好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

张力架线跨越110KV电力线路施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

班多水电站送出工程施工皿标段 3218#-3219#

张力架线跨越 110kV 共龙线施工方案

1 工程概况 1.1 工程概况

本工程起于青海省同德县与兴海县交界的班多水电站,途经同德县,兴海县,抵青海 省贵南县与兴海县交界的羊曲水电站升压站,途经兴海县、共和县、湟中县,止于青海 省西宁市湟中县通海镇西南的750kV日月山变电站(750K晒宁二变电站)。本标段线路 亘长51.468 km共有铁塔107基(包括3138换位塔附塔),其中直线塔92基,耐张 塔15基。 1.2 跨越段工程概况

我公司所承建班多水电站送出工程, 在3218#?3219#跨越110kV共龙 线(跨越点在共龙线010#?011#之间)。 2架线跨越110kV共龙线施工

新建的750kV班多水电站送出工程3218#?3219#档跨越110kV共龙线 (跨越点为010#-011#),此110kV线路有2根架空地线。

本跨越段为3208#?3226#放线段,线路长8.570km,共有22基铁塔(包 括 3209+1#、3216+1#、3219+1#),其中直线塔 19基,耐张转角塔 3基。导 线采用6X LGJk-400/45钢芯铝绞线,地线一根采用 OPG光缆。另一根采用 1*19-13.0-1270 钢绞线。 2.1 、 跨越点参数

经我项目部测量,跨越参数如下 :

750kV班多水电站送出工程:3218#?3219#跨越档距404rr,高差6.4m;

塔型:3218#: ZB110-47(横担宽 37m);3219#: ZB110-46(横担宽 37m),

跨越角度为75度,跨越点距3218#距离为:150m跨越点导线对地距离为

110kV共龙线

2.3、架线工作计划 231、停电工作计划

由于本工程工期紧张,业主要求2011年3月30日必需具备带电条件,我 项目部计划于2011年1月4日?10日进行跨越110kV共龙线的架线施工, 由于考虑冬季施工安全和被跨线路设备安全。 电落线跨越。 2.3.2、架线施工计划

本放线段(3208#?3226#)的计划放线时间为2011年1月4日-10日(具

我项目部将对所跨线路进行停

体时间与 35kV 共曲线停电时间同步进行),张力架线时间为 7 天。 110kV 共龙线停电时间为7天(包括110kV共龙线路停电准备及跨越档的附件安装 工作)。

跨越工期分解:

(1) 导引绳翻越110kV共龙线,工作时间0.5天; (2) 抽导线导引绳、牵引绳,工作时间 0.5 天; (3) 钢绞线(地线)及OPG光缆展放,工作时间0.5天;

(4) 钢绞线(地线)及OPG光缆紧线及附件安装,工作时间 0.5天; (5) 左导线放线 (包括导线接续、 换盘、耐张塔挂线) ,工作时间 1天; (6) 右导线放线 (包括导线接续、 换盘、耐张塔挂线) ,工作时间 1天; (7) 中导线放线 (包括导线接续、 换盘、耐张塔挂线) ,工作时间 1天; (8) 三相导线紧线及三相导线附件安装,工作时间 1 天; (9) 恢复110kV共龙线落下的导地线,工作时间1天。 2.4、施工方案

(1) 接到海南供电公司送电工区 XXX书面停电命令后,由送电工区现 场配合人员先验电,确认110kV共龙线无电后,分别在110kV共龙线009#、 012#三相导线上挂好临时接地线。

(2) 本跨越档停电采用落线的跨越方案,在

110kV共龙线009# 012#

三相导线及两相地线上打好过轮临锚(地锚提前埋设),然后用机动绞磨走 动滑轮的形式落下110kV共龙线010#-011#档内的导地线;对落下的导地线 采用胶皮管包裹,以防磨损,并派专人日夜守护,防止偷盗。

(3) 放线工作结束后, 先进行跨越档的 3218#、 3219#档的导地线、 光缆 的紧线及附件安装工作。