好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工作总结之消防设计实习总结

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

的角色,明白自己该干什么,这就是一个热情的问题,只要我保持极大的热情,相信自己一定会得到认可,没有不会做,没有做不好,只有你愿不愿意做。转变自己的角色,从一位学生到一位工作人员的转变,不仅仅是角色的变化,更是思想观念的转变。

四、发扬团队精神,在完成本职工作的同时协同其他同事。

在工作间能得到领导的充分信任,并在按时完成上级分配给我的各项工作的同时,还能积极主动地协助其他同事处理一些内务工作。个人的能力只有融入团队,才能实现最大的价值。实习期的工作,让我充分认识到团队精神的重要性。

团队的精髓是共同进步。没有共同进步,相互合作,团队如同一盘散沙。相互合作,团队就会齐心协力,成为一个强有力的集体。很多人经常把团队和工作团体混为一谈,其实两者之间存在本质上的区别。优秀的工作团体与团队一样,具有能够一起分享信息、观点和创意,共同决策以帮助每个成员能够更好地工作,同时强化个人工作标准的特点。但工作团体主要是把工作目标分解到个人,其本质上是注重个人目标和责任,工作团体目标只是个人目标的简单总和,工作团体的成员不会为超出自己义务范围的结果负责,也不会尝试那种因为多名成员共同工作而带来的增值效应。 五、存在的问题。

几个月来,我虽然努力做了一些工作,但距离领导的要求还有不小差距,如理论水平、工作能力上还有待进一步提高,对消防工程岗位工作岗位还不够熟悉等等,这些问题,我决心实习报告在今后的工作和学习中努力加以改进和解决,使自己更好地做好本职工作。 针对实习期工作存在的不足和问题,在以后的工作中我打算做好以下几点

【篇三:建筑消防系统实训总结】

天津城市建设管理职业技术学院

论文题目:建筑消防火灾自动报警系统 作 者:专 业:楼宇智能化工程技术 学生证号: 11ly02021 指导老师:赵运婷 成 绩:

完成时间:2012年11月15日 摘 要

建筑物的消防系统与人们的私人财产和生命安全息息相关,我们只有拥有合

理的、规范的消防措施以及先进的火灾自动报警系统才能使建筑物更加安全可靠。火灾自动报警系统是建筑预防火灾发生的关键消防措施,同时也为建筑物内其他建筑消防设施提供自动控制信号源和实现自动控制、远距离启停操作的重要设备。

关键词:触发装置、报警装置、警报装置、联动装置电源 一、系统概述

火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发规火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失。 (如下图所示) 二、设备详解

1.智能光电感烟探测器

智能光电感烟探测器是采用红外线散射的原理探测火灾。在无烟状态下,只

接收很弱的红外光,当有烟尘进入时,由于散射的作用,使接收光信号增强;

当烟尘达到一定浓度时,便输出报警信号。为减少干扰及降低功耗,发射电

路采用脉冲方式工作,以提高发射管的使用寿命。该探测器占一个节点地址,

采用电子编码方式,通过编码器读/写地址。 技术参数

工作电压:信号总线电压:总线24v,允许范围:16v~28v 工作电流:监视电流≤0.8ma;报警电流≤2.0ma

灵敏度(响应阈值):可设定3个灵敏度级别,探测器出厂灵敏度级别

为2 级。当现场环境需要在少量烟雾情况下快速报警时,可以将灵敏度级别

设定为1级;当现场环境灰尘较多时或者风沙较多的情况下,可以将灵敏度

级别设定为3级。 响应阈值:0.11db/m~0.27db/m ? ? ? ?

?报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮 ?编码方式:电子编码(编码范围为1~242) ?线制:信号二总线,无极性

?使用环境:温 度:-10℃~+50℃;相对湿度≤95%,不凝露 ?壳体材料和颜色:abs,象牙白 ?安装孔距:45mm~75mm ?执行标准:gb 4711993

2.智能电子差定温感温探测器

智能电子差定温感温探测器采用热敏电阻作为传感器,传感器输出的电信号经变换后输入到单片机,单片机利用智能算法进行信号处理。当单片机检测到火警信号后,向控制器发出火灾报警信息,并通过控制器点亮火警指示灯。 技术参数

?工作电压:信号总线电压:总线24v,允许范围:16v~28v ?工作电流:监视电流≤0.8ma;报警电流≤2.0ma

?报警确认灯:红色(巡检时闪烁,报警时常亮)

?编码方式:十进制电子编码,编码范围在1~242之间 ?壳体材料和颜色:abs,象牙白 ?重量:约115g

?安装孔距:45mm~75mm ?执行标准:gb 4711993 3.广播模块及音箱 技术参数

? 工作电压:信号总线电压:总线24v允许范围:16v~28v ? 电源总线电压:dc24v 允许范围:dc20v~dc28v

? 工作电流:总线监视电流≤1ma总线启动电流≤3ma ? 电源监视电流≤2ma 电源启动电流≤30ma

? 线制:与控制器的信号二总线和电源二总线连接;可接入二根正常广播

线、二根消防广播线及两根音响线

? 输出控制方式:继电器常开/常闭无源触点输出 ? 动作指示灯:红色 (巡检时闪亮,动作时常亮)

? 编码方式:电子编码方式,占用一个总线编码点,编码范围可在1~242

之间任意设定

? 输出容量:输出触点容量为dc24v/5a

? 使用环境:温 度:-10℃~+50℃;相对湿度≤95%,不凝露 4.消火栓按钮

在工作间能得到领导的充分信任,并在按时完成上级分配给我的各项工作的同时,还能积极主
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4aa8s5gdg73blzb1bwa62p7v43zg0p00hye
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享