第一章 编制依据、执行标准及工程概况

一、编制依据

根据《宁夏工商职业技术学院机电工程学校实训楼工程》招标文件,编号: NXZBZX201506及宁夏建筑设计研究院有限公司设计的施工图纸。 二、执行强制性标准

1、本工程的施工严格执行国家新颁布的有关建设工程施工的技术标准、规程、工程质量、安全、文明施工、竣工验收等规定。

2、建筑工程施工与验收主要依据以下标准和规范,但不限于此。

* 《工程测量规范》GBJ50026-93 * 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-91

* 《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 * 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 * 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 * 《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T14-95 * 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012

* 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 * 《轻型屋面梯形钢屋架》05SG515 * 《混凝土工程质量控制标准》GB50164-92 * 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 * 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 * 《施工现场临时用电技术规程》JGJ46-2005

* 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 * 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 * 《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-83 * 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95 * 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 * 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 * 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

1

宁夏第二建筑有限公司 施工组织设计

* 《火灾自动报警系统施工验收规范》GB50166-92 * 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 * 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 * 国家强制性条文

* 其他在施工中涉及到的规范和标准

三、工程概况

本工程为宁夏工商职业技术学院扩建工程—机电工程学校实训楼,工程位于银川市西夏区同心路以东,地上一层、三层,框架结构,总建筑面积为5237.10平方米,建筑物总高为13.2米,局部13.8米,抗震设防烈度8度,耐火等级为二级。

本工程基础为柱下独立基础,基础底标高为-2.2m,根据地质勘查报告,场地内地质自上而下分为2个主单元层,(1)素填土:主要由粉细砂构成,层厚1.0-2.9m之间,该层不宜作为基础持力层,应挖除。(2)细砂;饱和,中密,密实,承载力较高,为良好的天然地基持力层,勘探未穿透此层,承载力特征值(fkp)按160kpa考虑。场地内地下水类型属空隙潜水类型,勘查期间属枯水期,其实测地下水静止水位标高在1110.7m左右,年变化幅度在0.5m-1.0m之间,本工程场地采用第2层细砂层作为持力层,承载力特征值160kpa,其上素填土必须全部挖除,基坑开挖采用机械开挖至基础设计底标高且必须挖至细砂层,如有超挖部分,用级配砂石垫层碾压振密至基础设计底标高,且砂夹石垫层深度不少于0.6米,垫层底出基础边不小于1.0米,垫层应分层施工,逐层碾压,分层铺设厚度可取200-300mm,压实系数不应小于0.97,换填砂夹石垫层承载力特征值按不小于160kpa考虑,最终承载力特征值以载荷试验为准。

混凝土工程:基础混凝土强度等级为C35,梁、板、柱均为C30,其他构件为C25。 钢筋工程:HPB300 HRB400

2

宁夏第二建筑有限公司 施工组织设计

砌筑工程:外墙采用300厚蒸压加气混凝土砌块,内墙均采用200厚蒸压加气混凝土砌块,有消火栓部位的墙体应加至300厚,卫生间,通风道墙体为100厚轻质隔墙。

屋面钢结构工程:本工程实训车间为中轻型压型钢板屋面,未注明的构建材质均用Q235-B普通碳素结构钢,手工焊时,若主体金属为Q235钢,采用E4333型焊条,自动或半自动焊时,采用H08、H08A\\H08E焊丝,配合中锰型或高锰型焊剂,焊缝厚度以相连接最薄板为准,一律满焊,焊缝质量等级为二级。钢材加工前应进行校正使之平直,放样和下料应根据工艺要求预留制作和安装时的焊缝收缩,切割及铣端等需要的加工余量。构件在高强度螺栓连接范围内的接触表面采用喷砂处理,抗滑移系数≥0.45,经处理的摩擦面应采取防油污和损伤的保护措施。钢构件出厂前应涂防锈底漆一道,安装完毕后涂底漆一道面漆两道,要求土层干漆总厚度为125μm。

楼地面工程:门厅、走道、管理室、成果展示厅、数字化库房、快速成型技术中心、PLM体验中心、实训技术均为防滑地砖地面,实训中心为水泥砂浆地面,卫生间为防滑地砖地面(有防水),走道、仪器室、准备室、教室、教师休息室、楼梯间、实训室为防火地砖楼面(无垫层),卫生间为防滑地砖楼面(有防水)。

装饰装修工程:门厅、走道、管理室、成果展示厅、数字化库房、快速成型技术中心、PLM体验中心、实训技术、实训中心、仪器室、准备室、教室、教师休息室、楼梯间、实训室均为乳胶漆墙面,卫生间内墙为瓷砖墙面。外墙为涂料、贴砖墙面,贴70厚阻燃型聚苯板。

门窗工程:窗为乙级防火窗、多腔塑钢中空玻璃窗、负合防火卷帘,门为多腔断桥铝合金中空玻璃地弹门、轻型钢制保温门70厚EPS彩钢板平开门轻型钢制隔音门,成品木门,无障碍木门,轻度木弹簧门,钢制甲级防火门,木制乙级防火门。

