一级消防工程师《案例分析》试题及答案
1、某液化石油气站有直径为10米的球形储罐3个,总容积大于5000m3,生产区与办公区合设在一起,储罐一侧距村庄120米,储罐与储罐之间间距为8米,储罐周围设置了30公分高的防护堤,液化石油气泵露天设置在储罐区内,罐区严格按照规定设置了10个消火栓,其中有2个消火栓距防护提10米,并设置了合理的消防水池和水泵。
问:
(1)储罐与村庄防火间距应是多少?
(2)储罐防护堤的设置是否符合要求?
(3)液化石油气泵的设置是否符合规定?
(4)消火栓设置是否符合要求?
(5)站内总平面布局是否合理?为什么?
参考答案要点:
(1)储罐与村庄防火间距不符合要求,应为150米;
(2)储罐防护堤的设置不符合要求,防护堤高度不应低于1米;
(3)液化石油气泵的设置符合规定要求;
(4)消火栓设置不符合要求,消火栓不能设置在距罐区防护堤15米范围内;
(5)站内总平面布局不合理,生产区与办公区必须分区布置。
2、某一室外集贸市场,占地面积11500平方米,主要经营地板砖、卫生洁具、灯具、装修板材、油漆等建筑材料和装饰装修材料,距相邻加油站间距35米,内部道路宽度3米,市场内设有一个建筑面积5000平方米的简易大棚,屋面采用普通玻璃钢材料,经营装修板材和油漆,油漆、涂料与可燃板材混合经营。
问:
(1)该集贸市场是否应该设置专职消防队和专职防火人员?
(2)该市场距相邻加油站防火间距是否符合规定要求?
(3)市场内简易大棚防火分区和屋顶选材是否符合要求?为什么?
(4)市场内经营区域划分是否符合要求?
(5)市场内道路是否能满足消防车道要求?
参考答案要点:
(1)该集贸市场可不设置专职消防队,但应设置专职防火人员;
(2)该市场距相邻加油站防火间距符合规定要求,间距不应小于25米(一类保护物);
(3)市场内简易大棚防火分区和屋顶选材不符合要求,应划分为两个防火分区,屋顶应选用不燃材料;
(4)市场内经营区域划分不符合要求,大棚内不能混合经营油漆、涂料与可燃装饰板材;
(5)市场内道路不能满足消防车道要求,道路宽度不能小于4米。
3、某三星级酒店,高60米,地上17层,地下一层,建筑面积15000 平方米。该酒店设有火灾自动报警、自动喷水灭火、防排烟、应急广播、中央空调等系统,消防控制室设在二楼。酒店内设有两座封闭楼梯间,地下一层与地上楼层共用楼梯间。酒店歌舞厅设在地上第四层,建筑面积380 平方米,设有一处宽2.5米的出口。
问:
(1)该酒店楼梯间的设置是否符合要求?为什么?
(2)歌舞厅的设置是否符合要求?为什么?
(3)消防控制室设置是否符合要求?为什么?
参考答案要点:
(1)楼梯间的设置不符合要求。该酒店属一类高层民用建筑,应设防烟楼梯间。地下室与地上层不应共用楼梯间,如必须共用时,应在首层与地下层的入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙与乙级防火门隔开,并应有明显标志。
(2)歌舞厅设置不符合要求。应设在首层或二、三层;如设在四层,其一个厅、室的建筑面积不应大于200 平方米;出口不应少于2个,宽度不应小于1.4米。
(3)不符合,消防控制室宜设在首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙
和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设直通室外的安全出口。
1、某为塔式高层建筑,底层为架空层,二至三十一层为写字楼,建筑高度105米。塔楼核心筒防烟楼梯间及前室均不具备自然排烟条件,均设有机械加压送风系统,采用常闭自动加压送风口。消防电梯前室靠外墙设置,采用自然排烟。
问:
(1)该建筑分类?
(2)送风系统及送风量是否应分段设置?
(3)消防电梯前室采用自然排烟是否符合要求?
参考答案要点:
(1)为一类高层公共建筑。
(2)未超过三十二层,不需要分段设置。
(3)建筑高度超过50米的公共建筑,靠外墙的消防电梯前室应设机械加压送风系统。
2、某消防大队在对一大型商场进行监督检查时发现,该单位于2008年6月购进的一批8Kg干粉灭火器上没有消防产品身份证标志,新配备的40具应急照明灯内装电池与检验报告不符。
问:
(1)这批8Kg干粉灭火器和应急照明灯是否属于合格产品?
