好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

TLC-JC-DYJD019.1 通信设备用直流远供电源系统(通信缆)检验报告模板(监督) VA.3

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

报告编号:×××

<计量标志>

检 验 报 告

产 品 型 号 产 品 名 称 通信设备用直流远供电源系统(通信缆) 申 请 单 位 检 验 类 别 产品认证监督检验

×××××××××检验中心

TLC-JC-DYJD019.1 通信设备用直流远供电源系统(通信缆)检验报告模板(监督) VA.3

注意事项

1. 报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。 2. 报告需加盖骑缝章。

3. 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效. 4. 报告无主检、审核、批准人签字无效。 5. 报告涂改无效。 6. 部分复印本检验报告无效。 7. 本检验报告仅对来样负责。

8. 对检验报告若有异议,请于收到报告之日起十五日内向泰尔认证中心提出。

地址:×××××× 邮政编码:×××××× 电话:×××××× 传真:×××××× 网址:×××××× E-MAIL: ××××××

TLC-JC-DYJD019.1 通信设备用直流远供电源系统(通信缆)检验报告模板(监督) VA.3

报告编号: ××× 页 共 6 页

第 错误!未指定书签。1

检 验 报 告

产品名称 通信设备用直流远供电源系统(通信缆) 产品型号/ 规 格 出厂编号/ 生产日期 ××× 申请单位 ×××××× 生产单位 ×××××× 生产地址 ×××××× 抽样日期 ×××年××月××日 样品基数 样品初始 状 态 —— ××× 检验类别 产品认证监督检验 抽样地点 抽 样 者 样品数量 ××× ××× ××× 样品初始状态完好,符合检验要求 到样日期 ×××年××月××日 检验依据 YD/T 1817—2008《通信设备用直流远供电源系统》 检 验 结 论 该公司的×××产品经检验,结果如下: 应测项目×项; 实测项目×项; 无关项×项; 不合格项××项,(B类××项;C类××项)。 综合判定:该样品检验结论为×××。 (检验报告专用章) 签发日期:×××年××月××日 备 注 1.检验任务依据:泰尔认证中心检测委托书第×××号,TLC《通信电源设备认证实施规则》(V×. ××) 2.再分包检验项目名称用*号表示。 批准: 审核: 主检: TLC-JC-DYJD019.1 通信设备用直流远供电源系统(通信缆)检验报告模板(监督) VA.3

报告编号: ××× 页 共 6 页

第 错误!未指定书签。2

检 验 情 况 一 览 表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 检 验 项 目 输入超限关闭输出 RFT-V或C电路正常工作条件下的要求 RFT-V或C电路单一故障下的要求 不合格分类 B类 C类 ○ ○ ○ 结 论 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 RFT-V电路一极导体接地或RFT-C电路一根线缆接地的要求 ○ 通信网络线路通/断检测/上报监控功能 过载保护 电力线搭接保护 线-地漏电流保护绝缘要求 线-线漏电流保护或限功率保护 绝缘 以下空白 ○ ○ ○ ○ ○ ○ TLC-JC-DYJD019.1 通信设备用直流远供电源系统(通信缆)检验报告模板(监督) VA.3

报告编号: ××× 页 共 6 页

第 错误!未指定书签。3

检 验 结 果

序号 检验项目 单位 标准要求 对于局端设备,其输入电压低于输入电压下限值或高于输入电压上限值时应关闭输出;当输入电压高于输入电压下限值或低于输入电压上限值时,应自动恢复输出。输入电压上限值与下限值为额定值48V,允许变化范围40—57.6V;额定值24V,允许变化范围19—29V 正常操作条件下,RFT-C电路遵循以下限制:(1)通信网络供电RFT-C电路中,非接地端一极导体对地稳态电流不应超过直流2mA。(2)RFT-C电路,往线缆额定电压已知情况下,供电电压应限制在线缆额定值以下。如果通信网络的配线规定了额定电压,则供电电压应该符合该限值,但最大不能超过1500V;如果通信网络的配线没有规定额定电压,则供电电路应该限制在800VDC以内。(3)RFT-C电路,在线缆额定电压已知情况下,导体间以及导体与地间绝缘要求与RFT-C电路电压对应的要求一致。注:此绝缘要求同样适用于连接器。 在RFT-C电路供电设备中的绝缘或者元器件(使用双重绝缘或者加强绝缘的元器件除外)的失效,或者通信网络中的一根电缆和地之问的绝缘失效时,RFT-C电路中的电流不能超过相应的限值。同时,故障发生2s后,线一地电流不得超过25mA,线一线电流不超过60mA 对于通信网络中正常情况一极导体接地情况,应遵循以下限制: RFT-V电路一极导体接地或RFT-C电路一根线缆接地的要求 -—任何外部负载的条件下,在200ms后测量,另外一根电缆对地的开路电压不超过RFT--V电路最大电压; -—对于正常开路电压超过140VDC的RFT--V电路,另一极导体与地电流,在任何负载情况下,挂接2000×(1±2%)Ω电阻,应不超过图9限定的线对地电流限制,同时,无论什么情况lOs后,都不得超过25mA -- 通信网络线路通/断检测/上报监控功能 远供系统应设计过载保护(包含短路),保证在A’、B、B’、C、C’、D各端口短路的情况下都能可靠动作,不损坏远供系统中的任何设备 检验结果 结 论 1 输入超限关闭输出 -- 2 RFT-V或C电路正常工作条件下的要求 -- 3 RFT-V或C电路单一故障下的要求 -- 4 -- 5 通信网络线路通/断检测/上报监控功能 过载保护 6 -- TLC-JC-DYJD019.1 通信设备用直流远供电源系统(通信缆)检验报告模板(监督) VA.3

TLC-JC-DYJD019.1 通信设备用直流远供电源系统(通信缆)检验报告模板(监督) VA.3

报告编号:×××检验报告产品型号
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4a1wn85hy57l7tx29ybm0wacw0f2p400gbr
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享