大同通航产业机库、维修库钢结构
编制: 审核: 编制单位: 施
工 组 织 设 计
目 录
第一章 工程概况 ................................................... 3 第二章 施工部署 ................................................... 5 第三章 施工准备工作 ................................................ 8 第四章 主要项目施工方法 ........................................... 14 第五章 施工机械设备和劳动力计划安排 .............................. 32 第六章 施工进度计划及保证措施 .................................... 35 第七章 工程质量保证措施 .......................................... 37 第八章 安全保证措施及文明施工措施 ................................. 44 第九章 冬雨季施工措施 ............................................. 54 第十章 文明、环保施工保证措施 ................................... 57 第十一章 与监理、甲方的协调配合 .................................. 61 第十二章 采用新技术、新材料、新工艺 ............................... 62 第十三章 提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议 ............ 63
第一章 工程概况
一、编制依据
1.1 《大同通航产业基础设施建设项目机库、维修库工程施工》施工图。 1.2采用的国家及行业的有关技术、验收标准、规范
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《熔化焊用钢丝》(GB/T14957-94) 《气体保护焊用钢丝》(GB/T14958-94) 《碳素结构钢》(GB/T700) 《碳钢焊条》(GB/T5117)
《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB/T11345-2013) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)
《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88) 《钢结构焊缝外形尺寸》(GB1084)
《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》(GB3323) 2、工程简介: 1.1 序号 1 项 目 工程名称 内 容 大同通航产业基础设施建设项目机库、维修库工程施工 2 3 4 工程业主 工程地点 质量目标 大同市城际铁路综合开发有限责任公司 大同县杜庄乡南六庄村西,多晶硅路南 合格 机库建筑面积2908m2 5 工程面积 维修库建筑面积4579m2 6 结构形式 轻钢结构 1.2建筑设计概况:
本工程为大同通航产业基础设施建设项目机库、维修库施工工程,机库建筑面积2908m2,跨度36m,高度12.95m;维修库建筑面积4579m2,跨度36m,高度12.95m。
1、本工程主钢架以及它们的加劲肋钢材均采用Q345B。其余钢材如基础锚栓、屋面檩条、屋面、柱间支撑等均采用Q235B。
2、本工程钢梁之间、钢梁与钢柱之间现场连接采用10.9级扭剪型高强螺栓,高强螺栓结合面不得涂料,采用喷砂除锈处理法,摩擦面抗滑移系数为0.45。
3、屋面、墙面压型板:采用彩钢压型钢板,固定屋面钢板自攻螺丝应经镀锌处理,螺丝帽盖用尼龙头覆盖,且钻尾能够自行钻孔固定在钢结构上。止水胶泥采用中性之止水胶泥(硅胶)。
4、结构涂装:
(1)除锈:在制作前钢材表面应进行喷砂除锈,质量等级要求达到中Sa2.5级标准。
(2)涂漆:底漆防锈漆两遍,中间漆两遍,面漆两遍,漆膜厚度不小于125微米(外露构件漆膜厚度不小于150微米),颜色由甲方确定。
5、防火:钢材经除锈制作完成后,涂两道防锈底漆,漆膜厚60u,在工地安装时按建筑要求再涂面漆或防火涂料。
第二章 施工部署
1.1工期目标: 工期为60日历天。 1.2质量目标:
达到国家质量验收合格标准。 1.3安全目标:
确保钢结构工程所有施工机械设备正常运行,施工人员伤亡事故率为零。 1.4文明施工目标:
工地现场管理按照大同市安全文明现场管理的要求进行严格管理。
2、项目机构配备情况
项目经理: 项目副经理: 技术负责人: 技术员: 施工员: 质量员: 材料员: 安全员: