好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高层住宅主楼测量放线施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

1工程概况 ....................................................................................................................................................1 2 编制依据 ...................................................................................................................................................1 3 施工准备条件 ...........................................................................................................................................1 4 施工顺序、方法及要求............................................................................................................................1 5质量标准 ....................................................................................................................................................5 6 成品保护 ...................................................................................................................................................5 7 应注意的质量问题 ...................................................................................................................................5 8 安全施工要求及措施................................................................................................................................6 9 文明施工要求及措施................................................................................................................................6

主楼测量放线施工方案

1工程概况

略 2 编制依据

2.4建筑工程施工测量规程(DBJ01-21-95)。 2.5工程测量规范(GB50026-2007)。 3 施工准备条件

3.1技术准备

3.1.1编制测量方案并做交底。测量员明确施工要求,确定测量放线的方法步骤。 3.1.2审核工程图纸,熟悉建筑总平面图、甲方给定点坐标等原始测量资料。 3.1.3测量仪器经校检完好齐备,检测资料归档。 3.2人员准备

序号 1 2 3 姓名 职称 备注 3.3测量仪器与工具

序号 1 3 4 5 6 7 名称 全站仪 水准仪 经纬仪 激光铅直仪 钢卷尺 钢卷尺 塔尺 型号 拓普康GTS-102N 苏州一光NAL30A DJ6-020 苏州一光DJZ-200 50m 5m 5m 数量 1 1 1 1 2 5 2

其他工具及材料:线坠、直径0.5~1mm线、墨斗、工程笔、手锤、红砖、白灰、木桩、铁钉、钢条、油漆、水泥等。

4 施工顺序、方法及要求

4.1作业流程

建立测量控制网→基础轴线投测→基础标高控制→基础以上施工层轴线投测→基础以上施工层标高传递→沉降观测

4.2建立测量控制网

4.2.1平面控制网:场区测量控制网布设完成后,依据测绘院测定的1、2、3号点、18#楼建施-01图中外墙定位点W1、W2及18#楼施工图上有关墙柱梁板及洞口详细位置关系,选定主楼控制轴线并计算其交点坐标(见附图1),然后以场区平面控制网为基准,采用全站仪放样,定出建筑物控制轴线控制网,控制网线用木桩定位。转角处采用经纬仪校测角度,各控制轴线间的距离用钢卷尺校测,符合限差要求后作为该建筑物的轴线控制网。控制网确定后,用全站仪复检交点坐标,用经纬仪及卷尺符合轴线及各构件尺寸、位置、角度。

4.2.2标高控制网:将甲方给定的高程控制点(1号点,H=7)引测到主楼附近固定建筑上,经校核合格后作为该楼的标高控制点,用油漆标明高程数据并作长期保护,以此控制主楼基础各施工平面的标高。标高控制点至少设置三处,分别独立施测完成,组成该主楼的高程控制网。

4.3基础轴线投测

4.3.1将经纬仪架设在轴线控制桩上,经对中、整平后后视同轴对面方向的控制桩,将控制轴线投测到作业面上。然后以控制轴线为基准,以设计图纸为依据,放样出其它轴线和墙柱边线、洞口边线等细部轴线,用50m钢卷尺复核轴线长度。同时将轴线投测至两侧基坑外稳定边坡处(外控点),采用木桩定位并做长期保护。

4.4基础标高控制

主楼标高控制网建立后,基础上各施工平面的标高均由标高控制点控制:在待测点和控制点之间选定一点架设水准仪,后视控制点,读取塔尺读数并计算待测点的读数,前视待测点,调节待测点的高度,使待测点读数与计算读数相符或偏差在允许范围内并做明显标志即完成待测点的标高控制。

4.5基础以上施工层轴线投测

地下室轴线投测采用外控法:将经纬仪架设在外控点上,后视同轴线外控点,将

轴线投测至作业面上。用50m钢卷尺符合轴线间距,经纬仪校核轴线夹角,符合限差后继续其他轴线及墙柱边线的放线工作。

地下室以上轴线向上投测采用内控法:在一层板上a~~h点处预埋钢板,刻十字线,标明平面位置(取轴线交点或整数距离,考虑点线贯通位置),做好保护。在各层楼板位置上预留150mm×150mm的传递孔,传递孔位置与钢板上控制点对应,在轴线控制点上采用激光铅垂仪,通过预留孔将其点位垂直投测到上层楼板。(内控点见附图1)

