购件。外购有两种情况:一是由土建方自己采购;二是土建方委托我公司采购。但不论是那种情况,都要对套筒进行加工精度、连接强度等方面的质量检验。
钢筋套筒依据JGJ107进行质量检验,该规程适用于房屋建筑与一般构筑物中各类钢筋机械连接接头。 (一)套筒质量证明文件检验
检验套筒的产品合格证、套筒表面生产批号标识。产品合格证应包括适用钢筋直径、接头性能等级、套筒类型、生产单位、生产日期以及可追溯产品原材料力学性能和加工质量的生产批号。 (二)直螺纹及锥螺纹套筒的检验 1、工艺性检验(现场检验):
主要是检验接头技术提供单位所确定的连接套筒工艺参数,是否与本工程中的进场钢筋相适应。 2、型式检验:
在下列情况时应进行型式检验 ①.确定接头性能等级时; ②.材料、工艺、规格进行改动时; ③.型式检验报告超过4年时。
工程中应用钢筋机械接头时,应由该技术提供单位提交有效的型式检验报告。型式检验应由国家、省级主管部门认可的检测机构进行。 3、强制条款
对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头试
- 36 -
件作抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件的抗拉强度均符合JGJ107-2010中3.0.5的强度要求时,该验收批应评为合格。如有1个试件的抗拉强度不符合要求,应再取6个试件进行复检。复检中如仍有1个试件的抗拉强度不符合要求,则该验收批应评为不合格。 (三)出厂质量技术文件
1、出厂合格证(见YBT4162-2007中附录A)。 2、钢筋原材料质量证明书及标牌。 3、钢筋试验报告。 4、钢筋连接试验报告。 六、钢筋调直后的检验
依据GB1499.1、GB1499.2及《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》(征求意见稿)的规定进行。 1、盘卷钢筋和直条钢筋的冷拉率检验:
当采用冷拉方法调直时,HPB300光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%;HRB335、HRB400、HRB500、HRBF335、HRBF400、HRBF500及RRB400带肋钢筋的冷拉率不宜大于1%。调直后的钢筋应符合下列规定: (1)钢筋调直过程中不应严重损伤带肋钢筋的横肋;
(2)调直后的钢筋直线度不应大于全长的1%,不应有局部弯折。
检验使用工器具:
质检用钢板尺、质检用游标卡尺、目测。 2、盘卷钢筋调直后的力学性能和重量偏差检验:
- 37 -
组批规则:
以同一加工设备、同一工作台班、同一厂家、同一牌号、同一规格调直钢筋,重量不大于30t为一批;每批见证取3件试件。当连续三批检验均一次合格时,检验批的容量可扩大为60t。 (1)检验规定:
盘卷钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差的检验,其强度应符合现行国家有关标准的规定,断后伸长率和重量负偏差应符合表11的规定。 (2)检验方法:
3个试件先进行重量偏差检验,再取其中2个试件经时效处理后进行力学性能检验。钢筋冷拉调直后的时效处理可采用人工时效方法,即将试件在100℃沸水中煮60min,然后在空气中冷却至室温。
盘卷钢筋调直后的检验与钢筋原材料的取样、检验方法、所用试验设备、检验步骤相同(详见钢筋原材的相关检验)。
表11 盘卷钢筋和直条钢筋调直后的断后伸长率、重量负偏差要求
重量负偏差(%) 断后伸长率 钢筋牌号 A(%) 6mm~12mm HPB300 HRB335 HRB400、HRB F 400 HRB500、HRB F 500 ≥21 ≥16 ≥15 ≥14 ≤10 ≤7 14mm~20mm — ≤5 ≤6 22mm~50mm — 直径 直径 直径 - 38 -
HRB400E 、HRBF400E HRB500E 、HRBF500E RRB400 CRB550 CPB550 CRB600H — — ≥13 ≥7 ≥5 ≥13 ≤5 ≤5 ≤5 — ≤5 — — — — 注: 1 断后伸长率A的量测标距为5倍的钢筋公称直径。
2 重量负偏差(%)按公式(W0-Wd)/ W0×100%计算,其中W0为钢筋的理论重量(kg/m),
Wd为调直后钢筋的实际重量(kg/m)。
3 对直径为28mm~40mm的带肋钢筋,表中断后伸长率可降1%;对直径大于40mm
的带肋钢筋,表中断后伸长率可降低2%。
(3)依据检验结果进行质量裁决:
抽检合格率应为100%,否则严禁出厂。重量负偏差不符合要求时,调直钢筋不应复检。
七、组合成型钢筋检验扩量及仲裁规定
依据GB1499.1、GB1499.2及《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》(征求意见稿)。 1、检验批次扩量的规定
(1)钢筋调直后的断后伸长率、力学性能和重量负偏差: 应符合《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》(征求意见稿)第5.3.10条的规定。
检查数量:以同一加工设备、同一工作台班、同一厂家、同一牌号、同一规格调直钢筋,重量不大于30t为一批;每批见证取3件试
- 39 -
件。当连续三批检验均一次合格时,检验批的容量可扩大为60t。 (2)成型钢筋:
经产品认证符合要求的成型钢筋,其进场检查批量可扩大一倍;在同一工程中,连续三个进场检验批次均一次检验合格时,其后的检验批量可扩大一倍。 (3)钢筋机械连接接头:
现场检验连续10个验收批次抽样试件抗拉强度试验一次合格率为100%时,验收批接头数量可以扩大1倍(即按不大于1000个接头为一批)。
2、仲裁检验的规定
对成型钢筋质量有疑问或争议时,应由有资质的检验机构进行仲裁检验。
不合格品管理制度
一、不合格品的种类
凡不符合产品图纸、工艺和技术标准的产品、半成品及外购件均称为不合格品;不合格品根据其缺陷情况及对产品的使用性、安全性、可靠性等质量特性的影响程度分为三类。
1、返修:
经返修接受为合格品,如焊网的焊点漏焊超标,进行补焊后可判定合格。
2、报废后回用:
如箍筋、板筋报废后,其部分可改做拉钩或马蹬。
- 40 -