承诺时的任何责任。

3.3.4 进度承诺

供货商所提供的产品,其交货期必须满足招标文件或项目总体进度的要求。 3.3.5 其他

业主和设计保留改变设备的数量、型号和技术要求的权利,所有变更需以书面形式通知所有投标者。 数据单必须经过设计最后确认才能作为订货依据。供货商对本规格书必须逐条做出明确答复,应逐条回答“满足”或“不满足”,对有技术指标要求的,应写出具体技术数据、指标和做出详细说明,并与所提供设备技术资料和检测报告参数保持一致.对诸如“已知”、“理解”、“注意”、“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。如有异于本规格书要求的,应论述其理由。

第二部分 现场条件

1 安装场所 :室内安装。 2 环境条件

2.1安装环境:消防泵房位于兖矿科研培训中心(基地)项目-科研办公综合楼地下二层;

2.2地震基本烈度 :地震基本烈度为8度。

第三部分 主要通用技术要求

1、采用规范、标准及法规

在文件出版时,所有版本均为有效.所有标准都会被修订,使用本文件的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。本技术规格书指定产品应遵循的规范、标准法规主要包括但不仅限于以下所列范围:

GB/T 3216 《回转动力泵 水力性能验收试验》 GB/T 5656 《离心泵技术条件》(II 类)

GB/T 9239 《刚性转子平衡品质许用不平衡的确定》 JB/T 8097 《泵的振动测量与评价方法》 JB/T 8098 《泵的噪声测量与评价方法》 GB/T 7233 《铸钢件超声探伤及质量评级标准》 JB/T 9218 《渗透探伤方法》

HG20592~20635 《钢制管法兰、垫片、紧箍件》 GB/T 4942.1 《旋转电机外壳防护分级》(IP 代码) GB/T 13306 《标牌》

GB755 《旋转电机定额和性能》

GA30.1 《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》 GB3214 《水泵流量的测定方法》 GB 6245 《消防泵》

GB/T 13006 《离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量》 GB/T13007 《离心泵效率》 JB/T 4297 《泵产品涂漆技术条件》 GB/T 13384 《机电产品包装通用技术条件》 参考标准

NFPA20 《离心消防泵的安装》 IEC60034-1 《旋转电机定额和性能》

其它未列出的与本产品有关的规范和标准,供货商有义务主动向业主和设计提供.所有规范和标准均应为项目采购期时的有效版本。 如上述规范和标准之间,或它们与本技术规格书之间有重大原则性冲突时,供货商应及时用书面形式向需方提出解决办法

的建议,必要时由双方共同协商处理。

2、基本条件

2.1 设计参数:详见数据表。

2.2 工程所在地的自然环境条件:详见第二部分。

2.3 输送介质特征参数:输送介质为城市自来水,水温在 0~30℃范围内,密度约为1000kg/m3.

3、供货范围及界面

本工程设置6台消防泵,消防泵供货范围至少应包括以下部分: 1) 立式恒压泵、弹性基座及安装需要用的配件; 2) 电控柜;

3)所有与用户接口法兰处配套法兰、螺栓、螺母、垫圈、垫片; 4)安装、检修用的专用工具;

5)两年的易损备件(压力表、给水泵轴封等); 6)投产试运阶段及运行1年内的消耗品(润滑油等); 7)安装、操作、维修手册。 4 设计与制造 4.1总则

供货商所提供的消防泵及配套电机等必须具有较高的抗腐蚀能力。消防泵必须能够可靠、无故障、连续运转,使用寿命不低于20年(不包括易损件),连续运转寿命至少为3年。

4.2 性能参数

4.2.1供货商应确定泵的性能范围,并绘制出在规定工况下的压力-流量、压力-轴功率、压力-效率、压力-汽蚀余量等关系曲线.曲线应具有稳定状特性,在曲线上应标出泵

的允许工作范围,泵的正常工作点应不超过最佳效率点,并应尽量远离最小流量点。

4.2.2 电机驱动消防泵应以按IEC标准及规范生产的名厂低压电机为动力。 4.2.3消防泵应配备电控柜,电控柜可接收火警信号来实现消防泵的自动启动、自动切换功能、自动保护功能。

4.2.4电控柜还应具有判断电动机是否正常工作的功能.电机驱动消防泵配套的控制柜应带双电源自动切换功能。

4.2.5泵的控制柜接收仪表专业自动远程启、停泵控制以及接收消防水池低液位信号停泵功能。每台消火栓泵提供1个常开无源触点,触点容量为220VAC 5.0A,触点闭合表示正常运行,触点打开表示停止工作.控制柜内为仪表提供泵的状态信号,为常开无源触点,触点容量为220VAC 5.0A,泵的状态为启泵状态、停泵状态、故障状态。泵的控制柜提供远程手动启、停触点及启停状态,触点容量为220VAC 5.0A。 4.2.6如用户有其它特殊技术要求,在考虑本技术规格书的同时,应以数据表或合同为准。

4.2.7有关泵的平衡和振动的技术要求执行JB/T8097《 泵的振动测量与评价方法》。 4.2.8供货商应证明泵能在从最大流量到提供的最小连续稳定流量间的任意流量下运行,且不超过振动界限。

4.2.9泵在规定工况下无汽蚀运行时的噪声值(dB(A))应不超过所配原动机噪声值+3 (泵输入功率>22kW);噪声值(dB(A))≤ 90(泵输入功率≤ 22 kW).测量与评价方法执行JB/T8098。

4.3 泵结构

4.3.1消防泵结构应保证易于现场维修和更换零件.紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动。

4.3.2消防泵体上应铸出旋转方向的箭头。

4.3.3操作机构应轻便可靠,各操作手柄应设置指示牌,指示牌应由抗腐蚀材料制成.指示牌上文字的高度不应小于3mm,压制或蚀刻的深度不应小于0.2mm。

4.3.4泵应设置放水旋塞,放水旋塞应处于泵的最低位置以便排尽泵内余水。 4.3.5泵的进口应能承受0.4MPa的正压。 4.4 轴承与轴封

4.4.1泵的轴封采用填料密封。

4.4.2泵应设置收集和排放从轴封处泄漏出来的介质装置。 4.4.3填料密封的其它要求执行通用国内标准的有关条款。 4.5泵与管路连接

4.5.1泵进出口与管路采用法兰连接。

4.5.2法兰的型式和尺寸执行国家标准GB/T9112;法兰焊端坡口尺寸执行GB/T9124的规定;法兰的公称压力和不同温度下的最大允许工作压力执行GB/T9124的规定;法