8.DE【解析】根据《重大火灾隐患判定方法》GB 35181 - 2017 5.1.2,直接 判定要素和综合判定要素均应为不能立即改正的火灾隐患要素,AB选项正确; 根据 5.1.3,下列情形不应判定为重大火灾隐患:依法进行了消防设计专家评 审,并已采取相应技术措施的;单位、场所已停产停业或停止使用的;不足以 导致重大、特别重大火灾事故或严重社会影响的。本题答案为 DE。
9.下列检查出来的火灾隐患中,按照重大火灾隐患综合判定原则,属于存在 3 条即可判定为重大火灾隐患的是(
)。
A. 首层商场的其中两个安全出口设置卷帘门
B.商场部分内部的电器线路明敷,且未使用阻燃套管
C.商场部分防火门损坏严重,其中一个防火分区内共设有 13个防火门,其中 7 个处于损坏状态
D.商场内火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统不能正常工作 E.商场部分疏散走道顶棚采用矿棉板装修
9.AE【解析】根据《重大火灾隐患判定方法》GB 35181 - 2017 5.3.3,人员密 集场所存在 7.3.1 -7.3.9和 7.5,7.9.3规定的综合判定要素 3条以上应综合 判定为重大火灾隐患。AE 选项分别符合 7.3.9 和 7.3.8 相关条文规定,AE 选项正确。7.3.1 -7.3.9 主要为安全疏散设施方面的隐患问题,7.5 为防烟 排烟系统方面的隐患问题,7.9.3为违反国家工程建设消防技术标准的规定使用 燃油、燃气设备,或燃油、燃气管道敷设和紧急切断装置不符合标准规定。本题 答案为 AE。
案例二:
某快捷旅馆,其平屋面面层标高为24m,室外设计地面为±0.0m,地上5 层,地 下2 层,标准层建筑面积为600 ㎡,二级耐火等级,按国家有关标准设置有室内 消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。该旅馆标 准层内采用双面布房,走道及客房内全部采用石膏板吊顶,走道部位设置有ZSTDY 式喷头,房间内设置有ZSTBS 式喷头,在每层的工作间内设置有末端试水阀。喷 头按正方形布置,布置间隔为4.0m,喷头与端墙距离为2.0m。
该旅馆整体采用临时高压消防给水系统,屋顶高位消防水箱有效容积为12m3,采 用不锈钢材质,高位水箱同其他建筑设备统一设置在面积为160 ㎡的屋顶设备用 房中,并采取了有效的防火分隔措施,其最低有效水位距最不利点室内消火栓所 处楼层楼板距离约为7m,距最不利点湿式自动喷水灭火系统喷头距离约为6m。 按有关规定要求,该旅馆委托具备资质的专业消防技术服务机构进行年度例行消 防检测,在检测过程中,检测人员发现如下情况:
(1)打开安装在地下二层水泵房附近的末端试水装置,3s 后压力开关动作,喷淋 消防泵随后启动,过程中水力警铃未动作。
(2)对最不利点消火栓进行测试,打开消火栓放水后,测得其动压为0.75MPa,消 防水枪充实水柱为14m。
随后对设置在疏散走道上的防火卷帘进行了测试,测试人员使用模拟发烟器触发 了地上五层疏散走道上的任意一只点型感烟火灾探测器,然后按下疏散走道上的 一只手动火灾报警按钮,喷淋消防泵启动。消防控制室的值班人员发现启泵后立 即切断了消防联动控制器的电源,喷淋消防泵随即停止运行,检测人员在排查后 排除了相应故障。
根据以上材料,回答下列问题(共18 分,每题2 分,每题的备选项中,有2 个或 2 个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选 项得0.5 分)
1.关于背景中的湿式自动喷水灭火系统的设置,正确的有( )。 A.走道部位的喷头选型合理,房间内喷头选型不合理 B.喷头布置间隔符合要求,但与端墙距离不符合要求 C.该系统自动喷水灭火系统火灾危险等级为中危I 级
D.直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,且不大于150mm E.该系统中的喷头喷水强度应按规定值的1.3 倍计算 1、【答案】CD
【解析】A 错误,选型都合理,ZSTDY 为隐蔽型吊顶型,ZSTBS 为水平边墙型。 B 错误,因屋顶设备用房面积160,大于屋顶面积1/4,所以要计入建筑高度,该 建筑为二类高层。所以自喷危险为中危I 级,边长3.6m,距墙最大1.8m。E 错误, 通透性吊顶喷水强度增加1.3 倍。
2.关于消防水箱的描述,正确的是( )。
A.当设置高位消防水箱确有困难,且采用了安全可靠的消防给水形式时,可不设 高位消防水箱
B.该旅馆消防水箱容积不符合要求
C.高位消防水箱所在房间应独立设置,不得与其它设备共用 D.该高位消防水箱不能满足最不利点消火栓静水压力要求 E.最不利点湿式自动喷水灭火系统压力不符合要求 2、【答案】BDE
【解析】A 错误,高层民用建筑必须设水箱。B,二类高层公共建筑,不应小于 18m3。C,没要求。D 正确,还要考虑栓口的高度1.1m。E 正确,自喷系统压力 不得小于0.1MPa。
3.关于消防水箱及消火栓箱的描述正确的有( )。
A.该消防水箱的进水管的管径为DN50,溢流管管径为DN150 B.该消防水箱的进水管充满水的时间为10h,出水管管径为DN100 C.检查时发现消防软管卷盘放在了消火栓箱内,长度为30m D.测试时的栓口动压符合要求,水枪充实水柱符合要求 E.测试时的栓口动压符合要求,水枪充实水柱不符合要求 3、【答案】AC
【解析】B,8h;D、E,栓口动压0.75 不符合要求,水枪充实水柱14 符合要求。
4.关于报警阀组,描述正确的有( )。
A.报警阀安装时阀体底边距地面的距离为1.2m,侧边距墙为0.5m,正面距墙为 1.0m
B.水力警铃与报警阀连接的管道直径为20mm,长度为10m C.该建筑设置了一台湿式报警阀 D.在每个楼层设置一个水流指示器 E.检查发现备用喷头为20 只
4、【答案】BCDE
【解析】A 错误,侧边距墙小于0.5m,正面距墙不小于1.2m;C 正确,中危I 级, 喷头数:(600*7)/12.5=336<800;E 正确,1%且不少于10 只备用。
5.关于自动喷水灭火系统和室内消火栓系统的检测,正确的是( )。 A.打开末端试水装置,3s 后水力警铃报警,符合规范要求
B.喷淋消防水泵可通过消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水 管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接启动
C.若测得水力警铃处的动压为0.06MPa,但水力警铃未动作,首先考虑是水压太 大的原因
D.该系统中消火栓泵可能选型不合理
E.对水流指示器、喷头的检查应至少每月进行一次 5、【答案】BDE
【解析】A 错误,带延迟器的警铃在报警阀启动后5-90s 发出警铃声,不带的15s, 动作过快。C 错误,水力警铃处的动压达到0.05 应动作,可考虑其它原因。D 正 确,动压0.75 过大。
6.关于末端试水装置的描述中,正确的有( )。
A.末端试水装置由试水阀、压力表以及试水接头、排水漏斗组成
B.该建筑应在最不利点处设置一个末端试水装置,其他楼层设置试水阀即可 C.试水阀的直径为32mm
D.末端试水装置的出水口直接与排水管道相连 E.该建筑试水接头出水口的流量系统应为K=80 6、【答案】ABE
【解析】B 正确,因只设了一个报警阀,所以可只设一个末端试水装置。C 错误, 应为25mm。E,喷水强度≤8/min*㎡的喷头,采用标准型喷头,K=80。
7.关于情景描述中后续的测试,正确的有( )。
A.测试中触发了地上五层疏散走道上的任意一只点型感烟火灾探测器,然后按下
疏散走道上的一只手动火灾报警按钮,喷淋消防泵启动,符合规范要求 B.防火分区内疏散通道上任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号可以作为防 火卷帘下降的首个联动触发信号
C.任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号可以作为防火卷 帘下降的首个联动触发信号
D.火灾报警控制器在接收到满足逻辑关系的首个联动触发信号后,应联动控制防 火卷帘下降至楼板面1.8m 处
E.情景描述中切断消防联动控制器的电源,喷淋消防泵停止运行符合规范要求 7、【答案】BC
【解析】A 错误,当湿式系统采用联动控制作为系统的后备控制方式时,联动触 发信号是报警阀压力开关的动作信号与该报警阀所在防护区域内任一火灾探测 器或手动火灾报警按钮的报警信号的“与”逻辑,情景中湿式自动报警系统中的 逻辑设计错误;D 错误,应该是联动控制器控制;E 错误,消防水泵应能手动启 停和自动启动。切断消防联动控制器的电源,对消防泵没影响,不应该停止。消 防泵不能自动停泵。
8.关于报警阀组的检测,正确的有( )。
A.对于湿式报警阀组,开启末端试水装置5min 后,消防水泵应自动启动,出水 压力不得低于0.05MPa
B.对于干式报警阀组,开启末端试水装置1min 后,出水压力不得低于0.05MPa C.对于预作用报警阀组,开启末端试水装置,火灾报警控制器确认火灾2min 后, 出水压力不低于0.05MPa
D.报警阀组动作后,测量水力警铃声强,3m 处不得低于75dB E.报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试应每月检查一次 8、【答案】ABC
【解析】D,70dB。E,每季度。