好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

移动通信基站蓄电池的运行与维护

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

移动通信基站蓄电池的运行与维护

作者:陈永红

来源:《科技资讯》2011年第30期

摘要:本文在实践的基础上讨论移动通信基站蓄电池的运行与维护。蓄电池在移动通信基站投资建设中占很大比例,是组合电源系统的重要组成部分,是保障通信设备不间断供电的核心设备,因此加强对蓄电池的维护管理,改善其使用状况,从而有效延长其使用寿命,具有重要意义。

关键词:基站 VRLA蓄电池 使用寿命 浮充 蓄电池维护

中图分类号:TN91 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2011)10(c)-0000-00

目前,移动通信基站大多是采用先进的阀控式密封铅酸蓄电池[1](VRLA,Valve Regulated Lead Acid Battery),单体电压一般是2V,使用时多节单体串联组成48V的蓄电池组。对电源系统可靠性要求较高的场合,一般采用两组蓄电池并联运行,浮充供电方式。由于我国电力能源紧张,停电现象频繁,这就要求蓄电池具有较长的使用寿命,不间断地为通信设备供电。

1 蓄电池的寿命可分为循环寿命、浮充寿命和存放寿命[1]。

蓄电池的容量减小到固定值以前,蓄电池的充放电循环次数称为循环寿命。循环寿命与电池每次放电的深度密切相关。放电深度为30%时,充放电次数能够达到1200次;但放电深度为80%~100%时,循环寿命仅有200次,甚至更低,该蓄电池寿命终止即将报废。

在环境温度不超过30℃的情况下,蓄电池的浮充寿命达10年以上。浮充电压值的选取直接影响蓄电池的使用寿命、供电性能和运行的经济性。浮充电压[2]偏低,则补充电流太小,不够补充蓄电池的自放电,将使蓄电池长期处于充电不足状态。一旦交流电源停电,就会因蓄电不足影响正常供电,并容易使极板硫酸盐化,缩短蓄电池的使用寿命。浮充电压过高,则补充电流偏大,将加剧正极板的腐蚀,并可能使蓄电池排气频繁、失水、温度高、壳变形,降低蓄电池使用寿命;对于密封电池,还会因剧烈分解出氢氧气体而使电池爆炸。同时引起注意的是:蓄电池的浮充电压选取与环境温度有密切的关系,应根据环境温度的高低作适当修正。温度变化时,阀控式密封铅酸蓄电池单体浮充电压应按温度补偿系数-3~-3.6mV/℃进行修正。即以25℃为基准,温度美升高1℃,每个单体电池浮充电压的绝对值应降低3~3.6mV。不同厂商的产品,规定的浮充电压值不同,2.23~2.25V/只(25℃)多见。例如双登、银泰品牌阀控式密封铅酸蓄电池,规定浮充电压为2.23±0.02V/只(25℃时),这时-48V开关电源输出的浮充电

移动通信基站蓄电池的运行与维护

龙源期刊网http://www.qikan.com.cn移动通信基站蓄电池的运行与维护作者:陈永红来源:《科技资讯》2011年第30期摘要:本文在实践的基础上讨论移动通信基站蓄电池的运行与维护。蓄电池在移动通信基站投资建设中占很大比例,是组合电源系统的重要组成部分,是保障通信设备不间断供电的核心设备,因此加强对