(2)应如何处理?
参考答案要点:
(1)这批8Kg干粉灭火器不属于合格产品,按照公安部规定,自2008年1月1日起,灭火器、应急灯及疏散标志灯、防火门三类产品凡没有消防产品身份证标志的,直接视为不合格产品。
(2)当场制作《责令改正通知书》责令限期改正,逾期不改正的,处五千元以上五万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款;情
节严重的,责令停产停业。 公安机关消防机构应当通报产品质量监督部门、工商行政管理部门。产品质量监督部门、工商行政管理部门应当对生产者、销售者依法及时查处。
3、某高级宾馆,高度31米,每层面积为980平方米,上下层之间有窗槛墙。
问:
(1)该建筑属几类高层建筑?
(2)是否要设消防电梯?
(3)窗槛墙高度如不符合要求,可采取哪些措施?
参考答案要点:
(1)属一类高层建筑。
(2)应设消防电梯。
(3)窗槛墙高度不符合要求时,可采取以下措施:根据外窗形状,局部采用防火玻璃,使上下窗的普通玻璃之间保持距离;在外墙外窗部位参照防火挑檐的要求设置阳台或挑檐;该建筑已设置自动喷水灭火系统保护,可考虑在各层的窗口上部设自动喷水灭火系统保护。
1、在城市建成区有一座加油站,油罐总容积200立方米,建设时按原《小型石油库及汽车加油站设计规》GB50156-92符合要求,现在重新改造,发现按照现行规范存在一些不足,你如何帮助解决这些问题?
参考答案要点:
(1)加油站的油罐加装防爆阻隔装置;
(2)加油机系统增设油气回收系统;
(3)按照现行规范要求,城市建成区内不应建设一级站,应减少储油罐,总储量小于120立方米。
2、某厂区内丙类生产车间扩建一高度为14m,面积4500m2的丙类单层高架仓库,扩建仓库内设置的自动喷水灭火系统、室内消火栓系统均由该车间接入,在防火措施上应注意哪几点?
参考答案要点:
(1)建筑防火:1)整个建筑应设置环形消防车道;2)仓库与厂房之间应采用防火墙分隔,防火墙上开口部位应采用甲级防火门;3)扩建仓库应按储存物品类别、耐火等级划分防火分区。
(2)消防设施:1)应重新校核室外消防的用水量,室外消防用水量不应小于45L/s;2)室内消防系统由厂区的车间的消防系统接入,应重新校核消防水泵的流量、扬程;3)高架仓库应设置货架内喷头。
3、临港物流园区建造一栋钢结构单层冷库,建筑长203m,宽127m,建筑面积24900m2。其中,冷冻库区层高18m,建筑面积18000m2,设置机械化高层货架,屋面采用檩板结构,彩色压型钢板,上设聚乙烯簿膜隔汽层,3层75毫米挤塑聚苯乙烯泡沫保温板,上覆盖高分子防水卷材,外墙采用内衬硬聚氨酯夹芯彩钢板。
问:对冷冻库区应考虑哪些消防技术措施?
参考答案要点:
(1)钢结构应采取防火保护措施;
(2)冷库的屋面和外墙的保温材料应采用阻燃型材料;
(3)冷库区应划分防火分区;
(4)外墙长边立面应设置灭火救援窗;
(5)应设置空气采样感烟火灾探测报警系统,设置预作用喷水灭火系统,并在屋面设置排烟设施。
1、有一大型家具市场,5层,高23.9m,总建筑面积为20万,原设计有一条6m宽的U字形的露天车道贯通市场,使整个市场由三栋独立的建筑组成。为考虑下雨天气的防水和夏、冬季节的空调问题,开发商申请改变施工设计,在U字形车道上设置屋盖。
问:在该车道上设置屋盖应注意什么问题?
参考答案要点:
在车道上加盖屋盖,使三栋原本独立的建筑连为一体,露天车道变成了中庭,在审核时应注意防火分区面积的划分,面向中庭的商场商铺应采取有效的防火分隔,并应注意重新核定安全疏散的距离,注意中庭的排烟,屋面应采用自动排烟窗,与报警系统联动,火灾时打开自动排烟窗,使中庭变成露天的通道。
2、某地下一层大型超市门口有一300m2的小广场,为充分发挥建筑效益,开发商在小