第一章 主要施工方法
本工程主要包括电气、给排水和火灾自动报警系统工程,根据与业主、设计院等单位审定后的图纸,合理安排施工顺序,保证施工顺利进行,现就主要施工工序进行阐述:
一、电气工程安装
1、基础槽钢安装
基础槽钢的型号按设计规定,当设计无规定时,采用10#槽钢,槽钢立放,用电焊焊接在基础预埋件上,并与接地系统连接,低压开关柜的槽钢表面高于抹面10mm。凡预埋的基础槽钢要做好防腐处理,刷红丹防锈漆两道,中灰油漆两道。 2、配管配线的施工
(1) 砼内电线管敷设及配线工序:
扫管穿带线 选择导线 管内穿线带护口 线路检测 绝缘摇测 划线定位 测定箱盒位 稳住箱 管路连接 地线安装接地 (2)砼内电线管敷设:
①楼板内配管:土建模板架设 安装放线定位 土建扎底板筋
配管 固定接线盒 安装检查 面板钢筋 安装复检。
②墙柱内配管:土建钢筋绑扎 安装配管,固定接线盒
土建支模配合,为不影响土建施工,必须预先做好深度预制工
作,弯头、短管等都可预制好,相同楼层可批量预制,各部门管盒要做好工艺记录。
③具体施工要求:预埋在砼里的电线管距砼表面不应小于15mm。
所有进入接线盒的管口以及伸出砼的管口都要认真用胶纸封堵严。线盒用水泥纸或泡沫堵严,防止砂浆进管,较长管内应穿钢丝。
④镀锌钢管连接时,采用丝扣连接,连接处应加PVC粘接剂密封,
接地跨接圆钢。金属管两端接地在接地处用铁丝与圆钢绑扎,防止接头受力脱节。
⑤金属管不得用氧气切割,管断口处应平整光滑,管内应无铁屑
和毛刺,弯曲处不应有折皱凹陷和裂缝。弯曲半径不应小于管径的10倍,楼板内暗敷不应在同一点交叉三根管子。 ⑥电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础,当必须穿
过时,应采取保护措施。
⑦线路保护管应沿最近的路线敷设,应尽量减少弯曲。 ⑧线路保护管长度超过10米,应分段做拉线盒。
⑨进入落地式配电柜或配电箱的电线保护管,排列应整齐,管口
宜高出箱柜基础面50~80mm。 ⑩所有金属管两端均应可靠接地。 (3)明配钢管敷设
①明配管路应按设计图纸要求选择最佳敷设方式,沿墙或沿钢结
构支架。
②管路敷设中应排列整齐横平竖直,支点固定,卡距一致,穿楼、穿墙应加保护管,过伸缩缝处用金属软管连接。
③固定点间距均匀,钢管管卡间的最大距离应符合下表规定。管卡与终端、弯头中点、电器器具或盒(箱)边缘的距离宜为150mm-500mm。 钢管管卡间的最大距离 钢管直径(mmm) 敷设方式 钢管种类 15~20 25~32 40~50 65以上 管卡最大距离 吊架支架或沿墙敷设 厚壁钢管 薄壁钢管 1.5 1.0 2.0 1.5 2.5 2.0 3.5 5钢管、○线盒之间做好整体接地,其跨接地线规格应符合规范规定。 6管子弯曲半径不宜小于管外径的6倍,○管入箱盒应使用螺母内外
固定。
7管路敷设长度超过规定时,○应按规范要求加接线盒,且接线盒或
接线盒的位置应便于穿线。
8管路连接,管口处理光滑,对口严密,套管应对准接口中心,套○
管长度不能小于管外径的1.5~3倍。
9套管采用焊接,焊缝应牢固严密,采用固定螺钉连接时,螺钉应○
拧紧。
10镀锌管或薄壁管应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接,○不应采用
熔焊连接,螺纹连接时,管端螺纹长度不应不小于管接头长度的
1/2,连接后,螺纹宜外露2~3扣。 3、照明器具安装 (1)工艺流程
检查、清理
(2)开关、插座安装 1安装前应先清理盒内的夹渣、灰块等杂物,如铁盒锈蚀先补一道○
组装灯具、开关插座接线 安装 通电试运行 防锈漆,因预埋过深(大于2.5cm)的个别箱盒要重新安装,加半装套盒,且焊好接地线,焊接处进行防腐处理。
2成排安装的开关、插座的高差不应大于5mm,暗开关之间应留有○
一定的距离,并距门框0.15米。开关位置应与灯位相对应,开关向上为开,向下为关。暗装插座、开关的面板应端正并与墙面平,三相四极空调插座距地2.5米,单相插座距地0.5米。
3电器、○灯具的相线应经开关控制,插座的接线孔为单相三孔插座,
上孔为接地,左孔为零线,右孔为相线。
地线 零线 相线 零线 相线 4先将盒内甩出的导线留出维修长度,○注意不要碰伤线芯,先将导
线按顺时针方向盘绕在开关、插座面板对应的接线柱上,然后旋
紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接接入线孔内,再用顶丝将其压紧,注意线芯不得外露,然后将开关或插座推入盒内,对正盒眼,用机螺丝固定牢固,固定时要使面板端正,并与墙面平齐。 4、配电箱安装
(1)材料要求:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。二层底板厚度不小于1.5mm。箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,并有产品合格证。 (2)工艺流程
弹线定位 装配电箱 盘面组装 箱盘组装 箱盘固定 绝缘检测 (3)安装要求
① 配电箱安装前应对照电施系统图、原理图进行检查,核对配电箱内部电气元件、规格、名称是否齐全完好,暗装配电箱应先配合土建预埋木盒箱壳。箱体安装高度底边距地1.4米。在同一建筑物内,同类箱盘的高度应一致。
② 暗装配电箱安装时必须预先掌握墙面粉刷层厚度,一般要求配电 箱外壳出墙5mm左右,四边要一致,使盘面板紧贴墙面,并用水平尺测量水平与垂直度,合乎要求后方可固定。明装箱在强电井可用金属膨胀螺栓固定。
③ 电线管进配电箱开孔要排列整齐,用开孔钻开孔,箱内排线应整齐绑扎成束,扎带距离相等,保持工艺美观。在活动的部位应该两端固定,盘面引出线及引进导线应留有适当余度,以便于维修。