概念:管理间子系统(AdministrationSubsystem)由交连、互联和I/O组成。管理间为连接其它子系统提供手段,它是连接垂直干线子系统和水平干线子系统的设备,其主要设备是配线架、交换机、机柜和电源。

管理间子系统的布线设计要点如下:

1配线架的配线对数由所管理的信息点数决定

2进出线路以及跳线应采用色表或者标签等进行明确标识。 3配线架一般由光配线盒和铜配线架组成。

4供电、接地、通风良好、机械承重合适,保持合理的温度、湿度和亮度。

5 有交换器、路由器的地方要配有专用的稳压电源。 6 采取防尘、防静电、防火和防雷击措施。 施工注意的事项:

1、统计分析每个楼层信息点总数,估算信息点线缆的长度,注意最远信息点缆线的长度,保证各个信息点双绞线的长度不要超过90米 2、信息点数量不大于400个,水平线缆长度在90米范围以内,宜设置一个管理间,当超出这个范围时应该添加管理间。

3、在管理点,应根据应用环境用标记插入条来标出各个端接场。综合布线的各种配线设备,应用色标区分干线电缆、配线电缆或设备端接点。同时,还应用标记条表明端接区域、物理位置、编号、容量、规格等,以便维护人员在现场一目了然地加以识别。

4.管理间安装落地式机柜时,机柜前面的净空不应小于800mm,后面的净空不应小于600mm,方便施工和维修。安装壁挂式机柜时,一般在楼道安装高度不小于1.8米。 5.网络配线架安装要求:

(1)在机柜内部安装配线架前,首先要进行设备位置规划或按照图纸规定确定位置,统一考虑机柜内部的跳线架、配线架、理线环、交换机等设备。同时考虑配线架与交换机之间跳线方便。

(2)缆线采用地面出线方式时,一般缆线从机柜底部穿入机柜内部,配线架宜安装在机柜下部。采取桥架出线方式时,一般缆线从机柜顶部穿入机柜内部,配线架宜安装在机柜上部。缆线采取从机柜侧面穿入机柜内部时,配线架宜安装在机柜中部。

(3)配线架应该安装在左右对应的孔中,水平误差不大于2毫米,更不允许左右孔错位安装。