屋面工程:教室及实训室屋面为保温不上人屋面,4厚SBS改性沥青防水卷材1

3

宁夏第二建筑有限公司 施工组织设计

道,100厚阻燃型模塑聚苯保温板。

生活给水系统:生活给水设计秒流量为2.60L/S,系统设计水压0.27MPa,由校园原有供水管网供给。

排水系统:排水采用立管伸顶通气系统,底层单排,生活污水直接排出室外,卫生间生活污水经化粪池处理后排入城市污水管网。

消防系统:室外消防水量30L/S,室内消防水量15L/S,火灾持续时间2H,消防设计所需压力0.43MPa,消火栓系统由校园原有消防加压供水系统供给,该加压系统由置于餐饮中心屋顶的消防水箱,稳压装置以及室外消防泵和消防水池组成、且满足本建筑消防所需的水量及水压。消火栓箱均采用铝合金带灭火器箱组合式消防柜,箱内配DN65消火栓1个,DN65,长25m衬胶龙带1条,DN19水枪1支,建筑灭火器配置:本工程属于A类火灾,中等危险级,灭火器的配置采用手提式干粉磷酸铵盐灭火器,型号为:MF/ABC3 3Kg/2A,共48具,置于消火栓箱内。

生活雨水系统:屋面雨水斗采用87型雨水斗,雨水排水系统采用内排水和外排水系统,直接排出室外。

生活给水管以De标注的管道为聚丙烯PP-R管材及配件,热熔接口或管件接头,给水塑料管采用的工程压力为1.25MPa,以DN标注的管道,采用不锈钢钢管(丝接),与电开水器连接的给水连接管采用耐腐金属软管,排水管及通气管采用高密度聚乙烯(HDPE)塑料管,热熔连接。消火栓系统采用内外浸热镀锌钢管,管径DN≤70为丝接,管径DN﹥70为焊接或法兰连接。雨水管采用高密度聚乙烯(HDPE)塑料管,热熔连接,雨水排水立管在每层设伸缩节一个,De≥110雨水排水立管穿板处设阻火圈。给水管DN≤50采用铜质截止阀;DN﹥50采用铜质蝶阀,工作压力为0.6MPa,消防给水管道阀门压力为1.0MPa,所有卫生间洁具均采用与卫生洁具配套的节水型镀铬配件,给水管穿楼板处,穿墙处应设套管,排水管道的横管好立管连接宜采用45°斜三通或45°斜四通和顺水三通及顺水四通,立管与排出管的连接采用2各45°

4

宁夏第二建筑有限公司 施工组织设计

弯头。排水主立管及水平干管为保证畅通均应做通球试验。

采暖工程:本工程 采用散热器采暖系统,采暖热源为校内锅炉房。采用热媒为低温热水;供水温度70℃,回水50℃,采暖建筑物设一个采暖入口,采暖系统采用双管同程式系统,采暖干管敷设在采暖地沟内,散热器型号选用UR7002-600型压铸铝双金属散热器,散热量为110.2w/片,散热器全部采用明装、挂装。每组散热器上均设手动跑风一只,所有管道均采用热镀锌钢管,连接方式DN≤100丝接,DN﹥100焊接,对于管道缺锌处,做补锌处理。处楼梯间外的每组散热器供水支管前使用两通型温控调节阀,回水支管上安装同管径闸阀,每幅立管底部设同径闸阀一只,其余阀门采用闸阀。位于入户地沟内的采暖管采用离心玻璃棉保温,外缠玻璃丝布。系统水压试验压力为0.6MPa,

通风系统:卫生间设置机械通风,排风管采用PVC塑料管,地上(一层、二层、三层)走廊,排烟量为60m3/m2,风机的排烟量为最大防烟分区面积的120m3/m2,实训中心(高端装备制造实训中心),排烟量为60m3/m2,成果展示厅、精度分析检验技术中心排烟量为体积的6次/H换气计算,当着火时,打开着火防烟分区的排烟风口及相邻防烟分区的排烟风口,并联动平时排风口关闭及排烟风机开启进行排烟。排烟风机入口处设280℃防火阀,常开,280℃熔断并联动风机关闭;防排烟系统为280℃防火阀,通风系统为70℃防火阀。所有防排烟管、送风管及地上机械排烟系统风管均采用镀锌钢板制作。

电气工程:本工程低压配电系统采用电压等级为交流380/220V放射式与树干式相结合的方式供电,电缆由学校变配电室埋地引来。配电系统的接地型式采用TN-C-S方式,利用建筑物柱内钢筋网做自然接地体,柱内两根Φ25主筋作为避雷引下线,上与屋顶避雷带,下与接地装置连成电气通路,要求接地电阻不大于1欧姆。

照明系统:在疏散楼梯间,走道和安全出口均设置疏散诱导标志照明,选用自带蓄电池的应急照明灯具,高等学校的防烟楼梯间前室、楼梯间、室外楼梯的疏散照明