4.5.1投测过程:在基础的轴线控制点上安置激光铅垂仪,利用激光器底端发射的激光束进行对中,通过调节基座整平螺旋,使管水准器气泡严格居中;在上层施工楼面预留孔(传递孔)处,放置接受靶;接通激光电源,启辉激光器发射铅直激光束,通过发射望远镜调焦,使激光束会聚成红色耀目光斑,投射到接受靶上;在铅直仪度盘0°、90°、180°、270°四个位置向上投测,作业层测量人员用激光接受靶接收并取四点的中点(如下图)作为轴线的控制点。

激光铅垂仪轴线控制点投测示意图

4.5.2轴线控制点投测到施工层后,将经纬仪分别置于各点上,检查相邻点间夹角是否为90°,然后用检定过的50m钢卷尺校测每相邻两点间水平距离,检查控制点是否投测正确。控制轴线测放完毕并检测合格后,以投测上来的控制轴线为依据,结合施工图纸放样出墙柱梁边线、洞口边线等细部线,用50m钢卷尺校核其长度。

4.5.3 利用激光铅垂仪首次投测轴线完成后,采用相同方法将控制轴线逐层向上传递,如第N层轴线投测时在第N-1层的控制轴线上架设铅垂仪向上投测。

4.6基础以上施工层标高传递

4.6.1以主楼附近的标高控制点为依据,用水准仪将标高传递到剪力墙转角处(标高控制点高于室外地面标高),并弹出墨线,用油漆注明标高数据并做长期保护,以此为地下室以上各层标高控制线。

4.6.2高程的传递,从地下室剪力墙分三处向上传递,每处独立施测两次。

4.6.3在施工层外墙竖向钢筋处悬吊线坠,线坠底端与标高控制线平齐,悬吊前从线坠底端向上量取一定长度并做明显标记,待线坠稳定后用塔尺辅助将标记点标记在剪力墙竖向钢筋上,根据线坠的长度和标高控制线的标高计算出施工层竖向钢筋标记处的标高。

4.6.4用水准仪校测传递得到的三点标高,较差小于3mm时,取其平均值作为施工层的标高基准。抄平时,尽量将水准仪安置在测点范围的中心位置。

4.6.5每层均采用地下室剪力墙墨线处向上传递,不得逐层向上丈量,以免误差累积。在固定的竖向钢筋上抄测结构+0.5m线控制点,校核无误后作为结构施工标高控制的依据。

4.7 建筑物自身的沉降观测

本工程沉降观测由甲方委派有相应资质的观测单位,±0.000以上结构施工时我项目部按设计位置埋设永久性观测点,每施工一层,通知观测单位进行复测一次,直至竣工。

工程竣工后的沉降观测:第一年4次,第二年2次,第三年以后每年1次,直至下沉稳定(由沉降与时间的关系曲线判定)为止,一般为5年。

观测资料由甲方委派的观测单位自行整理。 4.8主要施工要求

4.8.1每一层平面或每一施工段测量放线完后,必须进行自检、互检,合格后及时填写楼层放线记录及测量成果表并报监理验线,方能进行下道工序。

4.8.2传递轴线的预留洞口位置必须准确无误,施工层放线时,应先在结构层平面上校核投测轴线,无误后再测细部轴线。

4.8.3施工层标高的传递,应对钢尺读数进行温度、尺长和拉力改正并应往返数次测量,确保标高传递的准确性。

4.8.4遵守先整体后局部,高精度控制低精度的工作程序,即先放控制轴线网,以控制网为依据进行各局部建筑的定位、放线和抄平。

4.8.5严格审核原始依据的正确性,坚持测量作业与计算工作步步有校核的工作方法。

4.8.6坚持测法科学、简捷,精度合理、相称的原则,在测量精度满足工程需要的前提下,力争做到省工、省时、省费用。

高层住宅主楼测量放线施工方案

目录1工程概况....................................................................................................................................................12编制依据......................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4a2bq0sp6t97tl37kuug5o77k30e8m00qug
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享